Hallo Georg,
Bei einem einphasigen Ladekabel fließen nur 1x16A. Von daher machen es viele so, dass sie im Frühjahr/Herbst ein einphasiges nehmen und im Sommer oder wenn‘s schnell gehen soll das dreiphasige. Denn der Mindeststrom von 6A gilt je Phase. Und da braucht‘s beim 3-phasigen laden schon 4,1kW statt der 1,4kW bei 1-phasigem Laden.
Das ist der Grund warum die openWB diese automatische Umschaltung hat.
Gruss,
Gero
1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Bei den geförderten Boxen ist die Leistung auf 11kW begrenzt. Dann geht nur 16A
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Das ist ein 1p 32A Kabel. Dort wird nichts auf 16A begrenzt außer auf Einphasigkeit. Es ist nur L1 drin. L2 u d L3 fehlen.
1p = 230V x 32A = 7,4kW (theoretische 20A Schieflastgrenze, geht praktisch auch bis 32A, was verboten ist)
3p = 3x 230V x16A = 11kW (schön gleichverteilt, max 16A) => wird gefördert
3p = 3x 230V x32A = 22kW (schön gleichverteilt, max 32A) => wird selten benötigt
Für PV-Laden mit z.B. 10kWp PVA wird meist Var.1 und 2 genutzt.
Für sporadisches Sofortladen, um schnell zu "tanken" Var.3