mein VNB hat mir folgende "Bestätigung E-Ladeeinrichtung" zugesendet:
Aktuell habe ich eine von zwei beantragten (11kW) openWB installiert.Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an dem von Ihnen genannten Anschlusspunkt (siehe Betreff) ist für das private nicht-gewerbliche Laden eine Ladeleistung begrenzt auf maximal 11 kW (Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz) freigegeben und in unserer Netzdokumentation hinterlegt.
Die beantragte Ladeleistung mit einem Bezug von 22 kW (2x 11 kW) ist aus Gründen der Netzkapazität leider nicht möglich.
Die Konsequenz:
- Wenn Sie einen Ladepunkt betreiben, beschränkten Sie die aus dem öffentlichen Netz maximal bezogene Ladeleistung bitte auf 11 kW;
- Bei mehreren Ladepunkten ist über ein Lademanagement sicherzustellen, dass die gleichzeitig aus dem öffentlichen Netz bezogene Leistung einen Wert von 11 kW nicht überschreitet.
Was muss ich denn jetzt wo in der openWB eintragen, um die aus dem öffentlichen Netz bezogene LADE-Leistung von 11kW nicht zu überschreiten??? Die WB ist mit 32A abgesichert und ich möchte gerne 11kW aus dem Netz + PV-Leistung laden können.
Was wäre dann später bei 2 WB zu ändern???
Vielen Dank fürs Helfen.
Grüße
Proxima