FI der PV springt raus

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von HSC »

@mrinas,
6mA DC- Fehlerstromerkennung gilt gleichermaßen für Typ B wie auch für integrierte DC-Fehlerstromsensoren beispielsweise in mobilen WB wie dem go-e. Bei einer mobilen WB gehört grundsätzlich ein Typ A in die Zuleitung der CEE- Steckdose oder des Festanschlusses bei go-e homefix.
Der Typ B bietet den Vorteil, dass er 30 mA-AC- und 6 mA DC- Erkennung in einem Bauteil vereint und findet deshalb in oder vor der openWB seinen berechtigten Platz. Aber eben niemals hinter einem Typ A.
VG
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: FI der PV springt raus

Beitrag von Jarry »

HSC hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 5:23 am @mrinas,
6mA DC- Fehlerstromerkennung gilt gleichermaßen für Typ B wie auch für integrierte DC-Fehlerstromsensoren beispielsweise in mobilen WB wie dem go-e. Bei einer mobilen WB gehört grundsätzlich ein Typ A in die Zuleitung der CEE- Steckdose oder des Festanschlusses bei go-e homefix.
Der Typ B bietet den Vorteil, dass er 30 mA-AC- und 6 mA DC- Erkennung in einem Bauteil vereint und findet deshalb in oder vor der openWB seinen berechtigten Platz. Aber eben niemals hinter einem Typ A.
VG
erm... das stimmt soo nicht. also der letzte Teil. Oder du hast Missverständlich geschrieben :)

Ein richtiger Typ B RCD hat eben KEINE 6mA DC Grenze, sondern auch hier liegt diese bei 30mA (in der Realität eher bei ca. 20-22mA herum) Das ist auch der Grund, warum der NIE hinter einen Typ A darf. Bei Werten (bei DC-Fehlern) unterhalb seiner Abschaltschwelle erblindet ein vorgeschalteter Typ A und verliert seinen kompletten Schutz.

Diese 6mA RCM (also reine Elektroniken) benötigen den Typ A vorgeschaltet. Viele davon erzeugen im DC-Fehlerfall einen AC Fehlerstrom von ca. 30mA um den Typ A dann auslösen zu lassen. Oder aber schalten über andere Kontakte dann das Ladeschütz ab. Aber wie vielleicht schon mitbekommen, halte ich von den RCMs nicht sooo viel.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten