[gelöst] SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Nimm nochmal Device ID=1.
Bei Connection settings habe ich "Register address" statt "Register number" genommen, aber das ändert glaube ich nur die Zeilenbezeichnung in der Tabelle.
Ich weiß nicht, ob openWB WR-unabhängig die gleichen Register ausliest, aber zumindest bei SMA sind es die Register 30775 für die Leistung und 30529 für den Zählerstand.
Gib mal testweise diese Register in das Feld "Address" ein.
Bei Connection settings habe ich "Register address" statt "Register number" genommen, aber das ändert glaube ich nur die Zeilenbezeichnung in der Tabelle.
Ich weiß nicht, ob openWB WR-unabhängig die gleichen Register ausliest, aber zumindest bei SMA sind es die Register 30775 für die Leistung und 30529 für den Zählerstand.
Gib mal testweise diese Register in das Feld "Address" ein.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Letztendlich brauchst du "nur" eine gültige SE-Registernummer, mit der du generell testen kannst, ob Modbus funktioniert, also ohne Fehlermeldung "Modbus message timeout" und "OK: 0 / Errors: x".
Steht im Debug-log, welche Register von openWB ausgelesen werden? Evtl. 40206?
Steht im Debug-log, welche Register von openWB ausgelesen werden? Evtl. 40206?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 115
- Registriert: So Aug 08, 2021 4:20 pm
- Wohnort: OWL
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Noch eine Idee: bei einem Register hatte ich auch den Modbus message timeout, mit der Standard-Einstellung length=10. Bei length=4 oder =8 war die Verbindung OK.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Ich habe alles vorwärts und rückwärts ausprobiert, was Du gesagt hast, daher hat es etwas gedauert.
Erfolg habe ich trotzdem nicht.
Da ich keine Kommunikation mit dem Wechselrichter hinbekomme, werde ich jetzt noch einmal Druck bei SolarEdge machen.
Sollen die das testen und mir zeigen, dass es geht.
Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe und werde mich hier melden, wenn ich etwas herausfinde.
Schönes Restwochenende
Erfolg habe ich trotzdem nicht.
Da ich keine Kommunikation mit dem Wechselrichter hinbekomme, werde ich jetzt noch einmal Druck bei SolarEdge machen.
Sollen die das testen und mir zeigen, dass es geht.
Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe und werde mich hier melden, wenn ich etwas herausfinde.
Schönes Restwochenende
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Schuss ins Blaue: Versuche mal Port 1502 statt Port 502.
EDIT: Also in dem Modbusclient für Windows. Bei der openWB ist der Port aktuell nicht konfigurierbar.
EDIT: Also in dem Modbusclient für Windows. Bei der openWB ist der Port aktuell nicht konfigurierbar.
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Danke!
Habe aber auch schon 1502 im Wechselrichter eingestellt und dann auf dem Port versucht eine Verbindung herzustellen. Leider ohne Ergebnis.
Habe aber auch schon 1502 im Wechselrichter eingestellt und dann auf dem Port versucht eine Verbindung herzustellen. Leider ohne Ergebnis.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=4743
Meines Erachtens liegt es an der aktuellen Firmware des Solaredge WR.
viewtopic.php?f=4&t=4743
Meines Erachtens liegt es an der aktuellen Firmware des Solaredge WR.
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Kleines Update:
Habe mit einem Portscanner festgestellt, dass der Wechselrichter keinen Port offen hat. Natürlich den WE ausgeschaltet und dann geprüft: Nichts
Da Modbus auf Port 502 im WE aktiviert ist, muss das Problem beim WE liegen.
Solaredge meldet sich auf mein Ticket leider nicht. :-/
Habe mit einem Portscanner festgestellt, dass der Wechselrichter keinen Port offen hat. Natürlich den WE ausgeschaltet und dann geprüft: Nichts
Da Modbus auf Port 502 im WE aktiviert ist, muss das Problem beim WE liegen.
Solaredge meldet sich auf mein Ticket leider nicht. :-/
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Re: SolarEdge: Box zeigt plötzlich keine Werte der PV, Netzbezug, etc. mehr an
Interessant. Das muss ich bei der entsprechenden Installation noch einmal prüfen. Bei meinen anderen Installationen funktioniert alles weiterhin ohne Probleme. Trotz neuer Firmware.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,