S0 Zähler für PV Überschuss?

Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von mrinas »

Hallo zusammen,

würde gerne PV Überschuss zum Laden nutzen, hab' aber leider nicht die optimale Ausgangslage hierfür
  • SMA SB 4000TL-21 kann nur BT
  • Home Manager 1.0
  • MBS Professional 3/75 S0 Zähler
Der WR kann nur BT, der hilft mir also nicht weiter, zudem kennt der den PV Überschuss ja auch nicht. Der HM1.0 wird nicht unterstützt, vermute dass auch die Aktivierung des EEBUS Protokolls in den Geräteeigenschaften dies nicht ändert.

EVU Kit ist leider schwierig da kein Platz im Zählerkasten ist, da sitzt ja schon der MBS S0 Zähler.

Unterstützt die openWB einen S0 Zähler zur Ermittlung des PV Überschuss? Einen weiteren freien S0 Ausgang müsste ich am Zähler hierfür noch haben. Kabel muss eh noch verlegt werden, da kann ich dann auch noch 2*CAT6 mit verlegen.

danke schon mal, bin gespannt welche Optionen ich habe!
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von aiole »

Standardmäßig gehen S0-Zähler m.E. nicht, aber ev. kann man den RPi in der openWB zur Mitarbeit dieses Teils überreden ;-). So wie es aussieht, zählt der Stick die Impulse mit eigenem µC (hardwarenah) und schickt sie dann über einen USB-IC zum RPi.
https://www.ebay.de/itm/2x-S0-Eingange- ... 3936938138
VG aiole
openWB
Site Admin
Beiträge: 8516
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von openWB »

Ich vermute der S0 Zähler ist nur fur den Hausverbrauch und der HM1.0 erreicht aus PV / Hausverbrauch den Rest?

Das wird so dann leider nichts.

Idee:
Das EVU Kit in eine UV daneben und mit Messwandlern arbeiten.
Wir haben Kabelumbauvarianten die einfach nachgerüstet werden können.
Gibt es bald auch im Shop.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von mrinas »

Ich vermute der S0 Zähler ist nur fur den Hausverbrauch und der HM1.0 erreicht aus PV / Hausverbrauch den Rest?
Zum Glück nicht, der S0 Zähler liefert sowohl Bezug als auch Einspeisung über S0, der HM1.0 ist mit 2 S0 Kanälen an den Zähler angeschlossen um beides abzufragen.

Bin auf der 'was ist benötigt' Seite https://github.com/snaptec/openWB hierauf gestoßen, frage mich gerade ob ich das nicht nutzen kann. OpenWB scheint ja VZLogger zu unterstützen, und VZLogger wiederum kommt mit S0 klar.
Bezugsstromzähler für +Bezug (positiv) bzw. -Überschuss (z.B. vorh. Smartmeter mit IR Lesekopf und VZLogger, separater Modbuszähler oder bereits vorhandene Lösung mit API, openWB EVU Kit)
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8516
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von openWB »

Richtig, das würde gerne.
Mit VZLogger die effektiv Leistung uber S0 erfassen.
Ist zwar Aufwand, aber geht.
Die Regelung wird nur recht träge. Das Regelintervall aufjedenfall hochstellen, das ist dem s0 geschuldet. Je höher die Impulsrste je weniger träge wird es.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von mrinas »

super danke! Aktuell habe ich 1000 Impulse pro kWh, das müsste schon passen. Mir geht es ja darum dass vorrangig mit PV Überschuss geladen ist, wenn die Regelung hier ein wenig träge ist und das nicht perfekt abgestimmt ist kann ich gut damit leben.

Wobei die Idee mit dem Messwandler natürlich auch attraktiv ist, weniger Komponenten und eine direktere Anbindung ist auf alle Fälle die bessere Idee. Je mehr Komponenten ich habe, desto mehr kann auch mal schief gehen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von mrinas »

Andere Idee, hat das EVU Modul sowohl S0 als auch den Modbus Ausgang? Könnte ja auch den bestehenden Zähler gegen einen neuen Austauschen, brauche halt nur weiterhin 2*S0 für den HM1.0
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von mrinas »

aktueller Plan: entweder ein Raspberry Pi Zero als VZLogger oder gar ein ESP8266 als S0 Zähler mit http Schnittstelle. Hier ist eine Anleitung: http://esp8266-server.de/Impulszaehler.html

Muss mal sehen ob openWB das angebotene Format direkt auswerten kann, aber das sollte ja keine ernsthafte Hürde mehr darstellen. ggf. auf dem ESP8266 auf JSON umbauen oder so.

Ich werde berichten wie das ausgeht.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8516
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von openWB »

mrinas hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 4:11 pm Andere Idee, hat das EVU Modul sowohl S0 als auch den Modbus Ausgang? Könnte ja auch den bestehenden Zähler gegen einen neuen Austauschen, brauche halt nur weiterhin 2*S0 für den HM1.0
Leider nur 1x S0
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Frank B
Beiträge: 18
Registriert: Di Aug 06, 2019 4:15 pm

Re: S0 Zähler für PV Überschuss?

Beitrag von Frank B »

"Idee:
Das EVU Kit in eine UV daneben und mit Messwandlern arbeiten.
Wir haben Kabelumbauvarianten die einfach nachgerüstet werden können.
Gibt es bald auch im Shop."

Wie sieht dieses System aus ? wie kann ich mir das vorstellen ?
Antworten