Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von LenaK »

Das Problem mit dem Timeout beim Simcount ist mit PR #1725 nun auch behoben.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

LenaK hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 3:24 pm Das Problem mit dem Timeout beim Simcount ist mit PR #1725 nun auch behoben.
Hallo Lena,
vielen Dank.
Ich kann von meiner Seite im Flex mit SDM 630 auf 2 Testinstallationen und gleichzeitigem Zugriff auf PE11 Entwarnung geben.
Das Log sieht aus meiner Sicht sauber aus. Die Spannungen werden permanent aktualisiert, Leistung kann ich im Moment nicht testen - liefere ich heute noch nach.
Für Euch zum Abgleich:

Code: Alles auswählen

2021-11-22 16:53:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-22 16:52:58: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-22 16:52:57: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 85 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: pv1watt  pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:56: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh

NoneType: None
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU-Kit flex: FaultState ModuleErrorLevel.NO_ERROR, FaultStr Kein Fehler., Traceback: 
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Einspeisung: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Bezug: 14417.870833333332
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Watt: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Stop kit reading 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU-Kit Leistung[W]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 51904335.0 Export: 0 Power: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14417.870833333332, Einspeisung[Wh]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 51904335.0, Einspeisung[Ws]: 0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.764392852783203, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 51904335 Export: 0 Power: 0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Close Modbus TCP connection
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start kit reading
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKitFlex object at 0x76124910>}
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit ID: 3
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.178.86
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex Version: 2
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start reading flex
2021-11-22 16:52:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
VG

Edit: das Flex- PV scheint auch i.O., Zählerstand kommt, Leistung z. Zt. nicht messbar.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

...auch die Leistungen im flex- EVU und -PV passen.
Danke auch an Lutz...
VG
ALDI-Tuete
Beiträge: 242
Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
Wohnort: Rockenberg
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von ALDI-Tuete »

Jep, jetzt passt der SDM72 auch bei mir. Den SDM120 kann ich erst morgen bei etwas Sonne testen.
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle! :D
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

ALDI-Tuete hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 7:12 pm Jep, jetzt passt der SDM72 auch bei mir. Den SDM120 kann ich erst morgen bei etwas Sonne testen.
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle! :D
Sehr schön.
Damit sollten jetzt auch die LED- Anzeigen am und der Status im PE 11 passen.
VG
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von LenaK »

Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Antworten