@mrinas,
6mA DC- Fehlerstromerkennung gilt gleichermaßen für Typ B wie auch für integrierte DC-Fehlerstromsensoren beispielsweise in mobilen WB wie dem go-e. Bei einer mobilen WB gehört grundsätzlich ein Typ A in die Zuleitung der CEE- Steckdose oder des Festanschlusses bei go-e homefix.
Der Typ B bietet den Vorteil, dass er 30 mA-AC- und 6 mA DC- Erkennung in einem Bauteil vereint und findet deshalb in oder vor der openWB seinen berechtigten Platz. Aber eben niemals hinter einem Typ A.
VG
FI der PV springt raus
-
- Beiträge: 1554
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: FI der PV springt raus
erm... das stimmt soo nicht. also der letzte Teil. Oder du hast Missverständlich geschriebenHSC hat geschrieben: ↑Fr Mai 14, 2021 5:23 am @mrinas,
6mA DC- Fehlerstromerkennung gilt gleichermaßen für Typ B wie auch für integrierte DC-Fehlerstromsensoren beispielsweise in mobilen WB wie dem go-e. Bei einer mobilen WB gehört grundsätzlich ein Typ A in die Zuleitung der CEE- Steckdose oder des Festanschlusses bei go-e homefix.
Der Typ B bietet den Vorteil, dass er 30 mA-AC- und 6 mA DC- Erkennung in einem Bauteil vereint und findet deshalb in oder vor der openWB seinen berechtigten Platz. Aber eben niemals hinter einem Typ A.
VG
Ein richtiger Typ B RCD hat eben KEINE 6mA DC Grenze, sondern auch hier liegt diese bei 30mA (in der Realität eher bei ca. 20-22mA herum) Das ist auch der Grund, warum der NIE hinter einen Typ A darf. Bei Werten (bei DC-Fehlern) unterhalb seiner Abschaltschwelle erblindet ein vorgeschalteter Typ A und verliert seinen kompletten Schutz.
Diese 6mA RCM (also reine Elektroniken) benötigen den Typ A vorgeschaltet. Viele davon erzeugen im DC-Fehlerfall einen AC Fehlerstrom von ca. 30mA um den Typ A dann auslösen zu lassen. Oder aber schalten über andere Kontakte dann das Ladeschütz ab. Aber wie vielleicht schon mitbekommen, halte ich von den RCMs nicht sooo viel.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher