3 Phasenumschaltung nach Spannungswiederkehr.

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Maik1981
Beiträge: 113
Registriert: Fr Jan 08, 2021 10:14 pm

3 Phasenumschaltung nach Spannungswiederkehr.

Beitrag von Maik1981 »

Hallo,

Ich habe momentan das Problem, das nach einem Spannungswiederkehr die 3 Phasenumschaltung nicht mehr funktioniert. Dann muss ich erst auf Stop, dann auf PV und wieder zurück auf Sofortladen schalten. Wie gesagt, nur dach einem Spannungswiederkehr.

Hintergrund für das Ausschalten. Ich kann den lokal Webserver irgenwann über die IP nicht mehr erreichen. Über web.openwb.de funktioniert es aber. Das ist auch komisch. Ist derzeit über WLAN verbunden, da im Nachbargebäude, luftlinie 12m. Der Tesla und andere Geräte haben super Empfang, komisch.
LutzB
Beiträge: 3807
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: 3 Phasenumschaltung nach Spannungswiederkehr.

Beitrag von LutzB »

Welche Version ist installiert? Da gab es kürzlich einen Bugfix zu. Ansonsten bitte auf die aktuelle Nightly wechseln und nochmals prüfen.
Maik1981
Beiträge: 113
Registriert: Fr Jan 08, 2021 10:14 pm

Re: 3 Phasenumschaltung nach Spannungswiederkehr.

Beitrag von Maik1981 »

Hier ist die Version Stable 1.9.003 installiert.
Maik1981
Beiträge: 113
Registriert: Fr Jan 08, 2021 10:14 pm

Re: 3 Phasenumschaltung nach Spannungswiederkehr.

Beitrag von Maik1981 »

Hat funktioniert, danke
Antworten