Einstellungen für PV (Tesla)

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
lumajo
Beiträge: 27
Registriert: Mi Okt 28, 2020 9:57 pm

Einstellungen für PV (Tesla)

Beitrag von lumajo »

Nightly: 1.9.111
Standalone mit smartWB hinten dran (also kein automatischen umschalten von 1 auf 3 phasig)

Ich habe für PV Laden folgendes eingestellt:
Einschaltschwelle: 1300W
Einschaltverzögerung:30 (vielleicht zu kurz?)
Abschaltschwelle: 500W
Abschaltverzögerung:300

Da der Tesla 3 phasig lädt dürfte die PV doch erst beim 3900W Überschuss zu laden anfangen?

Gerade eben aber lädt der Tesla mit 4.7kW aber nur 2.2kW aus dem Überschuss, der Rest Bezug. Kann das sein. Es stört mich je nach SOC nicht unbedingt, so geht wenigstens der Überschuss auch weg.
Gerade solange die Sonne noch so tief steht ist es denke ich sogar hilfreich den Ladevorgang auch zu starten wenn zusätzlicher Bezug notwenig ist, da es halt bei einer 10kWp Anlage im Moment schwierig ist genug Leistung zu erzeugen.

Was wäre denn für eine Sinnvolle Einstellung für die Abschaltschwelle, unter cer Prämisse, er lädt den Überschuss auf jeden Fall weg unter Bezug vom Netz.

Ansonsten klasse Sache auch wenn es schwierig ist eine gemeinsame Einstellung zu finden für einen 1Phasig ladenden i3 am Ladepunkt 1 und einem 3- phasigen Tesla am Ladepunkt 2.
Getrennte Einstellungen wäre da schon sehr hilfreich.
lumajo
Beiträge: 27
Registriert: Mi Okt 28, 2020 9:57 pm

Re: Einstellungen für PV (Tesla)

Beitrag von lumajo »

Ich habe gerade wieder das Problem:
Es wird geladen obwohl aus dem Netz 2.2kW entnommen werden und nur noch 2.7KW Überschuss da ist.
Müsste denn die Ladung jetzt nicht abschalten?
Als Grenze habe ich 500W Netzbezug eingestellt. (also + 500W)
Ist meine Frage eigentlich so außergewöhnlich das da keiner Antworten mag oder bin ich so doof das ich was übersehe.
DANKE
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times

Re: Einstellungen für PV (Tesla)

Beitrag von mrinas »

Schau im Status doch mal in das nurPV log, dort müsste man gut nachvollziehen können warum die Ladung gestartet wurde und auf welcher Grundlage die Ladung aufrecht erhalten wird.

Abschaltverzögerung von 300s sind 5min, das erscheint mir lang. Ladevorgang wird erst gestoppt wenn 5min lang die konfigurierten 500W Bezug (pro Phase, bei 3p also *3) überschritten werden. Würde das weiter runter drehen, so auf 60s z.B.

Ich hab' selber auch nur eine kleine PV Anlage, allerdings mit 1p/3p Umschaltung. Ich hab' im Winter die Einschaltschwelle auf 1000W 'runtergesetzt und 500-600W Abschaltschwelle konfiguriert. So landet möglichst viel Strom im Akku.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
lumajo
Beiträge: 27
Registriert: Mi Okt 28, 2020 9:57 pm

Re: Einstellungen für PV (Tesla)

Beitrag von lumajo »

Hm naja das sehe ich aus dem PV Log.
Das 3 phasen verwendet werden seh ich an der WB selber. Aber irgendwie regelt er nicht runter...
Ich nehme mal deine Einstellungen und beobachte das weiter.

Code: Alles auswählen

2021-03-02 14:19:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:28: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:18: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:10: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:10: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:19:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:58: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:48: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:48: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:48: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:39: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:39: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:38: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:38: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:38: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:29: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:29: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:29: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:29: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:19: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:19: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:19: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:10: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 531 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:10: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 492 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 468 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 431 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-03-02 14:18:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 398 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Antworten