SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

miel13
Beiträge: 50
Registriert: Fr Feb 26, 2021 3:05 pm

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von miel13 »

Hallo, schönen Abend, komme gerade erst aus dem Wald nach Hause vom Bienen Füttern. Habe dann deine Antworten gelesen.

Der SDM120 ist mit dem PE11 separat in der Zuleitung zur Wärmepumpe angeschlossen, hat mit dem PV-Kit nichts zu tun. Kit sitzt auf PV2. Als ich meine WB im Januar bekam, konnte diese nur über PV2 angeschlossen werden. Ist dieses von Belang?
Grüße miel12
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

Nein, alles gut so. Hoffe, den Bienen geht es gut.. 🤭
Zur Fehlersuche bitte SDM entspr. voreinstellen und in PV2 testweise auswählen.

Wir bekommen es zum laufen...
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

HSC hat geschrieben: Mi Sep 08, 2021 1:39 pm Der SDM ist ein 2- Richtungszähler und zeigt auf erster (Grund-) Ebene die SummenkWh an.
Ist dort ein Wert sichtbar?
Was wird in 2. (Vorwärts) und in 3. Ebene (Rückwärts) angezeigt?
Im Weiteren Spannung, Strom, akt. Leistung....
VG
Bitte noch beantworten....
miel13
Beiträge: 50
Registriert: Fr Feb 26, 2021 3:05 pm

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von miel13 »

Habe soeben den Zähler ausgelesen.
Was wird in 2. (Vorwärts) und in 3. Ebene (Rückwärts) angezeigt?
Also auf dem Eingangs-Hauptdisplay steht derzeit 1,96 kwh (M), in der Vorwärtsanzeige steht 1,96 kwh und in der Rückwärtsanzeige steht 000000.
des weiteren Spannung 232,4; Amp.0,42; Watt 17,4; (WP läuft im Stdby) Freqenz 50; PF 0,18

Ansonsten habe ich es Dank deiner ausführlichen Anweisung geschafft, den Zähler auf 9600 Baud zu bringn, ID = 001, Parity = n.
Hoffe, daß sich jetzt evtl. etwas tut.
Den Versuch, den Zähler auf auf PV2 zu legen, werde ich morgen angehen. Kann ich dann zuvor den PV-Kit auf PV1 legen, Jetzt ist dort der Kit wählbar.
Für heute gute Nacht, miel13
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

GuMo,
ok. Ja, selbstverständlich kann das Kit auch auf PV1.

• Der PE11 ist auch analog konfiguriert?
• ist im Router die IP auf fest und DHCP im PE11 eingestellt?
SDM120 auswählen, IP & ID 1 eintragen, für "2.Modbus ID" 0 eintragen/ belassen.
Unter Status/ PV2 sollten nun die akt. Watt und der Zählerstand vom SDM angezeigt werden.
In PV1 dann die Werte vom Kit.
VG
miel13
Beiträge: 50
Registriert: Fr Feb 26, 2021 3:05 pm

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von miel13 »

Ebenfalls guten Morgen HSC, oder bereits Mittag!
Ich habe den Zähler PV1 und 2 getauscht, Elaston230 auf 2, Es passiert eigentlich nichts als daß auf PV2 der letzte Stand von jetzt 1 angezeigt wird.
Ich habe daraufhin versucht,im SDM120 die ID auf 0 zu setzen. Funktioniert aber nicht, Zwar läßt sich die 1 Stelle auf 0 setzen, dann lassen sich aber die linke Stelle nicht mehr ändern; also etwa 080 oder 200. Ich habe dann wieder auf 1 gesetzt.
Was heißt analog konfiguriert?
ist im Router die IP auf fest und DHCP im PE11 eingestellt? Ja
In PV1 dann die Werte vom Kit. Ja, funzt
Gr.miel13
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

Mmh, SDM ist soweit wohl erstmal ok.
Anschlüsse + und - für Modbus sind korrekt angeschlossen? - nicht mit GRD vertauscht?
Poste bitte mal Deine Adapter- Konfiguration komplett.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

....achso noch was, die ID im SDM muss "001" sein, keine Stelle ausversehen vertauschen...
miel13
Beiträge: 50
Registriert: Fr Feb 26, 2021 3:05 pm

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von miel13 »

So, komme wieder zurück.
Anschlüsse + und - für Modbus sind korrekt angeschlossen? - nicht mit GRD vertauscht?
Kann eigentlich nicht sein, habe ich selbst schon geprüft. Auch waren die Werte des Zählers ja plausiebel, was er vorher als Verbrauch für die WP gezählt hat.
Hier die Daten des PE11.
Screenshot (6).png
. Ich hoffe, daß uns das weiter bringt.
Dateianhänge
Screenshot (5).png
Screenshot (4).png
Screenshot (2).png
Screenshot (1).png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: SDM120 als Zähler für einph. Wärmepumpe; keine Daten an der WP

Beitrag von HSC »

Die Daten kann ich erst heute abens checken...
Auf den 1. Blick sind sie korrekt.
Es kann schon sein, dass Modbus- Anschlüsse vertauscht sein können, plausible Messwerte am SDM haben erstmal damit nix zu tun. Er misst die Phase, nicht den Modbus.🤭 Über Modbus läuft die Übertragung der Werte.
Schau bitte nochmal nach.
Kommt nun was im PV2- Status?
VG
Zuletzt geändert von HSC am Do Sep 09, 2021 4:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten