Ich hab da noch ein paar Fragen zum adaptiven Laden und PV-Laden-Regelung bei mehreren Ladepunkten generell. (Hoffe das passt in den thread am besten). Wenn es bereits eine bessere Beschreibung davon gibt, die ich per Suche im Forum/github noch nicht gefunden hab, dann freu ich mich über den Link.
Priorisierung zwischen LPs geht ja erst ab v2.0 aber was kann das adaptive und was aus vorigem Grund nicht?
viewtopic.php?p=71089#p71089
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oadsharing
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... chussladen
Situation:
LP1: ZOE, 45%SoC, mind. 8A, fix auf 1ph eingestellt (SoC-PV-Laden bis 90%)
LP2: XCeed PHEV, 9%SoC (letzter Wert, akt. jedoch mit Updatefehler durch neuerliche Änderung bei KIA), 1ph Lader 6-16A
PV-Laden, adaptiv, Faktor 10
Ist-Verhalten:
Ladung mit identischer Stromstärke.
Sobald der PV-Überschuss nicht mehr für 2x8A reicht, werden beide abgeschalten
erwartetes Verhalten:
Laden beginnt am LP2 mit 6A / wenn P_PVü < 2x8A*230V wird LP1 abgeschalten und LP2 alleine geladen bis SoC identisch
LP1 wird erst aktiviert sobald P_PVü > 2x8A*230V (dann beide mit 8A, darüber wird wieder LP2 höher aufgeregelt)
Schade finde ich insbesondere, dass bei geringen Überschussleistungen hier nicht LP1 abgeschaltet wird bis LP2 auf identischem SoC (oder Fzg. nicht mehr lädt). Manuelles deaktivieren von LP1 wird mir auch überschrieben durch die SoC-PV-Laden bis 90%, die den LP1 wieder aktiviert weil noch unter 90%... (höherer Aufwand mit Ändern der Settings für diesen Workaround:
viewtopic.php?p=71089#p71089)
Aber vllt. erstmal anfangen bei grundsätzlichen Verständnis was die adaptive Regelung kann (einzelne Abschaltung aufgrund Limitierung durch 1v9 offenbar nicht) bzw. was ich noch falsch hab, dass es noch gar nicht geht.
Merci