Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
bauerwolfgang
Beiträge: 19
Registriert: Di Mär 17, 2020 10:42 am

Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von bauerwolfgang »

Hallo, meine openWB ist einige Jahrelang super gelaufen, plötzlich zeigte es mir keine Werte mehr aus dem Victron Modul an.
Daher habe ich jetzt das update auf die neueste Stable Version gemacht.

Der Fehler liegt denke ich an der Modubus Abfrage, in der Victron Remote Konsole schreibt es folgende Fehlermeldung:
ERROR „Error processing function code 3, unit id 100, start address 2600, quantity 3, Soc 192.168.1.70: Error finding service with device type grid at device instance 0“

192.168.1.70: Das ist mein Venux GX
Unit ID 100: Das ist das HUB4 (Die ESS Daten)
Start address 2600 ??
Function code 3 ??

Der Fehler war auch schon vor dem OpenWB update vorhanden.

Früher (die letzten etwa 2 Jahre) gab es kein Problem, beim Venus GX hatte ich auch kein aktuelles update.
Dateianhänge
FAC4A597-B0A3-45F8-ADF8-39228D31EAF4.jpeg
bauerwolfgang
Beiträge: 19
Registriert: Di Mär 17, 2020 10:42 am

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von bauerwolfgang »

There are also problems with the Python version, maybe this is the root of the problem
Dateianhänge
74DB490B-AA87-4C26-B384-5CCFA145E664.png
bauerwolfgang
Beiträge: 19
Registriert: Di Mär 17, 2020 10:42 am

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von bauerwolfgang »

Raspberry PI Versions.
Dateianhänge
58EFFA04-F44F-43EB-8BD9-584985CA968F.png
derNeueDet
Beiträge: 4532
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von derNeueDet »

Eigeninstallation unter Buster vermute ich auf Grund der Systeminfo. Also hast du auch SSH Zugriff auf den Raspi der da werkelt.

Mach einen Update auf die requests lib von Python 3.

Code: Alles auswählen

sudo pip3 install --upgrade requests
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
bauerwolfgang
Beiträge: 19
Registriert: Di Mär 17, 2020 10:42 am

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von bauerwolfgang »

Hallo, ja Eigeninstallation mit EVSE WIFI.
Danke für den Tipp mit dem pip3 install ….
Hatte das heute Vormittag vor dem Wegfahren schon probiert, Fehlermeldung im Status hat sich aber nicht geändert. Die Python Versionen und Pakete spielen verrückt. Trotzdem funktioniert plötzlich die OpenWB wieder.

Hab den VenusGX und die OpenWB geupdated. + pip3 install —upgrade requests.
Dateianhänge
315C691E-01F5-48DC-8583-BC58ABAC7FE3.png
CFC4DCC4-1CB7-4B35-B426-21B3F87CBBB6.png
bauerwolfgang
Beiträge: 19
Registriert: Di Mär 17, 2020 10:42 am

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von bauerwolfgang »

Aber die Fehlermeldung bei Modbus im Venus GX ist weg, keine Ahnung warum. L
derNeueDet
Beiträge: 4532
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von derNeueDet »

Gehst du das Risiko, dein Buster zu aktualisieren auf die aktuellste Version?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
sunnykleineichen
Beiträge: 126
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm
Been thanked: 1 time

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von sunnykleineichen »

Ich habe exakt den gleichen Fehler - aber bei meiner gekauften OpenWB.
Software-Stand ist Beta 1.9.257

Der Speicher inkl. Victron Cerbo GX wurde gestern installiert und gestern hat es auch zuerst einwandfrei funktioniert.
Nun (nachdem ich von der Arbeit zurückgekommen bin) sehe ich das Problem.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
LenaK
Beiträge: 1501
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 83 times

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von LenaK »

sunnykleineichen hat geschrieben: Mi Mär 23, 2022 6:35 pm Ich habe exakt den gleichen Fehler - aber bei meiner gekauften OpenWB.
Software-Stand ist Beta 1.9.257

Der Speicher inkl. Victron Cerbo GX wurde gestern installiert und gestern hat es auch zuerst einwandfrei funktioniert.
Nun (nachdem ich von der Arbeit zurückgekommen bin) sehe ich das Problem.
Kommen denn Werte an? Werden auf der Statusseite/ im Log Fehlermeldungen angezeigt?
sunnykleineichen
Beiträge: 126
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm
Been thanked: 1 time

Re: Victron Modbus Verbindung Error processing function code 3, start address 2600, quantity 3

Beitrag von sunnykleineichen »

Ja, die Werte kommen wieder an.
Am Ende war es notwendig, die Modbus-ID von 30 auf 31 zu ändern.
Den richtigen Wert kann man im Cerbo in den Einstellungen finden.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
Antworten