OpenWB beherrscht im Moment mehrere Arten von Lastmanagement:
1. Loadsharing
Hierbei wird zwischen Ladepunkt 1 & 2 die Last verteilt sobald gleichzeitig geladen wird und die Last größer 32A wird (auf einer Phase).
Dies geschieht unabhängig vom Lademodus und unabhängig vom EVU Modul.
2. Lastmanagement aka Hausanschlussüberwachung
Diese ist derzeit im Sofort Laden Modus Aktiv.
Sobald eine der 3 Phasen den voreingestellten Wert überschreitet, wird die Ladung reduziert. Egal ob an 1, 2 oder 3 Ladepunkten geladen wird.
Variante 2 bin ich gerade dabei auf das Nachtladen auszuweiten.
Wie seht ihr das im PV bzw. Nur PV Modus?
Meiner Ansicht nach ist es quasi unmöglich hier eine Überlast zu erzeugen. Man will ja mit Überschuss laden.
Auf der anderen Seite könnte man im Min + PV Modus theoretisch an 2 Ladepunkten mit je 16A Minimum laden -> bei 2 x 3 phasigen EVs ergibt das 32A je Phase.
Bitte um Meinungen.
Lastmanagement
-
- Site Admin
- Beiträge: 8682
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 52 times
Lastmanagement
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7929
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 59 times
Re: Lastmanagement
Ich würde min+PV und PV zunächst rauslassen. Dafür Sofortladen und NL ausgiebig testen. Dort ist die Hausanschlussüberwachung am wichtigsten, weil gerade Sofortladen zum SCHNELLEN Laden für z.B. unvorhergesehene Fahranforderungen prädestiniert ist.
VG aiole
VG aiole