Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Das Problem mit dem Timeout beim Simcount ist mit PR #1725 nun auch behoben.
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Hallo Lena,
vielen Dank.
Ich kann von meiner Seite im Flex mit SDM 630 auf 2 Testinstallationen und gleichzeitigem Zugriff auf PE11 Entwarnung geben.
Das Log sieht aus meiner Sicht sauber aus. Die Spannungen werden permanent aktualisiert, Leistung kann ich im Moment nicht testen - liefere ich heute noch nach.
Für Euch zum Abgleich:
Code: Alles auswählen
2021-11-22 16:53:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-22 16:52:58: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-11-22 16:52:57: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 85 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:57: pv1watt pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-22 16:52:56: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
NoneType: None
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU-Kit flex: FaultState ModuleErrorLevel.NO_ERROR, FaultStr Kein Fehler., Traceback:
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Einspeisung: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Bezug: 14417.870833333332
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU Watt: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Stop kit reading 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: EVU-Kit Leistung[W]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 51904335.0 Export: 0 Power: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14417.870833333332, Einspeisung[Wh]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 51904335.0, Einspeisung[Ws]: 0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.764392852783203, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0.0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 51904335 Export: 0 Power: 0
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Close Modbus TCP connection
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start kit reading
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKitFlex object at 0x76124910>}
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit ID: 3
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.178.86
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: openWB flex Version: 2
2021-11-22 16:52:56: PID: 5371: Start reading flex
2021-11-22 16:52:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Edit: das Flex- PV scheint auch i.O., Zählerstand kommt, Leistung z. Zt. nicht messbar.
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
...auch die Leistungen im flex- EVU und -PV passen.
Danke auch an Lutz...
VG
Danke auch an Lutz...
VG
-
- Beiträge: 242
- Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
- Wohnort: Rockenberg
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Jep, jetzt passt der SDM72 auch bei mir. Den SDM120 kann ich erst morgen bei etwas Sonne testen.
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle!
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle!
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
Tesla Model Y LR
Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen
Sehr schön.ALDI-Tuete hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 7:12 pm Jep, jetzt passt der SDM72 auch bei mir. Den SDM120 kann ich erst morgen bei etwas Sonne testen.
Auf jeden Fall schon mal Danke an alle!
Damit sollten jetzt auch die LED- Anzeigen am und der Status im PE 11 passen.
VG