EVU Mittelung EM24 LAN
-
- Beiträge: 8
- Registriert: So Okt 18, 2020 9:02 pm
EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo
Ich habe mein EVU Kit V1 gegen ein EM24LAN getauscht, da ich einen Victronbatteriewechselrichter installieren möchte. Ich verwende die Version 1.9.244 als stand-alone.
Seit dem Austausch scheint die Mittelung nicht mehr zu funktionieren. Leide bringt meine Heizstabregelung beim EM24 extreme Schwankungen mit sich, beim EVU Kit war das kein Problem.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ach ja: Schönes neues Jahr wünsch ich natürlich!
Roland
Ich habe mein EVU Kit V1 gegen ein EM24LAN getauscht, da ich einen Victronbatteriewechselrichter installieren möchte. Ich verwende die Version 1.9.244 als stand-alone.
Seit dem Austausch scheint die Mittelung nicht mehr zu funktionieren. Leide bringt meine Heizstabregelung beim EM24 extreme Schwankungen mit sich, beim EVU Kit war das kein Problem.
Ist das ein bekanntes Problem?
Ach ja: Schönes neues Jahr wünsch ich natürlich!
Roland
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo Roland,
ich habe auch den EM24LAN im Einsatz. Victron-basierte Speicherlösungen geben das ja leider hart vor.
Der EM24 löst bei den kWh (! gilt nicht bei den kW, die bei der Regelung selbst verwendet werden !) nicht hoch genug auf, weshalb da ein genauerer SW-Zähler mitläuft.
Da aktuell alle SW-Module für v2.0 auf Python umgestellt werden, gab es vor kurzem Probleme, die aber mit der nightly gelöst sind.
viewtopic.php?p=53105#p53105
ich habe auch den EM24LAN im Einsatz. Victron-basierte Speicherlösungen geben das ja leider hart vor.
Der EM24 löst bei den kWh (! gilt nicht bei den kW, die bei der Regelung selbst verwendet werden !) nicht hoch genug auf, weshalb da ein genauerer SW-Zähler mitläuft.
Da aktuell alle SW-Module für v2.0 auf Python umgestellt werden, gab es vor kurzem Probleme, die aber mit der nightly gelöst sind.
viewtopic.php?p=53105#p53105
-
- Beiträge: 8
- Registriert: So Okt 18, 2020 9:02 pm
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo,
danke für die Rückmeldung. Hab die aktuelle nightly installiert, nur dann kommen nur noch kurz Werte vom E24, dann ist tille. Im Status steht:
"modules.common.store.util>class 'TypeError'> '_RamdiskFile' object is not callable"
Kann das daran liegen, dass ich meinen Raspi von USB starte oder muss ich Python aktualisieren?
Roland
danke für die Rückmeldung. Hab die aktuelle nightly installiert, nur dann kommen nur noch kurz Werte vom E24, dann ist tille. Im Status steht:
"modules.common.store.util>class 'TypeError'> '_RamdiskFile' object is not callable"
Kann das daran liegen, dass ich meinen Raspi von USB starte oder muss ich Python aktualisieren?
Roland
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Poste mal bitte Deine HW-Config (EVU, PV, LP-Module).
viewtopic.php?f=9&t=615
Was passiert, wenn Du auf Deine stable zurückgehst?
Bei Problemen mit der nigthly bitte hier posten:
viewtopic.php?p=53105#p53105
viewtopic.php?f=9&t=615
Was passiert, wenn Du auf Deine stable zurückgehst?
Bei Problemen mit der nigthly bitte hier posten:
viewtopic.php?p=53105#p53105
-
- Beiträge: 8
- Registriert: So Okt 18, 2020 9:02 pm
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo,
Vorab, ich habe auch schon ein Ticket erstellt.
Also hier die Angaben zu meinem System:
OpenWB Version ist 1.9.244, da funktioniert die Glättung nicht; bei 1.9.250 nightly funktioniert die EM24 kurz, dann bleibt die Messung auf 0 stehen mit obiger Fehlermeldung
Variante ist die gekaufte Standalone, jedoch wird von einem USB Stick gebootet, nicht von SD Karte
Browsercache habe ich nicht gelöscht, da das auf verschiedenen Zugriffsystemen stattfindet, Windows-Rechner, iPhone
Themes habe ich Standard und Gauges getestet
PV Modul: SMA ModbusTCP WR
EVU Modul: Carlo Gavazzi EM24 LAN
Ladepunkte: 2xGo-E und 1x Heizstab über DAC und OpenWB Satelit.
Wenn ich wieder auf 1.9.244 zurück gehe kann ich den EM24 wieder auslesen, jedoch funktioniert die Glättung noch immer nicht, egal ob 10s oder 180s.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Roland
Vorab, ich habe auch schon ein Ticket erstellt.
Also hier die Angaben zu meinem System:
OpenWB Version ist 1.9.244, da funktioniert die Glättung nicht; bei 1.9.250 nightly funktioniert die EM24 kurz, dann bleibt die Messung auf 0 stehen mit obiger Fehlermeldung
Variante ist die gekaufte Standalone, jedoch wird von einem USB Stick gebootet, nicht von SD Karte
Browsercache habe ich nicht gelöscht, da das auf verschiedenen Zugriffsystemen stattfindet, Windows-Rechner, iPhone
Themes habe ich Standard und Gauges getestet
PV Modul: SMA ModbusTCP WR
EVU Modul: Carlo Gavazzi EM24 LAN
Ladepunkte: 2xGo-E und 1x Heizstab über DAC und OpenWB Satelit.
Wenn ich wieder auf 1.9.244 zurück gehe kann ich den EM24 wieder auslesen, jedoch funktioniert die Glättung noch immer nicht, egal ob 10s oder 180s.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Roland
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Die Meldung sieht nach dem hier aus:
viewtopic.php?p=54049#p54049
viewtopic.php?p=54051#p54051
vuffiraa hat da soeben einen PR erstellt, der sofort in den Masterbranch gemerged wurde.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1873
Bitte nochmal die neueste nightly testen.
viewtopic.php?p=54049#p54049
viewtopic.php?p=54051#p54051
vuffiraa hat da soeben einen PR erstellt, der sofort in den Masterbranch gemerged wurde.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1873
Bitte nochmal die neueste nightly testen.
-
- Beiträge: 8
- Registriert: So Okt 18, 2020 9:02 pm
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo
Die nightly läuft jetzt, EM24 wird ausgelesen. Die Glättung funktioniert nach wie vor nicht.
Roland
Die nightly läuft jetzt, EM24 wird ausgelesen. Die Glättung funktioniert nach wie vor nicht.
Roland
-
- Beiträge: 8
- Registriert: So Okt 18, 2020 9:02 pm
Re: EVU Mittelung EM24 LAN
Hallo
Ich habe den SSH Zugang zu meiner openWB, deswegen scheint der Support nicht mehr zu funktionieren.
Kann ich auf Deine Hilfe hoffen?
Die Glättungseinstellungen im EVU Modul haben leider keinen Einfluss auf die Messung, bzw. Darstellung.
Roland
Ich habe den SSH Zugang zu meiner openWB, deswegen scheint der Support nicht mehr zu funktionieren.
Kann ich auf Deine Hilfe hoffen?
Die Glättungseinstellungen im EVU Modul haben leider keinen Einfluss auf die Messung, bzw. Darstellung.
Roland