40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von 1337 »

Hallo,
wie sähe optimalerweise die Verkabelung für folgende Situation aus? Damit ich die Verkabelung schon planen kann und vernünftig mit dem Elektriker reden kann.

Ausgangsituation:
2x openWB mit insgesamt 33kW werden nebeneinander installiert
Leitungsweg vom Haus ca. 30-40 m
Zusätzliche Außensteckdose und Licht in der Nähe der Wallboxen
vorhandenes Leer-Rohr mit 25 mm Innendurchmesser

Fragen:
1. Wenn ich richtig informiert bin, bekommen beide Wallboxen jeweils einen FI Typ B (in der Wallbox), oder?

2. Reicht hier ein 40m Stromkabel (YSLY-JZ 5x6mm2) aus mit einer Unterputzdose an den Wallboxen?

3. Brauche ich 1 oder 2 LAN-Kabel zu den Wallboxen?

4. Kann das LAN-Kabel im gleichen Leerrohr wie das Stromkabel verlegt werden? Große Datenübertragungsmengen erwarte ich nicht.

Danke vorab!
Smove
Beiträge: 235
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Smove »

1337 hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 9:43 pm 1. Wenn ich richtig informiert bin, bekommen beide Wallboxen jeweils einen FI Typ B (in der Wallbox), oder?
Die Leitungsabsicherung erfolgt über je einen Fi Typ B
1337 hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 9:43 pm 2. Reicht hier ein 40m Stromkabel (YSLY-JZ 5x6mm2) aus mit einer Unterputzdose an den Wallboxen?
Sprichst du von jeweils einer eigenen Zuleitung für jeder der Wallboxen?

Jeder Wallbox benötigt einer eigene Zuleitung, die separat abgesichert wird. Alternativ eine Zuleitung+Unterverteilung.
Bzgl. Querschnitt sind die 6mm2 pro Wallbox bei 40m Länge und 22kW meiner Einschätzung nach zu gering. Hier wären 10mm2 notwendig
Hier bitte noch um Einschätzung/Bestätigung unserer Elektro-Experten
1337 hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 9:43 pm 3. Brauche ich 1 oder 2 LAN-Kabel zu den Wallboxen?
Jede Wallbox benötigt ein eigenes Lankabel;
was möglich wäre, ist ein 8adriges Kabel auf 2x4Adern aufzuteilen, da 100mbit für die Steuerung der openWB völlig ausreichend sind
Meine Empfehlung —> jeweils eigenes Cat7 Kabel zu jeder Wallbox
1337 hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 9:43 pm 4. Kann das LAN-Kabel im gleichen Leerrohr wie das Stromkabel verlegt werden? Große Datenübertragungsmengen erwarte ich nicht.
Ja, vernünftiges geschirmtes Cat 7 verwenden und gut
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
nevs77
Beiträge: 131
Registriert: Do Dez 03, 2020 11:20 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von nevs77 »

1. Normal sind die FI in der WB. Du kannst sie aber wohl auch separat bekommen, wenn du das bevorzugst und bei der Bestellung angibst. Wichtig: Die Typ B dürfen keinen Typ A vorher in der Zuleitung haben!

3. LAN-Switch sollte auch möglich sein.
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Amok83 »

Das wird sportlich. Ich sehe hier eher 5x16 NYY angebracht (Außendurchmesser ~23mm) und dann eine Unterverteilung am Zielort.
Anderenfalls 2x 5x10 NYY, die aber nicht ins Leerrohr passen.
Falls das mit LAN-Kabel zu eng wird, könntest du PowerLAN (LAN über Stromkabel) einsetzen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Jarry
Beiträge: 1550
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Jarry »

6qmm sind vom Spannungfall her seeeeeeeehr Grenzwertig am erlaubten. Also für den 22kW Ladepunkt würde ich bei 40m MINDESTENS 10qmm nehmen. Oder wie auch schon vorgeschlagen 16qmm mit einer lokalen UV und von dort dann mit 6qmm weiter. In die UV muss dann aber neben die LSe für die Wallboxen dann auch ein Überspannungsschutz.

Auch im Hinblick auf die zusätlichen Betriebsmitel (Licht, Außensteckdose) ist eine lokale UV definitiv zu bevorzugen.

Allerdings wird es sportlich, ein 5x16qmm NYY durch ein 25mm Leerrohr zu zwängen. aber mit viiiiieeeel Spucke mag das klappen :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
drego
Beiträge: 61
Registriert: Mi Okt 07, 2020 3:17 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von drego »

Ein 16mm2 Kabel ist niemals auf 40m durch ein 25er Leerrohr zu bekommen. Sorry
Jarry
Beiträge: 1550
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Jarry »

drego hat geschrieben: Sa Jan 30, 2021 1:31 pm Ein 16mm2 Kabel ist niemals auf 40m durch ein 25er Leerrohr zu bekommen. Sorry
auf 40m geht da nix, das ist klar. Aber auch nen 5x6qmm würdest nicht durchkriegen :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
1337
Beiträge: 15
Registriert: Mo Sep 07, 2020 7:31 pm

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von 1337 »

Danke euch allen für eure Antworten!
Hmm, das wird ja doch schwieriger als erwartet ... Deswegen, aber hauptsächlich aus Kostengründen haben wir uns entschieden, nun doch nur eine Wallbox zu installieren.

Reicht für eine 22 kW Wallbox + Licht + Steckdose denn ein 5x10 mm Kabel aus? Als Erdleitung hat das ja schon 20-21 mm Durchmesser. Da das Leerrohr auch eher nur 30 m lang ist (der Rest des Leitungsweges ist im Haus/muss noch gelegt werden) habe ich noch Hoffnung, dass es klappen könnte. Zumal das auch ein glattes und dickwandiges Rohr ist, also mit großen Biegeradien.

LAN-Kabel kriege ich dabei wohl nicht mehr unter. Mein Plan ist nun, dass 5x10mm Kabel bis in eine Unterverteilung neben der Wallbox zu legen. Dort ist relativ guter WLAN-Empfang, so dass ich einen Fritz Repeater als LAN-Brücke in der Unterverteilung platzieren kann und von dort per LAN zur Wallbox gehe.
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Amok83 »

Ordentlich Spüli dran, damit es nicht bremst.
10qmm wird schon irgendwie durch gehen.

Oder liegt das Leerrohr auch noch in engen Biegungen?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Jarry
Beiträge: 1550
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB

Beitrag von Jarry »

Also rechnerisch sollte das klappen. Zumindest sofern der Rest von der Verlegeart passt (es gilt immer die ungünstigste)
Aber auch ein 5x10qmm möchte ich nicht in ein 30m langes 25mm Leerrohr einziehen müssen :)
Aber Versuch macht kluch :)