go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ich würde das gerne testen.
Da ich keine Erfahrung mit Git habe würde ich gerne einfach die Dateien tauschen. Kann mir jemand erklären welche das genau sind?
Da ich keine Erfahrung mit Git habe würde ich gerne einfach die Dateien tauschen. Kann mir jemand erklären welche das genau sind?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8501
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Das funktioniert in der Realität so aber leider nicht.warbird hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 7:15 am Zum Support und wie man damit umgehen kann, hatte ich geschrieben. Das ist in meinen Augen ein vorgeschobenes Argument aber wäre jetzt auch hier fehl am Platze darüber zu diskutieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ich die Änderung in Frühjahr mall testen kann und danke an den Entwickler
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Auszutauschen ist folgendes File: runs/u1p3pcheck.sh
Das zweite File ist neu und muss nur kopiert werden: runs/u1p3pgoe.py
Wie schon vorher geschrieben bei einem Update via Weboberfläche ist dann auch alles wieder beim Alten.
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ich war so frech und hab die config-Datei in: /var/www/html/openWB/.git/ editiert (sudo nano /var/www/html/openWB/.git/config):
Code: Alles auswählen
[core]
repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false
logallrefupdates = true
[remote "origin"]
url = https://github.com/matzempc/openWB.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "stable"]
remote = origin
merge = refs/heads/stable
Dann ein Update auf die Nighty gefahren.
Resultat:
- 1p3p beim go-e ist drin
- "genauerer" Zählerstand beim go-e LP2 ist auch drin
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ok. Ich habe das jetzt eingespielt und warten mal auf morgen.
Ich gehe davon aus dass API v2 an der Go-e an sein muss. Muss ich auf der OpenWB Phasenumschaltung auch auf an stellen?
OpenWB Version ist 1.9.249 installiert auf dem Raspi.
Go-e ist V3 mit 051.9
Sonst noch was zu beachten? Phasenumschaltung über die Go-e app funktioniert beim BMW iX3 ohne Probleme. Dauer der Phasenumschaltung musste ich aber auf 60 Sekunden stellen.
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Die APIv2 muss NICHT an sein . Das Skript verwendet die APIv1 (hier wurde für HWv3 ein extra Parameter eingeführt).Andy_I87 hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 6:42 pm Ok. Ich habe das jetzt eingespielt und warten mal auf morgen.
Ich gehe davon aus dass API v2 an der Go-e an sein muss. Muss ich auf der OpenWB Phasenumschaltung auch auf an stellen?
OpenWB Version ist 1.9.249 installiert auf dem Raspi.
Go-e ist V3 mit 051.9
Sonst noch was zu beachten? Phasenumschaltung über die Go-e app funktioniert beim BMW iX3 ohne Probleme. Dauer der Phasenumschaltung musste ich aber auf 60 Sekunden stellen.
Allerdings hier noch ein allgemeiner Hinweis: Es war angedacht, die Änderungen in das main repo (snaptec/openWB) zu spielen. Dies wird ja bekanntlich nicht funktionieren. Sehr gerne kann jeder die Änderungen von mir in seinen fork übernehmen, aber ich kann für meinen nicht garantieren (weder für den master noch einen Seitenbranch), diesen immer auf Stand (mit dem Nightly) zu halten und werde ich in Zukunft wahrs. eigene Änderungen dort einspielen oder versuchen. Also gerne durch Umkopieren ausprobieren, aber danach bitte in einen eigenen fork mergen!!
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Bitte einfach ein paar Seiten im Thread zurück blättern und lesen... wurde alles schon beschrieben.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Muss nach dem Update an der Go-e oder im Openwb Menü noch etwas eingestellt werden?Stevie_AN hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 11:42 amIch war so frech und hab die config-Datei in: /var/www/html/openWB/.git/ editiert (sudo nano /var/www/html/openWB/.git/config):
Code: Alles auswählen
[core] repositoryformatversion = 0 filemode = true bare = false logallrefupdates = true [remote "origin"] url = https://github.com/matzempc/openWB.git fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* [branch "stable"] remote = origin merge = refs/heads/stable
Dann ein Update auf die Nighty gefahren.
Resultat:
- 1p3p beim go-e ist drin
- "genauerer" Zählerstand beim go-e LP2 ist auch drin
Die Option "Automatische Phasenumschaltung" in der openwb?
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Nachdem ich in der Config den fork umgestellt hab und auf die neueste nightly geupdatet habe geht pv laden oder sofortladen mit der openwb + goe garnicht mehr.
Edit: lag an der go-e, die musste paar mal neu gestartet werden
Edit: lag an der go-e, die musste paar mal neu gestartet werden
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Nein funktioniert alles ganz automatisch - sofern die Phasenumschaltung "generell" aktiviert ist.
Aber hier nochmal der Hinweis:
matzempc hat geschrieben: ↑Do Nov 25, 2021 6:23 am Es war angedacht, die Änderungen in das main repo (snaptec/openWB) zu spielen. Dies wird ja bekanntlich nicht funktionieren. Sehr gerne kann jeder die Änderungen von mir in seinen fork übernehmen, aber ich kann für meinen nicht garantieren (weder für den master noch einen Seitenbranch), diesen immer auf Stand (mit dem Nightly) zu halten und werde ich in Zukunft wahrs. eigene Änderungen dort einspielen oder versuchen. Also gerne durch Umkopieren ausprobieren, aber danach bitte in einen eigenen fork mergen!!