Hallo Forumsmitglieder,
nachdem ich heute meinen zwei Richtungszähler gesetzt bekommen habe ist nun meine Solaranlage ans Netzt gegangen und liefert nun Werte an die WallBox. Ich wurdere mich nur über die ersten Startwerte. In der Tagesgrafik sieht es so aus als ob der Hasuverbrauch bei Inbetriebnahme bei 80KW war. Dies halte ich für schlicht unmöglich. Gibt es dazu eventuell eine einfache Erklärung?
Gibt es eine Möglichkeit die Rohdaten anzeigen zu lassen?
Gruß
IXTrader
openWB series2 custom
Solaredge SE7K Wechselrichter
6,21 kWp 18 Module JA Solar JAM60S10 330-350/MR
Kein Speicher
UI Logging / Tag - PV Inbetriebnahme -> unglaubwürdige Startwerte
-
- Site Admin
- Beiträge: 8570
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 38 times
Re: UI Logging / Tag - PV Inbetriebnahme -> unglaubwürdige Startwerte
Genutzt werden die Deltas der absoluten Zählerstände.
Sind die nicht 0 gibt es erstmal einen Peak.
Ab morgen passt es.
Sind die nicht 0 gibt es erstmal einen Peak.
Ab morgen passt es.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: UI Logging / Tag - PV Inbetriebnahme -> unglaubwürdige Startwerte
Vielen Dank für die Antwort!
Das erklärt den Peak und auch den ungewöhnlich hohen Hausverbrauch am heutigen Tag. Da ich die Anlage Tags zuvor abgeschaltet habe.
Verbesserungsvorschlag:
Die Anzeige lässt sich glätten wenn man die fehlenden Messwerte über den Zeitraum in dem keine Messwerte geliefert wurden mittelt.
z.B, 8kWh /16Stunden = 500W
Es würde dann eine Konstante Linie im Bereich der fehlenden Messwerte angezeigt.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Erklärung!
iX
Das erklärt den Peak und auch den ungewöhnlich hohen Hausverbrauch am heutigen Tag. Da ich die Anlage Tags zuvor abgeschaltet habe.
Verbesserungsvorschlag:
Die Anzeige lässt sich glätten wenn man die fehlenden Messwerte über den Zeitraum in dem keine Messwerte geliefert wurden mittelt.
z.B, 8kWh /16Stunden = 500W
Es würde dann eine Konstante Linie im Bereich der fehlenden Messwerte angezeigt.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Erklärung!