PV laden auf Kosten des Speichers

jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von jmoellers »

Wir haben einen PV-Speicher und seitdem ich weiß, daß der Button oben "[Stop]" bedeutet, daß das Laden geStopt ist und ich "PV-Laden eingestellt habe, wird unser Auto auch geladen.
Nur geht das Laden aktuell auf Kosten des Speichers, d.h. das Auto wird (fast) kontinuierlich geladen und nimmt einiges davon aus der Batterie.
Wie kann ich das abstellen?
Regelmodus: Einspeisung
Einschaltschwelle 1500 Einschaltverzögerung 10s Abschaltschwelle 5 Abschaltverzögerung 60
Vorrand-Steuerung "Speichervorrang" minimaler Entlade-SoC 100%
openWB
Site Admin
Beiträge: 8466
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 23 times

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von openWB »

Welches Fahrzeug wird geladen?
Welche openWB?
Welche Module sind in Benutzung?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von jmoellers »

Fahrzeug ist ein Ford Kuga PHEV
Wallbox: OpenWB series 2 standard+
Module: keine Ahnung.
aiole
Beiträge: 7717
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von aiole »

SW-Module.
Welches EVU-, PV, LP-Modul (Ladepunkt)?

Welche SW-Version (s. Einstellungen => System => System-Info)
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von jmoellers »

Den Punkt bzgl der SW-Version gibt es bei mir nicht, unter "Update" steht aber 1.9.000RC

EVU-Modul (aus "Modilkonfiguration"): openWB EVU Kit, EVU Kit SDM
PV SolarEdge Wechselrichter SE5000H
LP-Modul: openWB series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1, SOC Modul nicht vorhanden

HTH
aiole
Beiträge: 7717
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von aiole »

Kannst Du auf die aktuelle stable v1.9.200 updaten (s. Einstellungen => System => update)?
Aber nicht hetzten - es braucht ein paar Minuten.
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von jmoellers »

Melde Vollzug ;-)
Jetzt gibt's auch den "Systeminfo".
Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen, damit ich sehen kann, ob das jetzt besser geworden ist.

Ich möchte übrigens vorschlagen, auf der "Home page" statt "Stop" "Angehalten" (oder so) an zu zeigen. Das "Stop" suggeriert, wie ich schon schrieb, daß man den Ladevorgang mit Drücken auf den Button anhalten kann.
aiole
Beiträge: 7717
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 27 times

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von aiole »

wird schwierig, weil es "Stop" seit 2019 gibt ;)
jmoellers
Beiträge: 38
Registriert: Do Dez 17, 2020 9:05 am
Wohnort: Paderborn

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von jmoellers »

Re "Stop" vs. "Angehalten": OK. Akzeptiert (kenne das, bin vom Fach).

Das Laden auf Kosten des Speichers läuft auch nach dem FW-Update immer noch.

Ich sehe hier das Problem, daß die Abschaltung des Ladens von der Einspeisung abhängt:
"Steigt der Bezug über die Abschaltschwelle, stoppt die Laderegelung."
Da jedoch wegen der Batterie kein Bezug erfolgt, sondern der Haus-Verbrauch aus der Batterie erfolgt, läuft die Ladung weiter, theoretisch bis die Batterie wieder leer ist und wir aus dem Netz beziehen.

Hier wäre es wünschenswert, dass sich "Bezug" sowohl auf das Netz als auch auf die Batterie bezieht.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8466
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 23 times

Re: PV laden auf Kosten des Speichers

Beitrag von openWB »

Das ist der Fall bzw. einstellbar das der Speicher mitbenutzt werden kann.

Ansonsten wird Speicherentladeleistung vom verfügbaren Überschuss abgezogen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten