1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Gero
Beiträge: 3437
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times

Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Beitrag von Gero »

Hallo Georg,

Bei einem einphasigen Ladekabel fließen nur 1x16A. Von daher machen es viele so, dass sie im Frühjahr/Herbst ein einphasiges nehmen und im Sommer oder wenn‘s schnell gehen soll das dreiphasige. Denn der Mindeststrom von 6A gilt je Phase. Und da braucht‘s beim 3-phasigen laden schon 4,1kW statt der 1,4kW bei 1-phasigem Laden.

Das ist der Grund warum die openWB diese automatische Umschaltung hat.

Gruss,

Gero
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
silver02
Beiträge: 34
Registriert: Fr Mai 28, 2021 9:44 am

Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Beitrag von silver02 »

Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Beitrag von Jarry »

silver02 hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 10:38 am Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Bei den geförderten Boxen ist die Leistung auf 11kW begrenzt. Dann geht nur 16A

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Beitrag von aiole »

silver02 hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 10:38 am Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Das ist ein 1p 32A Kabel. Dort wird nichts auf 16A begrenzt außer auf Einphasigkeit. Es ist nur L1 drin. L2 u d L3 fehlen.

1p = 230V x 32A = 7,4kW (theoretische 20A Schieflastgrenze, geht praktisch auch bis 32A, was verboten ist)
3p = 3x 230V x16A = 11kW (schön gleichverteilt, max 16A) => wird gefördert
3p = 3x 230V x32A = 22kW (schön gleichverteilt, max 32A) => wird selten benötigt

Für PV-Laden mit z.B. 10kWp PVA wird meist Var.1 und 2 genutzt.
Für sporadisches Sofortladen, um schnell zu "tanken" Var.3
silver02
Beiträge: 34
Registriert: Fr Mai 28, 2021 9:44 am

Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"

Beitrag von silver02 »

Tipptopp, danke! 👍