Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Ja die Werte habe ich auch
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Ist Dein KSEM im Netzwerk?
Notfalls mal verbinden und dort direkt die Werte für den Hausanschluss prüfen.
Ist das KSEM direkt hinterm VNB- Zähler installiert? D. h. vor allen Hausverbrauchern und PV- Anlage?
VG
Notfalls mal verbinden und dort direkt die Werte für den Hausanschluss prüfen.
Ist das KSEM direkt hinterm VNB- Zähler installiert? D. h. vor allen Hausverbrauchern und PV- Anlage?
VG
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
KSEM verkehrt rum verbaut und oder Einbauposition (Hausverbrauch / Einspeisung) falsch?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Do Sep 08, 2022 12:19 pm
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Bei mir lag es daran dass kein Zeitserver im ksem hinterlegt war. Dann ging bei PV Erzeugung der Hausverbrauch auf Null. Nachts ohne PC stimmte der Hausverbrauch.