eine Unannehmlichkeit ist mir noch aufgefallen - ich weiß nicht, ob man das so einfach fixen kann, aber ich wollte es trotzdem mal mitteilen: Wenn ich tagsüber ein Gerät starte, wird es immer erst einmal von der Anlauferkennung abgeschaltet, auch wenn bereits seit mehreren Stunden hoher Überschuss da ist. Eigentlich sollte die Box ja wissen, dass bereits längere Zeit Überschuss da ist und das Gerät in diesem Fall einfach in Ruhe lassen :)

Hier das gecleante Log, die ungewollte Abschaltung erfolgte um 12:43:56. Eingeschaltet wurde dann wieder um 12:45:08 (also war die Verzögerung sogar geringer als die 3 Minuten Einschaltverzögerung :?:)

Code: Alles auswählen

2021-08-24 12:45:24: (2) Waschen Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-24 12:45:24: (2) Waschen Überschuss 6898 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:45:24: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:45:23: (2) Waschen rel: 1 oncnt/onstandby/time: 36/0/0 Status: 10 akt: 31 Z Hw: 0
2021-08-24 12:45:23: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:45:16: (2) Waschen Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-24 12:45:16: (2) Waschen Überschuss 6875 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:45:16: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:45:15: (2) Waschen rel: 1 oncnt/onstandby/time: 36/0/0 Status: 10 akt: 43 Z Hw: 0
2021-08-24 12:45:15: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 36 onstandby: 0
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6875
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen Überschuss 6875 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:45:08: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:45:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:45:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:45:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:45:07: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:45:07: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.41
2021-08-24 12:45:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:45:05: Uberschuss: 6875 Uberschuss mit Offset: 6875
2021-08-24 12:45:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6875 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:45:00: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 174
2021-08-24 12:45:00: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:45:00: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6875
2021-08-24 12:45:00: (2) Waschen Überschuss 6875 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:45:00: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:45:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:45:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:45:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:59: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:59: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.38
2021-08-24 12:44:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:58: Uberschuss: 6875 Uberschuss mit Offset: 6875
2021-08-24 12:44:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6875 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:53: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 167
2021-08-24 12:44:53: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:53: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6874
2021-08-24 12:44:53: (2) Waschen Überschuss 6874 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:53: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:52: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:52: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.35
2021-08-24 12:44:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:51: Uberschuss: 6874 Uberschuss mit Offset: 6874
2021-08-24 12:44:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6874 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:45: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 159
2021-08-24 12:44:45: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:45: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6891
2021-08-24 12:44:45: (2) Waschen Überschuss 6891 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:45: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:45: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:44: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:44: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.35
2021-08-24 12:44:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:43: Uberschuss: 6891 Uberschuss mit Offset: 6891
2021-08-24 12:44:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6891 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:38: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 152
2021-08-24 12:44:38: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:38: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6891
2021-08-24 12:44:38: (2) Waschen Überschuss 6891 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:38: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:37: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:37: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.38
2021-08-24 12:44:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:35: Uberschuss: 6891 Uberschuss mit Offset: 6891
2021-08-24 12:44:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6891 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:30: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 144
2021-08-24 12:44:30: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:30: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6866
2021-08-24 12:44:30: (2) Waschen Überschuss 6866 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:30: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:29: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:29: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.28
2021-08-24 12:44:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:27: Uberschuss: 6866 Uberschuss mit Offset: 6866
2021-08-24 12:44:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6866 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:22: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 136
2021-08-24 12:44:22: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:22: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6868
2021-08-24 12:44:22: (2) Waschen Überschuss 6868 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:22: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:21: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:21: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.31
2021-08-24 12:44:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:17: Uberschuss: 6868 Uberschuss mit Offset: 6868
2021-08-24 12:44:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6868 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:12: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 126
2021-08-24 12:44:12: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:12: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6867
2021-08-24 12:44:12: (2) Waschen Überschuss 6867 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:12: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:11: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:11: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.28
2021-08-24 12:44:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:10: Uberschuss: 6867 Uberschuss mit Offset: 6867
2021-08-24 12:44:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6867 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:44:05: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 119
2021-08-24 12:44:05: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:44:05: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6885
2021-08-24 12:44:05: (2) Waschen Überschuss 6885 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:44:05: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:44:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:44:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:44:04: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:44:04: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.22
2021-08-24 12:44:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:44:02: Uberschuss: 6885 Uberschuss mit Offset: 6885
2021-08-24 12:44:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6885 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:57: (2) Waschen ausgeschaltet
2021-08-24 12:43:56: (2) Waschen standbycheck abgelaufen 1 ,sec schalte aus 6
2021-08-24 12:43:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 16
2021-08-24 12:43:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 16
2021-08-24 12:43:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:55: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 16 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:55: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.24
2021-08-24 12:43:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:53: Uberschuss: 6924 Uberschuss mit Offset: 6924
2021-08-24 12:43:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6924 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 102
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6924
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen Überschuss 6924 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:48: (2) Waschen standbycheck gestartet 35 > 6
2021-08-24 12:43:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 35
2021-08-24 12:43:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 35
2021-08-24 12:43:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:47: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 35 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:47: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.24
2021-08-24 12:43:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:45: Uberschuss: 6924 Uberschuss mit Offset: 6924
2021-08-24 12:43:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6924 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 94
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6889
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen Überschuss 6889 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:40: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 6
2021-08-24 12:43:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 6
2021-08-24 12:43:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:39: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 6 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:39: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:43:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:37: Uberschuss: 6889 Uberschuss mit Offset: 6889
2021-08-24 12:43:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6889 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 86
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6885
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen Überschuss 6885 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:32: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:31: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2021-08-24 12:43:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2021-08-24 12:43:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:30: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:30: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.24
2021-08-24 12:43:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:29: Uberschuss: 6885 Uberschuss mit Offset: 6885
2021-08-24 12:43:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6885 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 78
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6892
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen Überschuss 6892 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:24: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:24: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 4
2021-08-24 12:43:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2021-08-24 12:43:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:23: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 4 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:23: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:43:21: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:21: Uberschuss: 6892 Uberschuss mit Offset: 6892
2021-08-24 12:43:21: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6892 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 70
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6895
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen Überschuss 6895 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:16: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:16: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2021-08-24 12:43:16: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2021-08-24 12:43:16: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:15: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:15: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.24
2021-08-24 12:43:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:13: Uberschuss: 6895 Uberschuss mit Offset: 6895
2021-08-24 12:43:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6895 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 62
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6895
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen Überschuss 6895 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:08: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5
2021-08-24 12:43:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5
2021-08-24 12:43:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:07: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-24 12:43:07: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.25
2021-08-24 12:43:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:43:05: Uberschuss: 6895 Uberschuss mit Offset: 6895
2021-08-24 12:43:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6895 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 54
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6899
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen Überschuss 6899 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:43:00: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:43:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:43:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:43:00: (3) Boiler rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/3634 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:59: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:59: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:42:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:57: Uberschuss: 6899 Uberschuss mit Offset: 6899
2021-08-24 12:42:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6899 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 46
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6893
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen Überschuss 6893 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:52: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:51: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:51: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:42:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:49: Uberschuss: 6893 Uberschuss mit Offset: 6893
2021-08-24 12:42:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6893 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 38
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6896
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen Überschuss 6896 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:44: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:43: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:43: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:42:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:42: Uberschuss: 6896 Uberschuss mit Offset: 6896
2021-08-24 12:42:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6896 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 31
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6896
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen Überschuss 6896 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:37: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:35: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:35: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:42:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:33: Uberschuss: 6896 Uberschuss mit Offset: 6896
2021-08-24 12:42:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6896 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 22
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6894
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen Überschuss 6894 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:28: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:28: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:27: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:27: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.25
2021-08-24 12:42:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:26: Uberschuss: 6894 Uberschuss mit Offset: 6894
2021-08-24 12:42:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6894 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 15
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6896
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen Überschuss 6896 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:21: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:21: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:20: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:20: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.25
2021-08-24 12:42:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:18: Uberschuss: 6896 Uberschuss mit Offset: 6896
2021-08-24 12:42:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6896 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 7
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6897
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen Überschuss 6897 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:13: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:12: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:12: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.25
2021-08-24 12:42:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:11: Uberschuss: 6897 Uberschuss mit Offset: 6897
2021-08-24 12:42:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6897 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6898
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen Überschuss 6898 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:42:06: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:42:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:42:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:42:04: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 35/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:42:04: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.18
2021-08-24 12:42:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:42:02: Uberschuss: 6898 Uberschuss mit Offset: 6898
2021-08-24 12:42:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6898 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 35 onstandby: 0
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6899
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen Überschuss 6899 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:41:57: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-08-24 12:41:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-24 12:41:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:41:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-24 12:41:55: (2) Waschen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 34/0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-24 12:41:55: (2) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.25
2021-08-24 12:41:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-08-24 12:41:54: Uberschuss: 6899 Uberschuss mit Offset: 6899
2021-08-24 12:41:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6899 max Speicherladung: 0
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 173
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6899
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen Überschuss 6899 größer Einschaltschwelle 2100
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-24 12:41:49: (2) Waschen unter standbyschwelle , timer geloescht
Und hier meine Konfiguration (basiert auf dem Vorschlag von philipp123 (danke!), das Problemchen tritt aber auch auf, wenn ich die Ausschaltschwelle auf 0 setze).
2021-08-24 13_08_41-openWB Einstellungen.jpg

Oder mache ich was falsch? Danke im Voraus für eine kurze Rückmeldung! Ist wie gesagt wirklich eine Kleinigkeit.

Viele Grüße
Tom
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von philipp123 »

Muss ich mal morgen bei mir darauf achten. Hab noch nie geprüft, ob erst kurz ausgeschaltet wird, auch wenn schon genug Strom da ist. Für heute ist das LOG leider schon zu alt, der Zeitpunkt ist schon rausgefallen, 10 Minuten LOG sind da einfach zu wenig.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von thesorrow101 »

Kann ich bestätigen, war bei mir dasselbe.
Ich hab dann einfach auf manuell gewechselt
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von philipp123 »

Auf manuell wechseln ist ja aber dauerhaft keine Lösung. Ich bekomme das meiner Frau nur verkauft, wenn es für sie einfach tut :lol:

Wenn man die Logfiles liest, sollte das aber für Oliver ein leichtes sein, noch zu ergänzen, dass nicht abgeschaltet wird, wenn die Anschaltparameter schon erreicht wurden. Ist ja nur ein zusätzliches If.

War bestimmt nur bei der Implementierung nicht im Scope bei den ganzen Nachts-Anschaltern ;)
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Nun das ist eine Definitionsfrage:
Spülmaschine mit Anlauferkennung, Einschaltschwelle 1000 Watt, Ausschaltschwelle
0. Einschaltverzögerung 3 Minuten

Standardfall
Anlauferkennung stellt um 8:00 Spüllmaschine ab, um 9.00 ist Einschaltschwelle überschritten um 9:03 schaltet Spülmaschine wieder ein.

Fall 1
Anlauferkennung stellt um 9:05 Spülmaschine ab, ab 9:00 ist Einschaltschwelle überschritten um 9:08 schaltet Spülmaschine wieder ein.
Hier ist das Problem, dass die drei Minuten ersteinmal ablaufen müssen, ab wann soll der Smarthomehandler messen ? Heute misst er ab 9:05 (d.h. dann wenn Anlauferkennung fertig)
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von philipp123 »

Aktuell funktioniert es ja so: "Wenn Verbrauch im Standby erreicht für Zeit im Standy" schalte ab und warte bis Einschaltschwelle für die Einschaltverzögerung überschritten?

Könnte man es nicht so machen, dass die Messung mit Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle ab 0:00 Uhr mit losläuft? Dann wäre die Regel so:
"Wenn Verbrauch im Standby erreicht für Zeit im Standy" und aktuell Einschaltschwelle für Einschaltverzögerung erreicht lasse direkt weiterlaufen, sonst wie bisher?

Durch die Ausschaltschwelle knapp unter der Einschaltschwelle verhindert man ja genau das viel zu frühe "freigeben".
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Dann kann passieren, dass die Einschaltschwelle vielleicht (zeitlich) nur kurz überschritten wurde wenn die Anlauferkennung fertig ist.
Was meint ihr dazu ?
D.h. er würde im Fall 1 oben direkt nach der Anlauferkennung nicht drei Minuten warten, sondern um 9:05 festellen, dass die Anlauferkennung ferig ist , aber die Einschaltschwelle überschritten ist und die Spülmaschine weiter laufen lassen ?
Gruss oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von philipp123 »

Würdest du in dem Fall dann die Einschaltverzögerung ignorieren und die Regel so machen:

"Wenn Verbrauch im Standby erreicht für Zeit im Standy" und aktuell Einschaltschwelle erreicht lasse direkt weiterlaufen, sonst wie bisher?

Wäre für mich auch ok.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Genau. Hat es andere Meinungen dazu ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von philipp123 »

Ich muss aber nochmals auf meinen Beitrag die Seite davor zurückkommen:
viewtopic.php?p=42375#p42375

Den hatte ich gemacht, da ich genau den Eindruck hatte, dass die Einschaltschwelle und Einschaltverzögerung bereits ab 0 Uhr mitlaufen oder habe ich mich da nur getäuscht?
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Antworten