Rückmeldungen Beta 1.9.254

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von LutzB »

Kitmgue hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 7:21 am 2022-02-17 08:08:35: PID: 14726: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
Was hat das für einen Sinn? Dadurch braucht die Regelung bei einer Umschaltung mindestens 100s!
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von Kitmgue »

LutzB hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 7:46 am
Kitmgue hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 7:21 am 2022-02-17 08:08:35: PID: 14726: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
Was hat das für einen Sinn? Dadurch braucht die Regelung bei einer Umschaltung mindestens 100s!
Habe ich von https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... -allgemein für PSA-Fahrzeuge genommen.
Wenn das Quatsch ist, kann ich es wieder auf die 2sek Standard setzen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
JB_Sullivan
Beiträge: 252
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von JB_Sullivan »

Was kann es mit der Fehlermeldung um 7:53 Uhr auf sich haben?

2022-02-17 09_38_02-openWB Status.png
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von philipp123 »

LutzB hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 6:22 am Welche Module sind denn aktiv, wenn Du "nur" einen WR hast? Wenn das ausgerechnet ein Huawei ist, können wir an dem Timing nicht viel ändern.
2 x go-e, einmal mit http-SOC, einmal mit dem neuen VW-ID-SOC
WR Plenticore Plus
EVU Powerfox
SmartHome 2.0 mit 6 Geräten.

Ich wüsste nicht, dass ich früher so lange Laufzeiten hatte. Da ich Regelgeschwindigkeit wegen dem Powerfox auf Langsam habe, hab ich aber keine "Symptome".
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von LutzB »

@JB_Sullivan
Das sind gelegentliche Kommunikationsfehler auf dem internen Modbus. Anscheinend hat die EVSE nicht geantwortet. Das kommt ab und zu mal vor. Solange die Meldung nur alle paar Stunden einmalig vorkommt, bitte ignorieren.
sagibo
Beiträge: 33
Registriert: Di Feb 23, 2021 11:54 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von sagibo »

LutzB hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 6:07 pm Wer im Log Warnmeldungen zur Laufzeit der Regelschleife hat, bitte mal die aktuelle Nightly ausprobieren. Eventuell macht nach dem Update ein Reboot Sinn, um potentiell alte Prozesse loszuwerden.
Hallo,
bei mir sind die Laufzeitwarnungen bzw. -fehler verschwunden. Danke!
Viele Grüße

Code: Alles auswählen

2022-02-17 15:45:03: PID: 10665: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:45:01: PID: 10665: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:40:03: PID: 1052: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:40:01: PID: 1052: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:35:03: PID: 23829: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:35:01: PID: 23829: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:30:03: PID: 14185: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:30:01: PID: 14185: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:25:03: PID: 4614: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:25:01: PID: 4614: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:20:03: PID: 27473: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:20:01: PID: 27473: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:15:03: PID: 17884: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:15:02: PID: 17884: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:10:04: PID: 8300: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:10:02: PID: 8300: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:05:04: PID: 31109: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:05:02: PID: 31109: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:00:04: PID: 21487: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:00:02: PID: 21487: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:55:03: PID: 11923: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:55:01: PID: 11923: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:50:04: PID: 2300: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:50:02: PID: 2300: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:45:03: PID: 25159: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:45:01: PID: 25159: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:40:03: PID: 15570: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
JB_Sullivan
Beiträge: 252
Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von JB_Sullivan »

Bei mir leider nicht - habe auch die letzte Nightly drauf. Zwischendurch war mal für 3-4 Stunden gar nichts und dann ging es wieder los. Fahrzeug war keins angesteckt. Nur eine SmartHome 2.0 Steckdose.

Von 16:35 - 20:50 Uhr gabs nicht eine Meldung. Seit dem poppen sie wieder im 30 Minuten Rhythmus auf. Jetzt aber als 9 - 10 Sekunden Loop.
2022-02-17 21_42_10-openWB Status.png
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von aiole »

Moin,
aktuelle nightly 1.9.255 - 17.02.2022

Komponenten/SW-Module
EVU: EM24 Gavazzi
LP1: smartWB
PV1: json
PV2: json
Regelgeschwindigkeit: normal

Hier kommen die

Code: Alles auswählen

2022-02-17 23:36:49: PID: 16378: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-17 23:36:19: PID: 12126: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
wenn das 2. PV-Modul zusätzlich zum ersten PV-Modul aktiviert wird.
Ich habe mit allen o.g. Modulen inkl. Reboot getestet. Wenn der 2. PV-json deaktiviert wird, hören die loop-warnings auf und das debug.log liefert:

Code: Alles auswählen

2022-02-18 00:10:03: PID: 5068: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-18 00:10:01: PID: 5068: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-18 00:05:03: PID: 27764: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-18 00:05:02: PID: 27764: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
@Lutz
Gibt es für nightly 1.9.255 noch keinen feedback-thread?
ktrla
Beiträge: 12
Registriert: Sa Feb 19, 2022 9:01 am

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von ktrla »

Nach update auf 1.9.254 kommend von stabile 1.9.244 hat die openwb keine Daten von der PV-Anlage bekommen. Modul = "Kostal Piko alt"
Nach einspielen des Backup auf 1.9.244 wieder alles OK.

Gelöst: Im Modul muss nun die Netzwerkadresse des Piko-WR mit führenden "http://" angegeben sein, nur xx.xx.xx.xx reicht nun nicht mehr.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254

Beitrag von derNeueDet »

Ja, das mit http:// kann an mehreren Stellen vorkommen, überall wo bisher curl eingesetzt wurde und jetzt per Python eine URL abgefragt wird, wird das benötigt. Z.B. auch bei den jSON Modulen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Gesperrt