Hallo,
ich würde gerne eine PV ertragsabhängige Ladung an unserer selbstgebauten WB mit den Komponenten:
OpenWB + 39kWp PV + Simple EVSE WB + Huawei KTL-A 33 + Huawei smartlogger 1000 + BMW i3 realisieren.
Geht das überhaupt? Wenn ja, wie aufwändig ist das?
Die PV (39kWp9 and 30kVA WR wird demnächst in Selbstmontage realisiert, der Elektriker macht den Zählerschrank, wäre da etwas für die o.g. Anforderung zu beachten? Z.B. ein spezieller Ertragszähler?
Danke und Gruß
Paul
OpenWB + 39kWp PV + Simple EVSE WB + Huawei KTL-A 33 + i3 geht das?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8496
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB + 39kWp PV + Simple EVSE WB + Huawei KTL-A 33 + i3 geht das?
EVSE WB wird nicht mehr empfohlen.
Geht zwar technisch per Anbindung über DAC / Analog, hat aber den Nachteil das die Steckererkennung nicht funktioniert.
Solltest dir überlegen hier nicht doch auf EVSE DIN zu wechseln.
Zusätzlich ist ein Ladeleistungszähler erforderlich.
Zähler für die PV macht Sinn da es fur Huawei kein PV Modul gibt.
Noch wichtiger / besser wäre allerdings das EVU Kit.
Damit weißt du effektiv was an Überschuss vorhanden ist, sprich der Hausverbrauch wird mit eingerechnet.
Kann dein i3 3-phasig laden?
Wenn ja solltest auch die fertige openWB mit automatischer Umschaltung 1-/3-Phasen in Betracht ziehen, enormer Komfortgewinn gerade in der dunklen Jahreszeit. wird sonst eng mit PV geführter Ladung und 3-Phasen morgens/abends bzw. im Winterhalbjahr.
Geht zwar technisch per Anbindung über DAC / Analog, hat aber den Nachteil das die Steckererkennung nicht funktioniert.
Solltest dir überlegen hier nicht doch auf EVSE DIN zu wechseln.
Zusätzlich ist ein Ladeleistungszähler erforderlich.
Zähler für die PV macht Sinn da es fur Huawei kein PV Modul gibt.
Noch wichtiger / besser wäre allerdings das EVU Kit.
Damit weißt du effektiv was an Überschuss vorhanden ist, sprich der Hausverbrauch wird mit eingerechnet.
Kann dein i3 3-phasig laden?
Wenn ja solltest auch die fertige openWB mit automatischer Umschaltung 1-/3-Phasen in Betracht ziehen, enormer Komfortgewinn gerade in der dunklen Jahreszeit. wird sonst eng mit PV geführter Ladung und 3-Phasen morgens/abends bzw. im Winterhalbjahr.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: OpenWB + 39kWp PV + Simple EVSE WB + Huawei KTL-A 33 + i3 geht das?
Danke!
Den PV Ertragszähler kann man nicht anzapfen? So das der mitteilt wie viel PV Leistung gerade anliegt um die Ladeleistung der WB zu steuern..
Mit den Funktionen muss ich mich noch besser befassen. Gibt es irgendwo Anwendungen oder Szenarien nachzulesen? Github?
Gruß
Paul
ok, wäre also ratsam Simple EVSE WB gegen EVSE DIN zu wechseln. Im shop wird simple-evse-wb ja angeboten,
Was bedeutet das, welche Nachteile gibt es? Bisher habe ich auch keine Steckererkennung.
Das ist aber nicht der PV Ertragszähler neben dem Zweirichtungszähler?
Den PV Ertragszähler kann man nicht anzapfen? So das der mitteilt wie viel PV Leistung gerade anliegt um die Ladeleistung der WB zu steuern..
Geht das für >30 kVA? die PV hat ja 39 kWp. Kann das den Ertragszähler ersetzen? Ist etwas eng im Zählerkasten.
Ja, sonst hätte ich keine Wallbox, der Ziegel würde reichen...
Bei 39 kWp installierter Modulleistung sollten die min. 3,5kW möglich sein, sonst ist es zu dunkel.
Mit den Funktionen muss ich mich noch besser befassen. Gibt es irgendwo Anwendungen oder Szenarien nachzulesen? Github?
Gruß
Paul
-
- Site Admin
- Beiträge: 8496
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB + 39kWp PV + Simple EVSE WB + Huawei KTL-A 33 + i3 geht das?
Richtig, vornehmlich für die EVSE Wifipauli3 hat geschrieben: ↑Sa Nov 30, 2019 6:18 pm Danke!
ok, wäre also ratsam Simple EVSE WB gegen EVSE DIN zu wechseln. Im shop wird simple-evse-wb ja angeboten,
Erstmal zur Anzeige im UI, zudem z.B. für die CP Unterbrechung wichtig wenn benötigt (nicht beim i3 nötig)
Nein, Ladeleistungszähler sitzt in der openWB und misst nur den Ladestrom
Ggf. ist das möglich, kommt auf den Zähler drauf an und deine Möglichkeiten / Know How
Den PV Ertragszähler kann man nicht anzapfen? So das der mitteilt wie viel PV Leistung gerade anliegt um die Ladeleistung der WB zu steuern..
Ja das geht bis 100A direkt messend, wenn der Hausanschluss größer als 3x 100A geht das über Messwandler, hier sind dann keine Grenzen gesetzt.
Geht das für >30 kVA? die PV hat ja 39 kWp. Kann das den Ertragszähler ersetzen? Ist etwas eng im Zählerkasten.
Geht dann ohne PV Zähler, ist für die Regelung unwichtig, wird dann halt nicht in der Weboberfläche angezeigt die PV Leistung.
Kann bei Wolken schnell mal nicht reichen, nur eine Empfehlung
Ja, sonst hätte ich keine Wallbox, der Ziegel würde reichen...
Bei 39 kWp installierter Modulleistung sollten die min. 3,5kW möglich sein, sonst ist es zu dunkel.
Nicht direkt, die Anwendung ist PV Ladung / mehrere Ladepunkte / Lastmanagement / Speicherbeachtung / SoC Beachtung, naja alles was in Features steht und möglichst komfortabel und ökologisch sowie wirtschaftlich das E-Auto zu laden.
Mit den Funktionen muss ich mich noch besser befassen. Gibt es irgendwo Anwendungen oder Szenarien nachzulesen? Github?
Gruß
Paul