1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
Moin, ich habe meine Fragen bereits platziert, aber leider keinen Rückmeldung erhalten:
viewtopic.php?p=61255#p61255
viewtopic.php?p=61325#p61325
viewtopic.php?p=61743#p61743
Langversion:
Habe vor einigen Tagen die Nightly 1.9.258 installiert.
Der PV-Gesamtertrag wurde nach der Installation mit 10982kWh angegeben, was ca. das Doppelte des tatsächlichen Wertes ist.
PV Leistung auslesen vom Fronius WR funktioniert.
Ich habe einen Fronius Primo 4.6.
Der PV-Gesamtertrag verdoppelt sich seitdem täglich und steht nun bei 193,298 kWh, müsste bei ca. 4800kWh stehen.
Systeminfos:
OpenWB Series 2 Customer
PV-Modul: Fronius WR
IP-Adresse ist hinterlegt und unter der IP ist der Wechselrichter im Browser auch erreichbar.
Mehr ist da nicht zu konfigurieren, lief immer genau so.
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.258 (2022-03-17 09:37:55 +0100 [56a4c7ef] )
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann oder ist es ein Bug?
Vielen Dank.
viewtopic.php?p=61255#p61255
viewtopic.php?p=61325#p61325
viewtopic.php?p=61743#p61743
Langversion:
Habe vor einigen Tagen die Nightly 1.9.258 installiert.
Der PV-Gesamtertrag wurde nach der Installation mit 10982kWh angegeben, was ca. das Doppelte des tatsächlichen Wertes ist.
PV Leistung auslesen vom Fronius WR funktioniert.
Ich habe einen Fronius Primo 4.6.
Der PV-Gesamtertrag verdoppelt sich seitdem täglich und steht nun bei 193,298 kWh, müsste bei ca. 4800kWh stehen.
Systeminfos:
OpenWB Series 2 Customer
PV-Modul: Fronius WR
IP-Adresse ist hinterlegt und unter der IP ist der Wechselrichter im Browser auch erreichbar.
Mehr ist da nicht zu konfigurieren, lief immer genau so.
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.258 (2022-03-17 09:37:55 +0100 [56a4c7ef] )
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann oder ist es ein Bug?
Vielen Dank.
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
Fronius hatte bei einem Update ein massives Problem, dass nachher die Gesamterträge nicht mehr stimmten.
Schau zuerst einmal ob du die aktuellste Firmware drauf hast, vor ein paar Tagen wurde eine neue ausgerollt welche den Bug behob.
Schau zuerst einmal ob du die aktuellste Firmware drauf hast, vor ein paar Tagen wurde eine neue ausgerollt welche den Bug behob.
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
Moin,
die Gesamterträge werden in den letzten Nightly-Versionen nicht mehr aus dem WR gelesen, da Fronius hier in letzter Zeit für Probleme gesorgt hat.
Mich würde mal ein Log eines Regelintervalls interessieren, Einstellungen / System / Debugging --> Modus 2.
Was wird in die Loggingdaten geschrieben: http://192.168.x.x/openWB/web/logging/data/daily/ ?
Der Gesamtertrag sollte der 4. Wert in der Zeile sein. Ist hier die Verdopplung auch zu sehen?
Letzte Frage, ist der Primo in der Nacht erreichbar?
VG
die Gesamterträge werden in den letzten Nightly-Versionen nicht mehr aus dem WR gelesen, da Fronius hier in letzter Zeit für Probleme gesorgt hat.
Mich würde mal ein Log eines Regelintervalls interessieren, Einstellungen / System / Debugging --> Modus 2.
Was wird in die Loggingdaten geschrieben: http://192.168.x.x/openWB/web/logging/data/daily/ ?
Der Gesamtertrag sollte der 4. Wert in der Zeile sein. Ist hier die Verdopplung auch zu sehen?
Letzte Frage, ist der Primo in der Nacht erreichbar?
VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
In der CSV Datei an Stelle 4 steht (12:35 Uhr): 199127.13270866228vuffiraa hat geschrieben: ↑Do Mär 31, 2022 6:08 am Was wird in die Loggingdaten geschrieben: http://192.168.x.x/openWB/web/logging/data/daily/ ?
Der Gesamtertrag sollte der 4. Wert in der Zeile sein. Ist hier die Verdopplung auch zu sehen?
Letzte Frage, ist der Primo in der Nacht erreichbar?
VG
Im OpenWB Status steht (12:39 Uhr): 199,251
Die Ziffern sind also zumindest ähnlich.
Der aktuelle Wert vom WR steht bei: 4748,11 kWh
Die ersten Tage konnte ich beobachten, dass sich der Wert täglich etwa verdoppelt.
Ich habe am Fronius kein SW-Update angestoßen, SW-Version müsste ich mal prüfen.
Der Fehler ist unmittelbar nach Update auf die Nightly aufgetreten, welches ich gemacht habe, nachdem Renault mal wieder etwas am SoC Server geändert hatte.
Danke für eure Hilfe.
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
Kann es sein, dass 199,251 kWh genau der Ertrag deiner Anlage seit dem Update ist?
Wie geschrieben, der Gesamtertrag wird nicht mehr aus dem WR gelesen, sondern innerhalb der OWB aufsummiert.
Das solltest du auch in den CSVs sehen. Der Gesamtertrag müsste dort nach dem Update wieder bei 0 begonnen haben.
VG
Wie geschrieben, der Gesamtertrag wird nicht mehr aus dem WR gelesen, sondern innerhalb der OWB aufsummiert.
Das solltest du auch in den CSVs sehen. Der Gesamtertrag müsste dort nach dem Update wieder bei 0 begonnen haben.
VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
-
- Beiträge: 45
- Registriert: Mi Jan 27, 2021 6:15 am
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
hier das gleiche Problem.
D.h., wenn ich den Gesamtertrag wieder richtig (aus dem WR ausgelesen) haben will, muss ich ein Downgrade der OpenWB durchführen?
WR läuft mit der 32071, Datenmanager mit der 3.21.4-1
Grüße
Sebastian
D.h., wenn ich den Gesamtertrag wieder richtig (aus dem WR ausgelesen) haben will, muss ich ein Downgrade der OpenWB durchführen?
WR läuft mit der 32071, Datenmanager mit der 3.21.4-1
Grüße
Sebastian
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
-
- Beiträge: 45
- Registriert: Mi Jan 27, 2021 6:15 am
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
1.9.244 habe ich wieder drauf, Gesamtenergiemenge stimmt wieder.
Dafür geht jetzt EVCC nicht.
Könnte man nicht einfach im EVU-Modul für Fronius die Möglichkeit geben, ein Häkchen zu setzen, dass er die Gesamtenergiemenge doch wieder aus dem WR ausliest?
Grüße
Sebastian
Dafür geht jetzt EVCC nicht.
Könnte man nicht einfach im EVU-Modul für Fronius die Möglichkeit geben, ein Häkchen zu setzen, dass er die Gesamtenergiemenge doch wieder aus dem WR ausliest?
Grüße
Sebastian
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
Ist es wirklich nötig, dass die OpenWB auch den Gesamtstand des WR kennt?sebastian.w hat geschrieben: ↑Sa Apr 02, 2022 5:27 am 1.9.244 habe ich wieder drauf, Gesamtenergiemenge stimmt wieder.
Dafür geht jetzt EVCC nicht.
Könnte man nicht einfach im EVU-Modul für Fronius die Möglichkeit geben, ein Häkchen zu setzen, dass er die Gesamtenergiemenge doch wieder aus dem WR ausliest?
Grüße
Sebastian
Die API hat hier schon öfter Probleme gemacht.
Es hat drei Monate gedauert, bis die falschen Werte durch eine neue Version für den Datamanager korrigiert wurden.
Dann wird der Gesamtertrag nur auf volle 0,1 kWh aktualisiert. Das führt im Tageslog zu komischen Sprüngen.
Außerdem wird beim Einrichten einer OpenWB der Gesamtertrag auf den Ertrag des ersten Tages gerechnet. Das hat hier im Forum auch öfter zu Irritationen geführt.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
-
- Beiträge: 45
- Registriert: Mi Jan 27, 2021 6:15 am
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
nötig nicht, aber es war sehr nett, dass man auf der Statusseite die Gesamterzeugung sehr genau sehen konnte. Der Fronius zeigt auf der Seite des Datenmanagers nur MWh mit einer Nachkommestelle, das Solarweb auch nur mit 2 Nachkommastellen an. Ich habe mir immer den Wert in meine Exceltabelle übernommen, das war sehr bequem über die Statusseite der OpenWB. So muss ich jetzt zum Display des WR gehen, der zeigt den Wert etwas genauer an. Oder bekomme ich den Wert des Erzeugungszählers irgendwo noch kWh-genau per Webinterface angezeigt?
In der 244 hat es doch gut funktioniert (bis auf den Bug, den Fronius selbst in den Datenmanager eingebaut hatte in der Anzeige, der inzwischen behoben ist)
Grüße
Sebastian
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: 1.9.258: Fronius WR: PV-Gesamtertrag fehlerhaft seit Update
@sebastian
Nicht in allen Fronius Konstellationen ist es funktional.
Du kannst einfach die aktuelle Stable nehmen und den Wert des Zählerstand abzgl. einem Offset damit du deinen hast.
Wichtig ist ja immer nur die Differenz zu erhalten.
Ich bin da bei vuffiraa, Hauptsache die Gesamtmenge kommt hin damit man weiß Monat x, Ertrag y.
Nicht in allen Fronius Konstellationen ist es funktional.
Du kannst einfach die aktuelle Stable nehmen und den Wert des Zählerstand abzgl. einem Offset damit du deinen hast.
Wichtig ist ja immer nur die Differenz zu erhalten.
Ich bin da bei vuffiraa, Hauptsache die Gesamtmenge kommt hin damit man weiß Monat x, Ertrag y.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de