Tip Top!
Hallo Oliver,HSC hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 8:57 am Hallo Oliver,
es funzt wieder auf Anhieb, super.
Eine Frage zur Optik:
Wenn kein Gerät ausgewählt ist und der SDM nur rein zur Messung dient, wird der Verbraucher als "rot/ durchgestrichen" angezeigt.
Hier 2x SDM 120 an einem Modbus:
Screenshot 2021-08-11 at 10-54-18 openWB.png
Liese sich da an der Gestaltung, also nicht "rot" und nicht "durchgestrichen", etwas verbessern/ ändern? z. B. in "schwarz", da nur als Anzeige?
VG
Hier gibt es eine Lösung mit einem Dummy http Gerät:HSC hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 8:57 am Hallo Oliver,
es funzt wieder auf Anhieb, super.
Eine Frage zur Optik:
Wenn kein Gerät ausgewählt ist und der SDM nur rein zur Messung dient, wird der Verbraucher als "rot/ durchgestrichen" angezeigt.
Hier 2x SDM 120 an einem Modbus:
Screenshot 2021-08-11 at 10-54-18 openWB.png
Liese sich da an der Gestaltung, also nicht "rot" und nicht "durchgestrichen", etwas verbessern/ ändern? z. B. in "schwarz", da nur als Anzeige?
VG
Sollte gehen, für Nur Verbraucher hab ich noch was am Gui ändern müssen. Bitte neueste Nightly nehmen. Im Smarthome.log wird neu ausgewiesen welche Verbraucher nicht im Hausverbrauch sindHSC hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 9:54 amHallo Oliver,HSC hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 8:57 am Hallo Oliver,
es funzt wieder auf Anhieb, super.
Eine Frage zur Optik:
Wenn kein Gerät ausgewählt ist und der SDM nur rein zur Messung dient, wird der Verbraucher als "rot/ durchgestrichen" angezeigt.
Hier 2x SDM 120 an einem Modbus:
Screenshot 2021-08-11 at 10-54-18 openWB.png
Liese sich da an der Gestaltung, also nicht "rot" und nicht "durchgestrichen", etwas verbessern/ ändern? z. B. in "schwarz", da nur als Anzeige?
VG
mir ist noch etwas aufgefallen:
Wenn "im Hausverbrauch einrechnen" = ja ausgewählt wird, wird die Leistung der beiden Verbraucher (2x SDM 120) nur kurzzeitig, scheinbar nur im 1. Durchlauf, korrekt als Wert und im Graph angezeigt, danach nicht mehr. (zu erkennen an den Hausverbrauchsspitzen jewils nach "Speichern".
Screenshot 2021-08-11 at 11-48-15 openWB.png
Oder ist es nur Zufall in diesem Moment und diese Funktion ist gar nicht für "Separate Leistungsmessung für das Gerät" verfügbar? Hier ohne schaltbare Geräte konfiguriert.
VG
, Summe passt mit den SDM.2021-08-11 19:27:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 208
Moin Oliver,okaegi hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 5:08 pmHier gibt es eine Lösung mit einem Dummy http Gerät:HSC hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 8:57 am Hallo Oliver,
es funzt wieder auf Anhieb, super.
Eine Frage zur Optik:
Wenn kein Gerät ausgewählt ist und der SDM nur rein zur Messung dient, wird der Verbraucher als "rot/ durchgestrichen" angezeigt.
Hier 2x SDM 120 an einem Modbus:
Screenshot 2021-08-11 at 10-54-18 openWB.png
Liese sich da an der Gestaltung, also nicht "rot" und nicht "durchgestrichen", etwas verbessern/ ändern? z. B. in "schwarz", da nur als Anzeige?
VG
viewtopic.php?p=39221#p39221
gruss Oliver