Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Jonny
Beiträge: 206
Registriert: Fr Apr 24, 2020 6:52 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von Jonny »

Hallo Leute,
als ich heute ein Update der Nightly 1.9.250 vorgenommen habe, bekam ich dieses Bild (allerdings ohne Daten) im Reiter Status zu sehen.
Als ich dann mein Backup einspielte auf die Version Beta: 1.9.245 waren die Daten wieder vorhanden, leider der Fehler auch.
Es geht um das EVU KIT var 2 Lovato

Weis da jemand was darüber ?
Dateianhänge
EVU.JPG
Gruß
Jonny
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Jonny hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:02 pm Hallo Leute,
als ich heute ein Update der Nightly 1.9.250 vorgenommen habe, bekam ich dieses Bild (allerdings ohne Daten) im Reiter Status zu sehen.
Als ich dann mein Backup einspielte auf die Version Beta: 1.9.245 waren die Daten wieder vorhanden, leider der Fehler auch.
Es geht um das EVU KIT var 2 Lovato

Weis da jemand was darüber ?
viewtopic.php?p=50569#p50569
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Taliman
Beiträge: 47
Registriert: Do Mär 11, 2021 3:04 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von Taliman »

Problem im Bereich Smart Home 2.0:

installierte Version: 1.9.250 (2021-11-23 10:51:54 +0100 [b91e7cc6] )

Ich habe drei Geräte angelegt. Wenn ich NUR Gerät 3 einschalte, wird es auf der Startseite NICHT angezeigt. Nur, wenn ich Gerät 1 oder Gerät 2 oder beide ZUSÄTZLICH einschalte, wird Gerät 3 angezeigt.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Taliman hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 11:13 am Problem im Bereich Smart Home 2.0:

installierte Version: 1.9.250 (2021-11-23 10:51:54 +0100 [b91e7cc6] )

Ich habe drei Geräte angelegt. Wenn ich NUR Gerät 3 einschalte, wird es auf der Startseite NICHT angezeigt. Nur, wenn ich Gerät 1 oder Gerät 2 oder beide ZUSÄTZLICH einschalte, wird Gerät 3 angezeigt.
Das Thema habe ich auch, Ist meiner Meinung nach schon länger so. Nur damit niemand hier nach Änderungen der letzten Tage sucht.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von HSC »

Ja, das ist leider so. Es muss mind. Gerät 1 oder 2 "an" sein, damit die Geräte 3-9 sichtbar bleiben/ werden.
Ich hatte vor nem halben Jahr da schonmal in SH 2.0- Themen nachgefragt und drauf hingewiesen...
VG
fussi24
Beiträge: 144
Registriert: Mi Mai 13, 2020 6:36 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von fussi24 »

derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:06 pm
Jonny hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:02 pm Hallo Leute,
als ich heute ein Update der Nightly 1.9.250 vorgenommen habe, bekam ich dieses Bild (allerdings ohne Daten) im Reiter Status zu sehen.
Als ich dann mein Backup einspielte auf die Version Beta: 1.9.245 waren die Daten wieder vorhanden, leider der Fehler auch.
Es geht um das EVU KIT var 2 Lovato

Weis da jemand was darüber ?
viewtopic.php?p=50569#p50569

Leider wird das Levato Modul immer noch nicht richtig ausgelesen.

Code: Alles auswählen

2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.modbus <class 'TypeError'> exceptions must derive from BaseException", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 98, in __read_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 108, in read_input_registers
    power_all = self.client.read_input_registers(0x000C, modbus.ModbusDataType.FLOAT_32, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 43, in get_power
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 46, in get_power
    power_per_phase, power_all = self.client.get_power()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: exceptions must derive from BaseException
    raise response
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 82, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: EVU-Kit: FaultState ModuleErrorLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'TypeError'> exceptions must derive from BaseException, Traceback: 
2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: Close Modbus TCP connection
2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: Start kit reading
2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: Start device reading{'componentNone': <counter.EvuKit object at 0x7611df30>}
2021-11-24 13:37:06: PID: 32527: openWB Version: 1
modules.common.module_error.ModuleError: ('', <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    raise ModuleError("", ModuleErrorLevel.ERROR)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 55, in update_values
    return super().update_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 113, in update_values
    self.data["components"][component].update_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_device.py", line 52, in update_values
Traceback (most recent call last):

During handling of the above exception, another exception occurred:

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.modbus <class 'TypeError'> exceptions must derive from BaseException", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 98, in __read_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 108, in read_input_registers
    power_all = self.client.read_input_registers(0x000C, modbus.ModbusDataType.FLOAT_32, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 43, in get_power
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 46, in get_power
    power_per_phase, power_all = self.client.get_power()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

TypeError: exceptions must derive from BaseException
    raise response
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 82, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2021-11-24 13:37:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-11-24 13:36:57: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-24 13:36:57: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-11-24 13:36:56: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: lla3 0	llv3 234.1	llas13 0 llas23  soclp1 97 soclp2 97 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: lla2 0	llv2 233.0	llas12 0 llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1585 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: lla1 0	llv1 232.9	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 800 abschaltuberschuss 300 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: pv1watt -1585 pv2watt  pvwatt -1585 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:56: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-11-24 13:36:55: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-11-24 13:36:55: PID: 31067: Beim Auslesen eines Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Auslesen des Devices OpenWB-Kit beendet.

modules.common.module_error.ModuleError: ("modules.common.modbus <class 'TypeError'> exceptions must derive from BaseException", <ModuleErrorLevel.ERROR: 2>)
    str(e), ModuleErrorLevel.ERROR) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 98, in __read_registers
    return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 108, in read_input_registers
    power_all = self.client.read_input_registers(0x000C, modbus.ModbusDataType.FLOAT_32, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 43, in get_power
    self.__process_error(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/lovato.py", line 46, in get_power
    power_per_phase, power_all = self.client.get_power()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in get_values
    state = self.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/abstract_component.py", line 51, in update_values
2021-11-24 13_37_36-Window.png
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Ich denke die Entwickler*innen sind da schon dran.
Wird hier sicher veröffentlicht, wenn der PR dazu eingebaut ist.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von LutzB »

Taliman hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 11:13 am Problem im Bereich Smart Home 2.0:

installierte Version: 1.9.250 (2021-11-23 10:51:54 +0100 [b91e7cc6] )

Ich habe drei Geräte angelegt. Wenn ich NUR Gerät 3 einschalte, wird es auf der Startseite NICHT angezeigt. Nur, wenn ich Gerät 1 oder Gerät 2 oder beide ZUSÄTZLICH einschalte, wird Gerät 3 angezeigt.
Welches Theme? Kannst Du bitte mal Screenshots von der Startseite und den konfigurierten Geräten einstellen?
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Standard Theme.
3 Geräte definieren, 1 und 2 aus, dann wird auch 3-9 nicht angezeigt.
Screenshot_20211124-141722_Chrome.jpg
Gerät 1, 3 und 4 aktiv und werden angezeigt
Screenshot_20211124-141743_Chrome.jpg
Screenshot_20211124-141803_Chrome.jpg
Gerät 1 deaktiviert, keines wird mehr angezeigt
Screenshot_20211124-141821_Chrome.jpg
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250

Beitrag von derNeueDet »

Screenshot_20211124-142146_Chrome.jpg
Gerät 1 deaktiviert, 2,3,4 aktiv und werden angezeigt
Screenshot_20211124-142202_Chrome.jpg
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Gesperrt