Rückmeldungen Beta 1.9.254
-
- Beiträge: 3779
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Das Ticket habe ich mir gerade angesehen. Das Problem wird die lange Laufzeit der Regelschleife sein. Die Solaredge Komponenten (und auch SMA Wechselrichter) sind aktuell in einem "ungünstigen Zwischenstand", der leider diesen Effekt hat. Die betroffenen Module müssen noch angepasst werden, damit wieder eine normale Laufzeit erreicht wird. Das wird in den nächsten Tagen noch in eine neue Beta kommen.
In der Zwischenzeit bitte auf langsame Regelgeschwindigkeit (Einstellungen -> Verschiedenes) umstellen.
In der Zwischenzeit bitte auf langsame Regelgeschwindigkeit (Einstellungen -> Verschiedenes) umstellen.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Hm, aber erklärt das, warum sie auf 32A hoch regelt, wenn nie ausreichend PV-Strom dafür geliefert wurde?
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Ich habe jetzt mein Backup wieder eingespielt und weiß jetzt auch, von welcher Version ich kam, wo noch alles funktioniert:
1.9.249 (2021-10-04 09:48:11 +0200 [66ab3764] )
Es ist super nervig, dass gefühlt nach jedem zweiten Mal, wenn ich update (und das tue ich nur noch, wenn ich unbedingt muss), irgendwas nicht funktioniert und ich stundenlang Aufwand habe, das wieder hinzubekommen. Ok, ist eine nightly bzw. Beta, die muss ja nicht 100% zuverlässig funktionieren, aber wenn ich das Update meines SoC-Moduls haben will, weil ich sonst den SoC nicht mehr bekomme, habe ich ja keine andere Wahl.
Wäre es vielleicht möglich, nur die Updates einzelner Module (insbesondere SoC) zu ermöglichen, ohne dass man direkt das ganze System updaten muss?
Das zweite, was ich mal wieder bemerkte bei Update/Backup/WIederherstellen mit meinen zwei openWBs: Es ist nicht logisch, dass beim Update der zweite Ladepunkt mit upgedatet wird, beim downgrade (via Wiederherstellen) jedoch nicht, und beim Backup auch nicht. Das führt den User total in die Irre: Ich mache auf der Haupt-WB ein Backup und anschließend ein Upgrade. Wenn ich zurück will merke ich, dass der Ladepunkt mit upgedatet wurde, aber kein Backup existiert.
Entweder sollte das alles zusammen gehen oder gar nichts. Als Quick-Fix könnte man beim Update eine Option anbieten "Ladepunkt mit updaten", deren Häkchen per default nicht gesetzt ist.
1.9.249 (2021-10-04 09:48:11 +0200 [66ab3764] )
Es ist super nervig, dass gefühlt nach jedem zweiten Mal, wenn ich update (und das tue ich nur noch, wenn ich unbedingt muss), irgendwas nicht funktioniert und ich stundenlang Aufwand habe, das wieder hinzubekommen. Ok, ist eine nightly bzw. Beta, die muss ja nicht 100% zuverlässig funktionieren, aber wenn ich das Update meines SoC-Moduls haben will, weil ich sonst den SoC nicht mehr bekomme, habe ich ja keine andere Wahl.
Wäre es vielleicht möglich, nur die Updates einzelner Module (insbesondere SoC) zu ermöglichen, ohne dass man direkt das ganze System updaten muss?
Das zweite, was ich mal wieder bemerkte bei Update/Backup/WIederherstellen mit meinen zwei openWBs: Es ist nicht logisch, dass beim Update der zweite Ladepunkt mit upgedatet wird, beim downgrade (via Wiederherstellen) jedoch nicht, und beim Backup auch nicht. Das führt den User total in die Irre: Ich mache auf der Haupt-WB ein Backup und anschließend ein Upgrade. Wenn ich zurück will merke ich, dass der Ladepunkt mit upgedatet wurde, aber kein Backup existiert.
Entweder sollte das alles zusammen gehen oder gar nichts. Als Quick-Fix könnte man beim Update eine Option anbieten "Ladepunkt mit updaten", deren Häkchen per default nicht gesetzt ist.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Hallo.
Ich wollte gerade von der nightly 1.9.250 auf die Beta 1.9.254 updaten.
Web-GUI bleibt irgendwann leer, ping geht noch. Nach reboot auch kein ping mehr
Backup habe ich vorher gemacht.
Wie bekomme ich jetzt schnell wieder ein lauffähiges System? Muss täglich laden...
Ergänzung: Display bleibt dunkel, nur zweite rote LEDs auf Raspi leuchten durchgehend.
Danke für eure Hilfe!
vg
t.
Ich wollte gerade von der nightly 1.9.250 auf die Beta 1.9.254 updaten.
Web-GUI bleibt irgendwann leer, ping geht noch. Nach reboot auch kein ping mehr
Backup habe ich vorher gemacht.
Wie bekomme ich jetzt schnell wieder ein lauffähiges System? Muss täglich laden...
Ergänzung: Display bleibt dunkel, nur zweite rote LEDs auf Raspi leuchten durchgehend.
Danke für eure Hilfe!
vg
t.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Hallo,
habe eine OpenWB series 1 als Master und eine OpenWB Series 2 mit automatischer Phasenzuschaltung als „nur Ladepunkt“.
Auto hängt an der Series2, im Master ist eingestellt automatische Phasenumschaltung und einphasiges nur PV laden.
Die PV Leistung reicht aus, aber die WB lässt das Auto nicht starten (0A Ladevorgabe).
Im Modus Min + PV funktioniert es.
An der Series1 funktioniert das alles wie gewohnt.
Beide sind auf der Beta .254.
Danke und Gruß,
Frizzel
habe eine OpenWB series 1 als Master und eine OpenWB Series 2 mit automatischer Phasenzuschaltung als „nur Ladepunkt“.
Auto hängt an der Series2, im Master ist eingestellt automatische Phasenumschaltung und einphasiges nur PV laden.
Die PV Leistung reicht aus, aber die WB lässt das Auto nicht starten (0A Ladevorgabe).
Im Modus Min + PV funktioniert es.
An der Series1 funktioniert das alles wie gewohnt.
Beide sind auf der Beta .254.
Danke und Gruß,
Frizzel
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Anmerkung zu vorherigem Post: erst bei 4,2kW PV Leistung schnallt die OpenWB 2 dass sie mit dem Laden beginnen kann. Selbst wenn auf Einphasig gestellt. Da bleibt sie dann logischerweise im Maximum hängen.
Also merkt die Nur Ladepunkt Box irgendwie nicht dass ihr schon 1,4kW reichen würde.
Also merkt die Nur Ladepunkt Box irgendwie nicht dass ihr schon 1,4kW reichen würde.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Moin,
Gibt es irgendwelche bekannte Probleme mit dem mqtt PV- und EVU-Modul? Seit dem Update von der Stable 1.9.44 auf die Beta 1.9.254 wird mir kein Hausverbrauch mehr angezeigt. Mit der Stable funktioniert alles problemlos.
Danke und Grüße
Gibt es irgendwelche bekannte Probleme mit dem mqtt PV- und EVU-Modul? Seit dem Update von der Stable 1.9.44 auf die Beta 1.9.254 wird mir kein Hausverbrauch mehr angezeigt. Mit der Stable funktioniert alles problemlos.
Danke und Grüße
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Code: Alles auswählen
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/1/W PV-Leistung in Watt, int, negativ
Code: Alles auswählen
2022-02-13 13:13:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -6534
Zuletzt geändert von Fkouz am So Feb 13, 2022 12:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.