2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Nachtrag: Frage ist halt nur, ob das viele VNB mitgehen, wenn es nur über Software gesteuert ist, weil man das ja jederzeit editieren kann und dann auch mehr als die 30 kW in Summe ziehen könnte.
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Bei mir (Altbau) müsste ich für 22KW den kompletten Zählerschrank neu machen lassen. Das wäre mir es nicht wert. Deshalb bin ich mit 11KW am Hausanschluss ganz zufrieden, ob ich dann vielleicht doch mal mit 22KW schnelllade...mal sehen.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Ist üblich und meist kein Problem. So wird z.B. auch unsere Anlage betrieben. Anzahl der Ladepunkte ist soweit irrelevant. Die Gesamtlast dürfen wir nicht überschreiten.
Der Betreiber ist in der Pflicht das abgemachte einzuhalten.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Was hast du denn für einen HA ? (Sicherung?)
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
63A. Also da würde schon noch was gehen, ist mir aber wie gesagt aber nicht so wichtig. Meist werden ich doch mit PV laden, sofern die Sonne scheint.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
So ich habe nun die Zusage von EWE. Im Schreiben steht: "2 Wallboxen, auf max. 11kW Netzbezug begrenzt." Heißt PV Laden und zusätzlich 11kW Netzbezug. Damit kann ich ja gut leben.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Dennoch sehr verwunderlich, dass du eine andere Antwort als Becker bekommst beim gleichen VNB. Dass es zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann bei unterschiedlichem Hausanschluss ist klar. Aber warum Netzbezug unabhängig vom jeweiligen Hausverbrauch begrenzt werden soll, wenn du mit sonstigen Verbrauchern auch 30 kW ziehen kannst, erschließt sich mir nicht. Aber wenn es für dein aktuelles Setup ausreichend ist, passt es ja.
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Mir auch nicht, aber die Anträge für Wallboxen wandern bei EWE zu den lokalen Bezirksmeistereien und die entscheiden. Offenbar gibt es für zwei Wallboxen noch kein einheitliches Verfahren im Haus.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
-
- Beiträge: 174
- Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
- Wohnort: Rheinland
- Kontaktdaten:
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass der Betrieb von sowohl PV als auch Ladestationen eine Hauptsicherung (SLS) von 35A erfordert?
Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq
Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen
Warum kann hier nicht die Hauptsicherung auf 63 A ausgeführt sein, wie in vielen Häusern bei uns - verstehe ich nicht?enerix Viersen hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 3:11 pm Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass der Betrieb von sowohl PV als auch Ladestationen eine Hauptsicherung (SLS) von 35A erfordert?
Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2