[gelöst] SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
[gelöst] SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Hallo!
Custom Box
Nightly 1.9.251
Heute morgen habe ich auf das Frontend der Box geguckt und alle Werte der PV, Akku, Fremdbezug und Einspeisung sind Null.
Angezeigt wird der Tesla SoC und wenn ich lade, die Leistung (11KW, 3 phasig).
Ich habe seit dem Aufspielen der 251, vor ca. einer Woche nichts verändert. Vorgestern funktionierte es noch.
Reboot der Box, stromlos machen der Box, sowie stromlos machen des Solaredge Energymeters und des WE haben nichts geändert. Die in der Box hinterlegte WE-IP habe ich geprüft: Hat sich nicht geändert und ist korrekt.
Die Solaredge App zeigt die oben genannten Werte an. Das Energymeter funktioniert somit (soweit ich das verstehe). Die Kommunikation zur Box scheint mir zu haken.
Ideen, was ich machen könnte?
Danke im Voraus!
Custom Box
Nightly 1.9.251
Heute morgen habe ich auf das Frontend der Box geguckt und alle Werte der PV, Akku, Fremdbezug und Einspeisung sind Null.
Angezeigt wird der Tesla SoC und wenn ich lade, die Leistung (11KW, 3 phasig).
Ich habe seit dem Aufspielen der 251, vor ca. einer Woche nichts verändert. Vorgestern funktionierte es noch.
Reboot der Box, stromlos machen der Box, sowie stromlos machen des Solaredge Energymeters und des WE haben nichts geändert. Die in der Box hinterlegte WE-IP habe ich geprüft: Hat sich nicht geändert und ist korrekt.
Die Solaredge App zeigt die oben genannten Werte an. Das Energymeter funktioniert somit (soweit ich das verstehe). Die Kommunikation zur Box scheint mir zu haken.
Ideen, was ich machen könnte?
Danke im Voraus!
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Di Feb 08, 2022 6:08 pm, insgesamt 3-mal geändert.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Klingt alles nach keine Daten vom SE.
Ggf. mal die IP von SE im Router checken und vergleichen oder vlt. gab es ein Update auf Seiten des SE- WR, wo was geändert wurde.
SE- Cloudzugriff nützt hier nix, openWB greift im Heimnetz auf die Schnittstelle zu.
VG
Ggf. mal die IP von SE im Router checken und vergleichen oder vlt. gab es ein Update auf Seiten des SE- WR, wo was geändert wurde.
SE- Cloudzugriff nützt hier nix, openWB greift im Heimnetz auf die Schnittstelle zu.
VG
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Danke für Deine Antwort. IP habe ich gecheckt: Ist korrekt (oben in meiner Fehlerbeschreibung ergänzt).
Update des WE habe ich nicht angestoßen. Gibt es da beim SolarEdge WE ein Protokoll wo man das nachvollziehen kann, wenn ein Update eingespielt wurde? Könnte ja nur der Solateur gemacht haben, was ich prüfen werde (Anruf). So wirklich vorstellen kann ich mir nicht, dass er einfach so ein Update einspielt.
Update des WE habe ich nicht angestoßen. Gibt es da beim SolarEdge WE ein Protokoll wo man das nachvollziehen kann, wenn ein Update eingespielt wurde? Könnte ja nur der Solateur gemacht haben, was ich prüfen werde (Anruf). So wirklich vorstellen kann ich mir nicht, dass er einfach so ein Update einspielt.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Hast Du im NW etwas verändert und ggf. Netzwerkkabel umgesteckt?
Wo man Updates im SE sehen oder anstoßen kann, weiss ich leider nicht.
VG
Edit: Updates können auch automatisch laufen..
Wo man Updates im SE sehen oder anstoßen kann, weiss ich leider nicht.
VG
Edit: Updates können auch automatisch laufen..
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Ich habe definitiv nichts verändert, da bin ich mir ausnahmsweise mal sicher.
Automatisches Update könnte natürlich sein.
Port ist auch im WE unverändert.
Ich werde Montag mit dem Solateur sprechen.
Danke!
Automatisches Update könnte natürlich sein.
Port ist auch im WE unverändert.
Ich werde Montag mit dem Solateur sprechen.
Danke!
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Eine Möglichkeit wäre unter Android mit dem network analyzer zu prüfen, ob der Port noch richtig, offen bzw. erreichbar ist.Der-Kieler hat geschrieben: ↑So Jan 23, 2022 1:01 pm Ich habe definitiv nichts verändert, da bin ich mir ausnahmsweise mal sicher.
Automatisches Update könnte natürlich sein.
Port ist auch im WE unverändert.
Ich werde Montag mit dem Solateur sprechen.
Danke!
Eine Anleitung kann ich aber eben nicht liefern, ist schon länger her. Einfach probieren unter Ports....
VG
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Danke für den Tipp. Leider habe ich iOS.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Du kannst auch noch unter System/Debug das Level auf 2 stellen, etwas warten und unter Status das DebugLog (10 Sek.) als Codeblock </> für die Entwickler hier posten, gern auch den Status/EVU, PV und Speicher.
VG
VG
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Code: Alles auswählen
Habe es gefunden! Hier das Debug-log:
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.7:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 48, in __enter__
with ModbusClient(ipaddress) as client:
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 95, in update_solar_edge_cli
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update_solar_edge_cli)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 109, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-23 15:56:44: PID: 25774: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.7, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-01-23 15:56:42: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-23 15:56:41: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-23 15:56:41: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-23 15:56:41: Sofort ladung Ladepunkt 2 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 368 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-01-23 15:56:41: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2022-01-23 15:56:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-23 15:56:41: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-23 15:56:41: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-23 15:56:41: Zeit zum abfragen aller Werte 10 Sekunden (LV0) at 179 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-23 15:56:40: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: lla3 0 llv3 231.2 llas13 0 llas23 soclp1 84 soclp2 0 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: lla2 0 llv2 230.4 llas12 0 llas22 sofortll 17 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: lla1 0 llv1 231.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 200 lademodus 0 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 22 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-23 15:56:40: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.7:502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss pruefen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
" aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und " + "Hardware-Anschluss pruefen.") from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in read_holding_registers
client.read_holding_registers(address, [ModbusDataType.INT_16] * (count+1), unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 26, in read_scaled_int16
powers = [-power for power in read_scaled_int16(40206, 4)]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 32, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 71, in <module>
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.7:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
address, number_of_addresses, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 79, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-01-23 15:56:39: PID: 24874: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.7, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.7:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 48, in __enter__
with ModbusClient(ipaddress) as client:
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 95, in update_solar_edge_cli
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update_solar_edge_cli)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 109, in <module>
Traceback (most recent call last):
Zuletzt geändert von Der-Kieler am So Jan 23, 2022 3:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Unter Status ganz unten kannst Du mit + das DebugLog aufklappen.Der-Kieler hat geschrieben: ↑So Jan 23, 2022 2:51 pm Debug Level auf 2 habe ich hinbekommen, aber wo sehe ich jetzt den von Dir angesprochenen Status mit den Debugging Informationen?
VG