Danke! habe diesen Register gar nicht bemerkt!
Übergreifende Ladeeinstellungen
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Übergreifende Ladeeinstellungen
...ich hab's auch nur im UI versucht. Wenn ich übergreifend auf 14A stelle habe ich erwartet, dass diese Änderung auf die Ladepunkteinstellungen übertragen wird. Wird sie aber nicht. Ist nicht schön, aber die 11kW-KfW-Drossel ist ja im UI auch nicht ersichtlich.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Übergreifende Ladeeinstellungen
Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass die "Maximalstromstärke" in den "Übergreifende Ladeeinstellungen" nicht auf einen Wert kleiner als 11 A eingestellt werden kann?
Ich möchte gerne den Modus PV Laden oder Min+PV nutzen, möchte aber gerne möglichst langsam laden.
Ich habe nur einen PHEV mit einer nicht so arg großen Batterie und mein Auto ist tagsüber meistens zuhause.
Ich möchte den Ladevorgang gerne möglichst lange strecken um über die Mittagszeit eine 70% - Abregelung zu vermeiden.
Momentan behelfe ich mir damit, dass ich Sofortladen verwende und dort den Ladestrom auf 6 A begrenze. Damit nutze ich aber nicht die intelligenten Möglichkeiten der OpenWB, sondern muss händisch steuern
Ich möchte gerne den Modus PV Laden oder Min+PV nutzen, möchte aber gerne möglichst langsam laden.
Ich habe nur einen PHEV mit einer nicht so arg großen Batterie und mein Auto ist tagsüber meistens zuhause.
Ich möchte den Ladevorgang gerne möglichst lange strecken um über die Mittagszeit eine 70% - Abregelung zu vermeiden.
Momentan behelfe ich mir damit, dass ich Sofortladen verwende und dort den Ladestrom auf 6 A begrenze. Damit nutze ich aber nicht die intelligenten Möglichkeiten der OpenWB, sondern muss händisch steuern
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Übergreifende Ladeeinstellungen
Es gibt ja auch noch die Schieflastbeachtung beim PV-Laden. Vielleicht hilft das ja die 70%-Kappung zu vermeiden.
viewtopic.php?f=6&t=5296
Ich habe das 70%-Problem nicht, da O-S-Anlage.