Beitrag von Smartymann »

Hi,

ich stehe kurz vor der Unterschrift meiner PV-Anlage mit Speicher und wollte nun noch die Wallbox mit aufnehmen. Ein Kollege empfahl mir die openWB series2 standard+.
Frage:
Ich habe 2 SolarEdge-Wechselrichter (SE10k) und den Speicher "sonnenBatterie 10 performance".
Kann ich hier die openWB eigentlich mit seinen Features anschließen daran auch betreiben?
Unter "Features" finde ich nur die Sonnen Batterie ECO (Serie 5). Im Forum habe ich auch nicht viel sehen können.

Muss ich hier was beachten?

Danke für eine kurze Wink in die richtige Richtung.

Herzliche Grüße
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von LutzB »

Die Generation 8 der Sonnenbatterie funktioniert bei mir störungsfrei. Solange bei der neuen 10er die API nicht geändert wurde, sollte die auch klappen. Im Zweifel mal bei Sonnen nachsehen. Die haben eine gute Dokumentation der API.
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Wie muss die EVU-Modulkonfiguration aussehen, um die aktuelle Einspeise/Bezugsleistung der SonnenBatterie auszulesen?
Die Abfrage der SonnenBatterie mit http://192.168.xx.xx/api/v2/status liefert:

{"BackupBuffer":"50","BatteryCharging":false,"BatteryDischarging":false,"Consumption_Avg":774,"Consumption_W":776,"Fac":50.00600051879883,"FlowConsumptionBattery":false,"FlowConsumptionGrid":true,"FlowConsumptionProduction":true,"FlowGridBattery":false,"FlowProductionBattery":false,"FlowProductionGrid":false,"GridFeedIn_W":-729,"IsSystemInstalled":1,"OperatingMode":"2","Pac_total_W":0,"Production_W":47,"RSOC":99,"RemainingCapacity_W":41927,"SystemStatus":"OnGrid","Timestamp":"2022-01-16 15:56:18","USOC":99,"Uac":236,"Ubat":216,"dischargeNotAllowed":false,"generator_autostart":false}

Wenn ich in openWB als Strombezugsmodul JSON auswähle, unter "Bezug URL" "http://192.168.xx.xx/api/v2/status" und unter "Json Abfrage für Watt" ".GridFeedIn_W | .[1]" eintrage, kommt aber leider nichts in openWB an.

Wo könnte der Fehler liegen?
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von LutzB »

Nimm einfach das EVU Modul für die Sonnen Eco. Die Performance hat auch die API v1. Die v2 benötigt ein Token und ist noch nicht implementiert.
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe alle drei Konfigurationsmöglichkeiten mittels http getestet. Die Batterie antwortet nur auf die Variante /api/v1/status. In openwB kommt mit dieser Einstellung aber nichts an. Leider komme ich aktuell noch nicht auf meine Batterie um Einstellungen zu ändern. Ich hoffe aber, dass ich im Laufe der Woche hier weiterkomme.
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Bei mir hat es mit folgenden Einstellungen funktioniert. an zwei Stellen war eine Multiplikation mit -1 erforderlich, da die Sonnenbatterie in openWB die Energieflussrichtungen unterschiedlich interpretieren.
- in der SonnenBatterie Menüpunkt "Software-Integration", Reiter "JSON-API" "Read API" aktiviert
- Modulkonfiguration EVU:
Strombezugsmodul: Json
Bezug URL: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/v2/status
Json Abfrage für Watt: .GridFeedIn_W*(-1)
- Modulkonfiguration PV:
PV-Modul: Json
WR URL: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/v2/status
Json Abfrage für Watt: .Production_W
- Modulkonfiguration Batteriespeicher:
Speicher-Modul: Json-Abfrage Beta
Speicher URL: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/v2/status
Json Abfrage für Watt: .Pac_total_W*(-1)
Json Abfrage für SoC: .USOC
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von LutzB »

Warum macht ihr es euch so kompliziert? Einfach die fertigen Module für die Sonnenbatterie (Eco) nutzen. Die Performance 10 hat auch noch die alte API v1. Dann muss auch Nichts irgendwie umgerechnet werden.
LutzB
Beiträge: 3779
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von LutzB »

wernerburg hat geschrieben: So Jan 16, 2022 4:30 pm Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe alle drei Konfigurationsmöglichkeiten mittels http getestet. Die Batterie antwortet nur auf die Variante /api/v1/status. In openwB kommt mit dieser Einstellung aber nichts an. Leider komme ich aktuell noch nicht auf meine Batterie um Einstellungen zu ändern. Ich hoffe aber, dass ich im Laufe der Woche hier weiterkomme.
Was kommt bei Dir auf der URL an?
n8flight
Beiträge: 59
Registriert: Di Jun 08, 2021 10:47 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von n8flight »

Ich habe auch eine Sonnenbatterie 10 (ohne Performance).

Die Einstellung für die Sonnenbatterie Eco haben bei mir auf Anhieb funktioniert. Alle Daten werden zur openwb übertragen. Das sind PV-Leistung, Netzbezug, Hausverbrauch, Speicher-Entladung bzw. Ladung, Speicher-SOC. Es werden auch jeweils die summierten Tageswerte angezeigt. Alles sehr übersichtlich, m.E. fast besser als bei Sonnen.
Smartymann
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:14 pm

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von Smartymann »

Ich habe seit heute die OpenWB und habe eine SB10P.
Meine Konfiguration ist "Sonnen ECO" im EVU und Batteriespeicher und die gewählte Datenverbindung ist "JSON-API (z.B. ECO)".
Das Display zeigt gleiche Werte wie in der SonnenApp somit würde ich sagen, das es funktioniert.