Verbrauch Messen

Antworten
lisa.mueller
Beiträge: 2
Registriert: Mo Okt 25, 2021 4:40 pm

Verbrauch Messen

Beitrag von lisa.mueller »

Hi,
ich habe da mal ne Frage:

Könnte man mehrere EASTRON SDM72DM-V2 (z.B. 3 Stück) an einen Protoss-PE11 hängen und die einzelnen Verbräuche in der openWB als Verbraucher loggen lassen.

Oder braucht man für jeden dann einen einzelnen PE11 um die Daten sauber erfassen zu lassen?

Danke & schönes WE
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Verbrauch Messen

Beitrag von derNeueDet »

Nee, 1 PE11 reicht. ModBUS ist ein Bus System. Jeder Teilnehmer am Bus braucht eine eindeutige Unit ID und muss mit der identischen Baud Rate und sonstigen seriellen Parametern konfiguriert sein. Theoretisch sind das 254 Teilnehmer, ob ein PE11 dafür genug Power hat, weiß ich nicht. Aber ich denke so 5-10 Zähler sollte er locker mit machen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Verbrauch Messen

Beitrag von derNeueDet »

Noch was. Die Zähler müssen zwangsläufig in einer Reihe angeschlossen werden. Also nicht vom PE11 zu jedem Zähler eine Leitung legen sondern
PE11 --> Zähler1 --> Zähler2 ... --> ZählerN. Theoretisch gibt es Terminierungswiderstände am Ende des Bus, da würde ich sagen, das solltest du auch testen, ob das notwendig ist. Bei kurzen Bus Längen vermutlich nicht, aber Modbus kann auch Zähler über größere Entfernungen auslesen, da wird das dann sicher irgendwann zu Störungen kommen, wenn nicht sauber terminiert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Becker
Beiträge: 768
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Verbrauch Messen

Beitrag von Becker »

ich habe auf etwa 1 Meter 4x SDM ohne Widerstände mit Telefonkabel verbunden mit 9600 baud, das reicht für alle 2s so ziemlich alles von jedem Zähler abzufragen, allerdings direkt am RPi mit USB RS485.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)