Einbindung PV-Thermie

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

ich schau mir die Logs diese Woche im Detail an. Wie sind den deine Beobachtungen ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Gr33n93
Beiträge: 33
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:17 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Gr33n93 »

Hallo,

soweit wie Gewünscht, was aber Recht oft vorkommt, obwohl die Leistung nicht abfällt geht er mal eben von 3-4 Kw auf 400-800 Watt Runter um dann langsam wieder Hoch zu gehen, das ist etwas Komisch. Ist es evtl möglich den Sendeintervall der anforderung auf so 10 oder 15 Sek zu erhöhen um das ganze schneller reagieren zu lassen ?

Gedanke dabei ist das der Acthor 9s eben bei Wolken schön hoch und runter Regeln kann ( Wie eine Batterie ) aktuell geht das so aber nicht, da er zu Langsam reagiert im vergleich zum Normalbetrieb über das EM.
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ist das zeitlich so nach 13:05 ? Dort wo die Batterie schon 100 Soc hat ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Gr33n93
Beiträge: 33
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:17 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Gr33n93 »

Hallo,
das ist an den Tagen alle 10 min verteilt über den Tag passiert. nicht nur zu dieser Zeit.
Ich versuche es mal auf Video zu Fangen wenn ich es sehe.

aber unteranderem könnte es zu dieser Zeit vorgekommen sein.
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

So, in der neusten nighlty hat es folgende Änderung für Acthor drin:

Pollingzyklen sind auf 25 Sekunden reduziert
Acthor nimmt jetzt den ganzen Überschuss (nicht mehr 1000 Watt Schritte)

Beides sollte bewirken, das Acthor auf Solarüberschuss schneller reagiert.
Jemand sagt noch Bescheid wenn die Änderung in der neusten nighly ist.
Bitte dann updaten und neu testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Gr33n93
Beiträge: 33
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:17 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Gr33n93 »

Vielen Dank, Test kommt soblad sie Software verfügbar ist.
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ist in der aktuellen nighlty drin, bitte testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
TeutoRockA
Beiträge: 155
Registriert: So Jan 17, 2021 8:35 am
Wohnort: Bielefeld

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von TeutoRockA »

Moin!

Ich habe eine Elwa-E – Und ich weiß nicht ob es schon behandelt wurde – ich wünsche mir, analog zum reinen PV Laden, eine Art Lade-Leistungsreserve in Smart Home 2.0 - dass zum Beispiel der Heizstab startet, ab einem bestimmten Mindest-SOC, dann aber nicht mit dem vollen Überschuss, sondern nur mit dem Überschuss abzüglich der Lade-Reserve...

Ich habe halt eine eher kleine Anlage, dann müsste ich sonst den Mindest – SOC immer recht hoch setzen…
-
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
TeutoRockA
Beiträge: 155
Registriert: So Jan 17, 2021 8:35 am
Wohnort: Bielefeld

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von TeutoRockA »

Eine Lade-Leistungsreserve wäre nämlich auch dann sinnvoll, um nicht die Einschaltschwelle so hoch zu haben - denn ich möchte ja, dass bei einem vollem Speicher aber auch bei geringer Sonneneinstrahlung und geringem Hausverbrauch der Heizstab trotzdem einschaltet - z.b. ab 150 Watt oder so ...
okaegi hat geschrieben: So Feb 07, 2021 11:15 am Die beschriebene Funktion wurde nun umgesetzt.
Folgende Parameter muss ich angeben:
(Pro Smarthomedevive)
mystrom3.png
(für alle Smarthomedevices, die maximal mögliche Speicherladung in Watt)
mystrom4.png

Beispiel:
Heizstab Einschaltschwelle 2000 Watt
Speicherbeobachtung beim anschalten 95%
Maximale Speicherladung 3100 Watt

1) Speichersoc 40%
Speicher lädt mit 3200 Watt, 3000 Watt werden eingespeist
Gerechneter Überschuss (mit Offset) 3100 Watt -> Heizstab wird eingeschaltet

2) Speichersoc 40%
Speicher lädt mit 2500 Watt, 0 Watt werden eingespeist
Gerechneter Überschuss (mit Offset)- 600 Watt -> Heizstab wird nicht eingeschaltet


3) Speichersoc 98%
Speicher lädt mit 2500 Watt, 0 Watt werden eingespeist
Gerechneter Überschuss (ohne Offset) 2500 Watt -> Heizstab wird eingeschaltet

( Edit) Ist in der nighly drin. .
Gruss Oliver
-
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

TeutoRockA hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 10:55 am Moin!

Ich habe eine Elwa-E – Und ich weiß nicht ob es schon behandelt wurde – ich wünsche mir, analog zum reinen PV Laden, eine Art Lade-Leistungsreserve in Smart Home 2.0 - dass zum Beispiel der Heizstab startet, ab einem bestimmten Mindest-SOC, dann aber nicht mit dem vollen Überschuss, sondern nur mit dem Überschuss abzüglich der Lade-Reserve...

Ich habe halt eine eher kleine Anlage, dann müsste ich sonst den Mindest – SOC immer recht hoch setzen…
Elwa ist schon heftigst pilotiert und kann im Smarthome 2.0 direkt als Typ ausgewählt werden. Mach doch mal folgendes zum testen:
Ich gehe mal von einer PV Leistung von 5.2 KwPeak aus und Speicher mit 5.1 Kwh und ich nehme jetzt mal maximale Speicherladung von 2000 Watt an.
1) Erfasse mal 1000 Watt als maximale Speicherladung in Smarthome 2.0 (also die Hälfte von dem was technisch dein Speicher zulässt)
2) Setzte mal 95% Speicherbeobachtung beim Smarthome 2.0 Elwa device
3) Setzte beim Autoladen Ausschalten auf Ja

Was passiert nun:
Wenn ein Auto geladen wird, wird Elwa nicht gestartet, wenn Elwa läuft wird der sofort ausgeschaltet.
Sonst sollte dein Speicher immer mindestens mit 1000 Watt geladen werden bei PV Produktion. Und Elwa bekommt immer das was noch drüber ist geliefert. Wenn dein Speicher 95 % Soc hat, bekommt Elwa dann den gesamten Überschuss vorgesetzt.
Hier hat Lizerd die ganze Sache pilotiert:
viewtopic.php?p=26199#p26199
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten