SmartHome 2.0 - Probleme mit Schaltlogik

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

SmartHome 2.0 - Probleme mit Schaltlogik

Beitrag von doppeldecker1678 »

Hallo zusammen,

ich will einen Heizstab abhängig von der Einspeisung einschalten.
Konfig siehe anbei.
Obwohl ich die Schaltschwelle auf 1994 W stehen habe, schaltet er munter bei wenigen Watt Einspeisung ein.
Verbindung besteht, Schaltstatus ist im homescreen korrekt abgebildet.

System besteht im Wesentlichen aus Gen24 nebst Smartmeter am EVU-Punkt, BYD HVM 13.8 und GoE-charger.

Software
Kernel: Linux 5.4.83-v7+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-19 01:42:17 +0100 [722e8e5a] )
Hardware

Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4

Für Hilfe dankbar,
Gruß
Sascha
Dateianhänge
Dok2.pdf
(124.83 KiB) 75-mal heruntergeladen
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: SmartHome 2.0 - Probleme mit Schaltlogik

Beitrag von doppeldecker1678 »

Lösung selbst gefunden: Ich hatte übersehen, dass er beim Ausschalten einen Bezug erwartet. Ich hatte einen geringeren Wert für Einspeisung angenommen. Alles geht... Sorry.