Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Ich habe eher gemeint wie das mit einer Wallbox ist die 30m von der Hauptverteilung mit Typ1+2 weg ist, muss da auch nochmals ein Typ 2 direkt vor die Wallbox?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
nein brauchst du nicht. Die Anlage ist ja durch den Kombiableiter geschützt. Man kann natürlich noch einen weiteren Typ 2 verbauen, aber vorgeschrieben ist es nicht.
Anders wäre es wenn eine UV davor wäre. Dort dann einen Typ 2 verbauen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Ich hätte als Laie auch eine Frage bevor der Ektriker kommt.
Ausgangssituation:
openWB Custom ohne mitbestellten Fi-B, Ladeleistung 11 kW. Später ggf. auf 22 kW zu erhöhenn.
Ist folgende Installation richtig?
Kabel im Sicherungskasten von den Klemmblöcken zum Fi-B. Danach 15m Mantelleitung NYM-J 5x6 mm² in die openWB.
Besten Dank für die Info im Voraus!
Ausgangssituation:
openWB Custom ohne mitbestellten Fi-B, Ladeleistung 11 kW. Später ggf. auf 22 kW zu erhöhenn.
Ist folgende Installation richtig?
Kabel im Sicherungskasten von den Klemmblöcken zum Fi-B. Danach 15m Mantelleitung NYM-J 5x6 mm² in die openWB.
Besten Dank für die Info im Voraus!
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Nein nicht ganzgtowb hat geschrieben: ↑Do Aug 05, 2021 10:03 am Ich hätte als Laie auch eine Frage bevor der Ektriker kommt.
Ausgangssituation:
openWB Custom ohne mitbestellten Fi-B, Ladeleistung 11 kW. Später ggf. auf 22 kW zu erhöhenn.
Ist folgende Installation richtig?
Kabel im Sicherungskasten von den Klemmblöcken zum Fi-B. Danach 15m Mantelleitung NYM-J 5x6 mm² in die openWB.
Besten Dank für die Info im Voraus!
Von den Klemmblöcken zum FI-B von dort zum LS (16 oder 32A) dann zur openWB
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Wieder etwas gelernt. Herzlichen Dank für die Information!
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Würde so ein Typ2 Überspannungsschutz auch in die OpenWB passen, wenn der RCD draußen bleibt. Nachdem man die nicht durchkontaktieren kann, würde man wohl noch so ca. 5 PTI6 Twin Durchgangsklemmen brauchen.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Ich weiß jetzt nicht genau wieviel platz ist, aber ich würde sagen nein. Also der Ableiter schon, aber die nötigen klemmen eben nicht...
Wenn du unbedingt einen zusätzlich da in der Nähe haben willst, würde ich eine UV setzen. Dort kannste dann mit dem Platz aasen und hättest noch Platz für Zukünftige Ideen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Aus Interesse habe ich mir das genauer angesehen. Die ganzen Standard Typ B sind bis 1kHz bzw. 2kHz, also alles irgendwie SK. Eigentlich doch nicht geeignet, da die DCDC Konverter im EV eigentlich mit über 100kHz arbeiten? Selbst die nicht selektiven helfen da kaum was, da es kaum welche mit NK gibt.Jarry hat geschrieben: ↑Do Aug 05, 2021 5:06 amVon der Datenlage sehe ich das auch so. Bei Brandschutz bleiben dir eigentlich nur die NK Typen. (Zur Not auf die Selektivität "verzichten" und im Fehlerfall zu zwei RCDs laufen...)STSC hat geschrieben: ↑Do Aug 05, 2021 4:20 amIch habe mal nach verfügbaren RCD Typ B, 63A, Selektiv, 300mA gesucht.
Richtig günstig ist keiner, am ehesten geht noch der Doepke. Gibts sonst noch Alternativen?
Hager CPB663E
Abb F204 B S-63/0,3 (2CSF204892R3630 / 2CSF204868R3630)
Doepke DFS 4 063-4/0,30-B SK S (09146999)
Interessant ist auch, dass die alle eine SK Kennlinie haben und keine NK. SK ist eigentlich für Brandschutz ungeeignet.
Bietet dann der RCD überhaupt mehr Schutz, oder kann man dann gleich z.B. NYM-O 4x16 und NYM-J 1x16 getrennt legen.
Man kann halt auch nicht wissen, was morgen an die Installation angeschlossen wird. Bei normalen Frequenzen geht die SK ja durchaus, aber wenn dann irgendwann doch noch ein blöder Umrichter mit PFC oder so dran kommt, kann es das schon gewesen sein
Glücklicherweise bin ich hier vom TT Netz größtenteils verschont. Daher kommt das hier zu selten vor.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Dort geht auch eher um die 0Hz. Da reichen dann die SK. Die NK sind dann aber nötig wenn wir bei Frequenzumrichter sind (sind wir aber an dieser Stelle zum Glück nicht )STSC hat geschrieben: ↑Mi Aug 11, 2021 11:36 am Aus Interesse habe ich mir das genauer angesehen. Die ganzen Standard Typ B sind bis 1kHz bzw. 2kHz, also alles irgendwie SK. Eigentlich doch nicht geeignet, da die DCDC Konverter im EV eigentlich mit über 100kHz arbeiten? Selbst die nicht selektiven helfen da kaum was, da es kaum welche mit NK gibt.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
PFC - DC Link - DCDC - Trafo...
https://www.infineon.com/cms/de/applica ... y-charger/
Entstehen da keine Freuquenzen größer 0Hz?
https://www.infineon.com/cms/de/applica ... y-charger/
Entstehen da keine Freuquenzen größer 0Hz?