Frage zur Berechnung der gel kwh

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
sebastian
Beiträge: 10
Registriert: Fr Feb 01, 2019 2:15 pm

Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von sebastian »

Hallo,

der Wert für die geladenen kwh wird zu Beginn eines neuen Ladezyklus auf Null gesetzt. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Verzögerung von bis zu 20 s vorliegt bevor genullt wird. Der Leistungsbezug liegt da schon teilweise über 2 kW und der Wert "gelkwh" ist noch nicht zurückgesetzt.

Wie genau ist die Berechnung?
Welcher Schwellwert ist für die Detektion von einem neuen Ladezyklus festgelegt?
Wäre es nicht sinnvoller/anschaulicher den Wert "gelkwh" zum Ende eines Ladezyklus zurückzusetzen?



Viele Grüße
Sebastian
openWB
Site Admin
Beiträge: 8582
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 41 times

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von openWB »

Zurückgesetzt wird sobald die neue Ladung startet bzw. die Ladeleistung über 500Watt ist.
Das ergibt dann die 20 Sekunden Verzögerung. Hier wird der absolute Zählerstand des Ladepunktes herangezogen.
Ab da an wird das Delta des Zählerstandes berechnet -> geladene kWh.

Wenn man den Wert am Ende zurücksetzt siehst du aber nicht (außer im Ladelog) wieviel denn bei der letzten Ladung geladen wurde.
1 Min nach Abstecken/beenden der Ladung wäre der Wert wieder 0.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
sebastian
Beiträge: 10
Registriert: Fr Feb 01, 2019 2:15 pm

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von sebastian »

Danke für deine Antwort.

Ich frage momentan per http request die Werte ab und visualisiere die Ladezyklen mit Grafana. Da wäre es übersichtlicher wenn der Wert nach jedem Ladevorgang zurückgesetzt wird. Ist etwas verwirrend wenn nach längerer Nichtbenutzung eine Wert von 20 kWh angezeigt wird, obwohl keine Leistung abgerufen wird.

Vielleicht kann man ja eine zweite Variable anlegen, die diese Anforderungen erfüllt?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8582
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 41 times

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von openWB »

Wie oft fragst du die Werte ab?
Nach Ende Ladevorgang wäre der "richtige" Wert nur 10 Sekunden verfügbar.
Wäre es da nicht einfach zyklisch das Ladelog bzw. der erste Zeile davon abzufragen und bei dir zwischenzuspeichern?
Jede Änderung ist dann ein neuer Ladevorgang.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
sebastian
Beiträge: 10
Registriert: Fr Feb 01, 2019 2:15 pm

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von sebastian »

Ich frage die Werte alle 10 Sekunden ab, da OpenWB intern die gleiche Zykluszeit nutzt.
Das der "letzte" Wert nur für einen Zyklus vorliegt wäre daher egal. Wird der letzte Wert nicht abgefragt liegt auch nur eine maximale Abweichung von ~0,06 kWh vor.

Wie kann ich das Ladelog abfragen?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8582
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 41 times

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von openWB »

Wenn du auf Ladelog im Webinterface klickst kannst du dir mal den Filter aktivieren (nach deinen Bedürfnissen).

Hier kannst du z.B. Anzahl berücksichtigter Ladungen auf 1 setzen.
Dann wird nur die letzte Ladung angezeigt.
Im Hintergrund wird ein csv dafür erstellt.
Die URL mit den get parametern kannst auch auf der Shell mit curl ausführen (output > /dev/null) und so das generieren des csv triggern.

das kannst du unter:
http://openwbip/openWB/ramdisk/ladelog.csv
abrufen.

Aktualisiert wird es immer wenn du die URL aufrufst.

Alternativ findest du unter /openWB/web/ladelog alle Ladungen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
sebastian
Beiträge: 10
Registriert: Fr Feb 01, 2019 2:15 pm

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von sebastian »

Danke!
Werde das in den nächsten Tagen mal testen.
hominidae
Beiträge: 1424
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 11 times

Re: Frage zur Berechnung der gel kwh

Beitrag von hominidae »

KevinW hat geschrieben: Fr Aug 30, 2019 9:07 amZurückgesetzt wird sobald die neue Ladung startet bzw. die Ladeleistung über 500Watt ist.
Also, mein Outlander PHEV geht nach ca, 1/3 der Ladung deutlich drunter für ein paar Minuten und fängt dann wieder an.
Gestern waren es 420W, heute 240W..denke er macht da ein Balancing o.ä.

Damit kommt die Anzeige leider komplett durcheinander.
Man hat eine Ladung zuviel im Log und wenn es die erste Ladung am Tag ist, weichen sogar "heute geladen" und "seit anstecken geladen" voneinander ab. :shock:
Antworten