Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Modus PV-Laden.
Die Wallbox wird über RFID freigeschaltet und in den Modus PV-Laden versetzt.
Dabei startet die Ladung oftmals sofort, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist oder auch gerade gar kein PV-Strom produziert wird.
Nach der eingestellten Abschaltverzögerung wird der Ladevorgang dann wieder beendet.
Wie kann ich dieses Verhalten unterbinden?
Vielen Dank!
openWB Version: 1.9.244
openWB Variante: obenWB series 2 custom
PV Modul: Fronius WR
Wechselrichter: Fronius Symo 10
EVU Modul: Fronius Energy Meter
Auto: Mazda MX-30
PV-Laden startet ohne Überschuss
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Einschaltschwelle zu gering angesetzt?
--> auf min. ca. 1400 W setzen.
VG
--> auf min. ca. 1400 W setzen.
VG
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Einschaltschwelle ist auf 2.000 W gesetzt da ich nicht unter 9 A lade...
SG
SG
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Wechselst du nach dem Anstecken oder kurz davor von Sofort-Laden auf PV?
Ich habe bei mir auch schon beobachtet, dass er dann direkt anfängt zu Laden und dann irgendwann wieder aufhört.
Das passiert nicht, wenn die openWB bereits auf PV steht.
Ich habe mir angewöhnt beim Abstecken auf PV umzustellen, dann passiert das nicht.
Vermutlich gibt es ein Problem mit der Entprellzeit für die Ausschaltgrenze. Entweder läuft die nicht weiter im Sofort-Laden Modus
oder sie wir zurückgesetzt, wenn man in PV wechselt.
Ich habe bei mir auch schon beobachtet, dass er dann direkt anfängt zu Laden und dann irgendwann wieder aufhört.
Das passiert nicht, wenn die openWB bereits auf PV steht.
Ich habe mir angewöhnt beim Abstecken auf PV umzustellen, dann passiert das nicht.
Vermutlich gibt es ein Problem mit der Entprellzeit für die Ausschaltgrenze. Entweder läuft die nicht weiter im Sofort-Laden Modus
oder sie wir zurückgesetzt, wenn man in PV wechselt.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Danke, muss ich mal beobachten.
Könnte tatsächlich sein dass vorher in den Fällen noch ein anderer Modus aktiviert ist.
Wäre trotzdem schön wenn man das eleganter über die Software lösen könnte…
Könnte tatsächlich sein dass vorher in den Fällen noch ein anderer Modus aktiviert ist.
Wäre trotzdem schön wenn man das eleganter über die Software lösen könnte…
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Aug 25, 2021 7:27 am
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Habe das auch, siehe hier: viewtopic.php?f=9&t=4351
Allerdings passiert das nur wenn man die Funktion nutzt dass der LP nach Abstecken automatisch gesperrt wird.
Sperrt man den LP manuell, und gibt ihn nach dem Anstecken wieder frei, so beginnt keine Ladung.
Der Support wollte sich das Thema mal anschauen, meinte aber auch dass das in 2.0 bereits gefixt sei.
Allerdings passiert das nur wenn man die Funktion nutzt dass der LP nach Abstecken automatisch gesperrt wird.
Sperrt man den LP manuell, und gibt ihn nach dem Anstecken wieder frei, so beginnt keine Ladung.
Der Support wollte sich das Thema mal anschauen, meinte aber auch dass das in 2.0 bereits gefixt sei.
Re: PV-Laden startet ohne Überschuss
Habe das auch schon ab und zu gehabt.
Nutze auch PV und SOC-Abschaltung.
Nutze auch PV und SOC-Abschaltung.