Hallo,
Bin auf der Suche nach der Ursache für folgenden (vermeindlichen) Bug:
VZ-Logger soll laut Einstellungen (Modulkonfig/EVU) den Bezug und Einspeisung in kWh übergeben.
Diese wird mit vzlogger/main.sh z.B. in die bezugkwh Variable geschrieben (Ohne Umwandlung in Wh)
In der chron5min.sh Datei wird diese in die daily.csv (ohne Umwandlung) weiterhin in kWh geschrieben.
Der Daily Plot und die Anzeige im Webinterface zeigen den Energiemenge bei mir aber in 1/1000 kWh an (also viel zu kleiner Wert).
(daily_einspeisungkwh ist 0.02 anstelle ca. 20)
Die PV-Menge wird richtig angezeigt.
Ich vermute, dass im Daily.csv und auch in der bezugkwh Datei die Daten eigentlich in Wh angegeben werden müssten, oder?
Dann müsste in der vzlogger/main.sh noch ein /1000 hinzugefügt werden.
Oder es müsste die Einstellungsbeschreibung geändert werden, und vzlogger soll die Daten direkt in Wh übergeben?
Danke für die Klärung und es hilft vielleicht auch einen Bug zu entfernen.
Grüße, Stefan
VZlogger Modul in kWh
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: VZlogger Modul in kWh
Da ist in einigen Modulen die Beschriftung falsch. Wh wäre richtig
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: VZlogger Modul in kWh
Danke für die Aufklärug.
Habe die Änderung als pull request eingetragen:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1272
Man könnte noch tiefer gehen, und die internen Variablen von kWh in Wh umbenennen, dann wäre die Verwirrung beseitigt.
(Wenigstens zwischen Modul und Frontend könnte man das leicht synchron ändern)
Die BezugkWh Variable in der Ramdisk müsste an sehr vielen Stellen geändert werden.
Gruß
Habe die Änderung als pull request eingetragen:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1272
Man könnte noch tiefer gehen, und die internen Variablen von kWh in Wh umbenennen, dann wäre die Verwirrung beseitigt.
(Wenigstens zwischen Modul und Frontend könnte man das leicht synchron ändern)
Die BezugkWh Variable in der Ramdisk müsste an sehr vielen Stellen geändert werden.
Gruß
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: VZlogger Modul in kWh
Die Entwickler sind aktuell an der Version 2.0 und werden hier wohl nicht mehr aktiv werden. Es ist leider so, dass deine Änderung jetzt an vielen Stellen nachgezogen werden müsste. Ausser dem EVU Modul vzlogger gibt es auch dasPV Modul VZLogger und die entsprechenden JSON Module tragen ebenfalls die Bezeichnung kWh statt Wh.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)