1. Wenn die Verlegeart und auch der Leitungsweg es zulässt, könnte man das tun. 5x6qmm kann reichen für 32A, muss aber nicht.dan11hh hat geschrieben: ↑Fr Jan 01, 2021 12:48 pm Jetzt meine Fragen:
1.
Hätte ich gleich lieber 32A nehmen sollen? Ich denke mit 11KW komme ich erstmal hin. Noch laufen die oWBs ja sowieso mit 11KW max.
2.
Ich konnte aus der Anleitung mit phasenrotierend nicht soviel anfangen, war mir zwar klar, was ungefähr gemeint ist, aber ich habe jetzt einfach alles nach "rechts" geschoben. Also bei Box1 ist: L1, L2, L3 Box2: L3, L1, L2.
Das sollte auch passen, oder?
Wenn die Leitung z.B. in einer isolierten Wand verlegt ist oder durch einen Raum geht bei dem mehr als 30° zu erwarten ist (auch wenn nur ein kurzes Stück betroffen ist) war's das schon mit den 32A. aber die örtlichen Gegebenheiten kenne ich natürlich nicht.
2. ja ist richtig so