Vielen für Nachhilfe.
Nun ja, nehmen wir einmal man hat genau 6 LS hinter einem RCD. Es ist eine bestimmte Anzahl an Betriebsmitteln in Betrieb. Wenn man nun auf die Idee kommt einen Kreis aufzutrennen und 2 LS zu setzen, so dass es am Ende 7 sind, ist zwar die Regel mit den 6 LS verletzt.
Aber ändern tut sich hinsichtlich der Ableitströme-Thematik nichts, da sich da die Betriebsmittel nicht ändern.
Ist zwar jetzt off topic, aber trotzdem interessant.
Ich kenne da keine Installationen (mit KNX z.B.) die aufgrund dessen Probleme machen. Bei komischen Exoten mag das vielleicht anders aussehen.
Handelt es sich bei free@home von Busch Jaeger um einen komischen Exoten?
Hier gibt es einen Netzteil, das für die Spannungsversorgung (die 2-Draht-Leitung, über die auch der Bus läuft) verantwortlich ist. An diesem Bus sind sämtliche Teilnehmer angeschlossen. Aktuell hängt das Netzteil am Wohnraum-Fi, von dem auch die Räume versorgt werden, in denen sich die Teilnehmer befinden.
Testweise hatte ich das Netzteil an einen anderen Fi-Kreis gehängt mit dem Ergebnis, dass dann der Wohnraum-Fi und der andere Fi geschalten haben.
Es muss also irgendwo zu einem Ableitstrom zwischen den beiden Fi-Kreisen kommen. Scheinbar ist die Bus-Schiene über die Bus-Teilnehmer galvanisch mit dem Wohnraumkreis verbunden - bspw. in den Dimmaktoren oder im System Access Point.