Ich habe nun öfters im PV Lademodus folgendes beobachtet:
* Ausreichend Überschuss -> Ladefreigabe
* CP Unterbrechung wird durchgeführt
* Auto fängt nach 5-10s mit 50-70W den Ladevorgang an
* diese Leistung genügt noch nicht um den Ladestart in der Box zu erkennen
* Einspeisung/Überschuss wird unterschritten -> Ladefreigabe unmittelbar aufgehoben, konfigurierte Mindestwartezeiten werden nicht berücksichtigt
* Bei erneutem Überschuss wird keine CP Unterbrechung mehr ausgelöst da beim vergangenen Versuch kein Ladestart festgestellt wurde
Bin nun am überlegen wie man das am besten lösen kann, meine Ideen:
1) Erkennungsschwelle für Ladestart herabsetzen, 50W?
2) Logik so anpassen dass auch in dieser Situation die konfigurierten Mindestwartezeiten für die Abschaltung berücksichtigt werden
Ich schau' mir das gerne mal an - hat jemand Input welche Variante sinnvoller erscheint? Variante 2) erscheint mir sinnvoller, vermutlich aber aufwändiger.
Code: Alles auswählen
2021-03-28 10:38:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-03-28 10:37:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-03-28 10:33:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2021-03-28 10:29:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2021-03-28 10:28:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
Code: Alles auswählen
(standard_in) 2: syntax error
2021-03-28 10:29:36: Dauer der Unterbrechung: 4s (LV0)
2021-03-28 10:29:36: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
2021-03-28 10:02:26: Dauer der Unterbrechung: 4s (LV0)
2021-03-28 10:02:26: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)