Hallo,
Ich plane zwei openWB Ladepunkte zu installieren, jedoch sollen beide zusammen an einer bereits bestehenden 11kW Zuleitung angeschlossen werden (und über Lastenmanagement auf die 11kW begrenzt werden). Ich frage mich daher ob beide Boxen einen integrierten FI benötigen, oder ob ich mir einen sparen könnte? Falls ja, muss der FI in diesem Fall im Schaltschrank installiert werden oder kann er auch in einer der Boxen eingebaut sein?
Danke schon mal!
Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
Pro Ladepunkt ist eine eigene Zuleitung, eigener LS und eigener FI nötig.foerkede hat geschrieben: ↑Mi Jan 27, 2021 8:43 pm Hallo,
Ich plane zwei openWB Ladepunkte zu installieren, jedoch sollen beide zusammen an einer bereits bestehenden 11kW Zuleitung angeschlossen werden (und über Lastenmanagement auf die 11kW begrenzt werden). Ich frage mich daher ob beide Boxen einen integrierten FI benötigen, oder ob ich mir einen sparen könnte? Falls ja, muss der FI in diesem Fall im Schaltschrank installiert werden oder kann er auch in einer der Boxen eingebaut sein?
Danke schon mal!
Eine geteilte Zuleitung ist in der VDE0100-722 NICHT abgedeckt
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
Okay das höre ich zum ersten Mal...
Ich bin etwas verwirrt, da es ja auch Wallboxen auf dem Markt gibt die explizit mit diesem Aufbau werben (bspw. die Easee "Laderoboter").
Außerdem hatte ich auch schon mehrere Elektriker vor Ort die mit diesem Aufbau kein Problem hatten. Was genau ist da denn die Gefahr, außer das es nicht in der Norm ist?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
die Tatsache, dass es nicht der Norm entspricht reicht schon!foerkede hat geschrieben: ↑Do Jan 28, 2021 2:43 pmOkay das höre ich zum ersten Mal...
Ich bin etwas verwirrt, da es ja auch Wallboxen auf dem Markt gibt die explizit mit diesem Aufbau werben (bspw. die Easee "Laderoboter").
Außerdem hatte ich auch schon mehrere Elektriker vor Ort die mit diesem Aufbau kein Problem hatten. Was genau ist da denn die Gefahr, außer das es nicht in der Norm ist?
Was Easee da macht, ist IMHO nicht zulässig. aber vielleicht haben die da ein tolles Schlupfloch gefunden. Aber die VDE gibt das nicht (mehr) her. Bis letztes Jahr sah das noch anders aus. Aber die Zeiten sind vorbei.
Und, zumindest ich, werde hier keine Anleitungen posten wie du das evtl. umgehen könntest. Wenn dir ein Elektriker das macht, ist das sein Problem, jedoch hält der dann seinen Kopf dafür hin.
Was ich persönlich davon halte steht aber vielleicht auf einem anderen Blatt
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
Das Problem hatte ich auch und konnte/kann es nicht verstehen.
Ich glaube die VDE will erreichen, dass die Verfügbarkeit weiterer Ladepunkte nicht eingeschränkt wird, wenn einer einen Defekt aufweist.
Ich denke es gibt eine zumindest Grauzone, wenn FI und LSS in der Wallbox je Ladepunkt parallel integriert sind.
Dann braucht man aber zusätzlich noch eine Vorsicherung für den Leitungungsschutz selber, da der LSS dafür nicht wirksam ist.
Ich glaube die VDE will erreichen, dass die Verfügbarkeit weiterer Ladepunkte nicht eingeschränkt wird, wenn einer einen Defekt aufweist.
Ich denke es gibt eine zumindest Grauzone, wenn FI und LSS in der Wallbox je Ladepunkt parallel integriert sind.
Dann braucht man aber zusätzlich noch eine Vorsicherung für den Leitungungsschutz selber, da der LSS dafür nicht wirksam ist.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?
richtig, in dem Fall könnte die Wallbox dann noch UV spielen.Amok83 hat geschrieben: ↑Fr Jan 29, 2021 10:29 am Das Problem hatte ich auch und konnte/kann es nicht verstehen.
Ich glaube die VDE will erreichen, dass die Verfügbarkeit weiterer Ladepunkte nicht eingeschränkt wird, wenn einer einen Defekt aufweist.
Ich denke es gibt eine zumindest Grauzone, wenn FI und LSS in der Wallbox je Ladepunkt parallel integriert sind.
Dann braucht man aber zusätzlich noch eine Vorsicherung für den Leitungungsschutz selber, da der LSS dafür nicht wirksam ist.
Da kommt dann aber noch der Überspannungsschutz bei Kabellängen >10m ins Spiel. Der muss dann auch noch mit rein....
Wird ne schöne kompakte Box.... nicht....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher