1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von evchab »

Hallo,

wie schon im 250er nightly Thread und im i3 SOC Thread beschrieben

nach Update auf die 250er ging die Huawei Anbindung nicht mehr - dafür der i3 SOC
nach Rückspielen der 249er Sicherung geht jetzt aber sowohl die Huawei Anbindung wie auch die 1/3 Phasen Umschaltung scheinbar nicht mehr (richtig)

Code: Alles auswählen

/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
kill: (32276): Kein passender Prozess gefunden
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 433: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Keine Berechtigung
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung'
    f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/huaweispeicherleistung', 'w')
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 100, in <module>
Traceback (most recent call last):
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: 1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von derNeueDet »

Hast du nach dem Zurücksetzen der Version auch einen Reboot gemacht?

Ansonsten das mal probieren.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von evchab »

Danke - testen kann ich erst wenn ich wieder laden kann
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von evchab »

ohne PV Überschuss fällt mir kein Szenario ein wie ich die automatische Umschaltung testen kann :roll:
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: 1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von derNeueDet »

Sind die Meldungen “keine Berechtigung” in den Logs weg?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: 1/3 Phasenumschaltung funktioniert nicht mehr

Beitrag von evchab »

Hallo,

konnte das heute testen - funktioniert - also Neustart übersprungen :oops:

vielen Dank für die Hilfe
Antworten