Guten Morgen,
ich benutze derzeit (weil noch ein Tesla Neurio im Rückstand ist) folgende Konfiguartion
openWB standalone
Tesla Powerwall im EVU/PV/Batteriemodul
Zusätzlich seit ca. zwei Wochen benutze ich für eine neue PV Anlage die eben noch nicht im Tesla Gateway angebunden ist als PV Zweitmodul das für Solaredge. Funktioniert prinzipiell auch. Modbus TCP/UCP am WR freigegeben, Port auf 502 gestellt, alles gut. Werte kommen auch, aber :
Wenn ich das Modul benutze zeigt mir openWB wie auf dem screenshot zu sehen PV Spikes an. Über Nacht habe ich das SE PV Modul gelöscht, soweit ich sehen kann waren die Spikes dann weg. Kaum konfiguriere ich das Modul wieder, sind sie wieder da.
Angebunden ist der WR über RJ45/Cat5e. Über die WLAN Verbindung (mit Antenne im WR) übrigens das selbe, also liegt es nicht an der Verbindungsart.
Hat jemand eine Idee?
PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
- Dateianhänge
-
- Solaredge Spikes
- Bildschirmfoto 2021-04-20 um 07.53.35.png (18.84 KiB) 1788 mal betrachtet
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
...stell doch mal die PV im PV 1- Modul ein.
Was passiert dann?
VG
Was passiert dann?
VG
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
das muss ich dann wann anders probieren. Nachdem ich derzeit noch -1 Neurio habe, hab ich ausser mit openWB keine Möglichkeit die Gesamtproduktion zu tracken. Den Test kann ich dann erst machen wenn ich die Daten sonst alle valide im Tesla Gateway habe.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
Firmware der Wechselrichter ist aktuell?
Ich hatte eine Zeitlang auch mal ähnliche Spikes beim direkten auslesen der Daten aus den WR und entsprechend hierzu mal ein Ticket bei SE eröffnet.
Die Antwort war ein SW update der WR Firmware. Mittlerweile ist es schon einige Monate her und ich habe keine Spikes mehr feststellen können.
Ich hatte eine Zeitlang auch mal ähnliche Spikes beim direkten auslesen der Daten aus den WR und entsprechend hierzu mal ein Ticket bei SE eröffnet.
Die Antwort war ein SW update der WR Firmware. Mittlerweile ist es schon einige Monate her und ich habe keine Spikes mehr feststellen können.
openWB series2 custom - SolarEdge | 9.92 kWp | 2 x SE5000H | LG Resu10H 9.3 kWh - MB EQA 250
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
guter Punkt mit der FW ... aber ich war erst gestern mit der SetApp drauf, da sollte er ja jedesmal die FW prüfen ...
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
-
- Site Admin
- Beiträge: 8536
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
Hier war noch eine "ältere" Auslesung aktiv.
bitte mal die aktuelle Nightly testen ob die Spikes verschwinden.
bitte mal die aktuelle Nightly testen ob die Spikes verschwinden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
Heute sind keine Spikes aufgefallen, werde die nächsten Tage beobachten und dann berichten. Danke !
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Re: PV Modul Solaredge zeigt "Spikes"
es scheint als wäre das Problem weg, ich habe keine Spikes mehr entdeckt.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab