fehlende Zählerwerte

Antworten
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

fehlende Zählerwerte

Beitrag von aiole »

Hey,

beim Kollegen ist gerade eine neue openWB standalone für die EVU-Überwachung online gegangen - funktioniert weitgehend perfekt - Danke!!!

Ein kleines Problem ist noch verblieben:
Der RPi3 sitzt ca. 1,5m vom MPM3PM-Zähler entfernt. Der USB/RS485-Adapter wurde mit Telefonkabel am Zähler angeschlossen. Ein Abschlusswiderstand ist nicht am MPM3PM installiert.

Es kommen alle Werte bis auf "EVU Power Faktor" und "EVU-Frequenz".
openWB-Version 1.622 nighly

Bei meinem SDM630 kommen dagegen alle Werte korrrekt.
Hat das etwas mit dem Zähler zu tun? Oder gibt es andere Ideen, was ursächlich sein könnte?

VG aiole
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von openWB »

Schlicht nicht implementiert in der Abfrage.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von aiole »

Danke für die Info. D.h. der SDM630 hat es und der MPM3PM nicht.
Brauchen wir aber nicht noch die Netzfrequenz, um dieses neue Abschaltfeature nutzen zu können?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von openWB »

Das nutzt immer die Frequenz des Ladepunktes.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von aiole »

Ah ja. Nur, dass er die bei standalone nicht hat. Aber da gibt's dann auch nix abzuschalten. Ist ja fast wie Henne /Ei ;-).
VG
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von Thomas »

In der STATUS Übersicht werden die Werte V und A von LP2 und 3 der SDM630 nicht angezeigt, ist dies auch noch nicht implementiert?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: fehlende Zählerwerte

Beitrag von openWB »

Die Ampere des SDM an LP2 & LP3 sollten da sein.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten