HAllo,
Anbei die Daten, hoffe das passt so?
EVCC geht auch nicht mehr (ging auch nicht mit den "richtigen Daten")
HAllo,
Code: Alles auswählen
2022-04-08 14:20:56: (3) WPTestShelly rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.188.238, setting all values to 0
2022-04-08 14:20:52: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
okaegi hat geschrieben: ↑Fr Apr 08, 2022 2:10 pm Er wiedeholt folgende Fehlermeldung im log:Der shelly ist von openwb nicht erreichbar.Code: Alles auswählen
2022-04-08 14:20:56: (3) WPTestShelly rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0 failed to connect to device on 192.168.188.238, setting all values to 0 2022-04-08 14:20:52: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
Kannst du die Adresse direkt im browser eingeben ?
Gruss Olivrt
Code: Alles auswählen
2022-04-08 23:13:58: Conditions (3) WPTestShelly Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Überschuss -312 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:58: (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:58: (1) WPBartl Überschuss -312 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:58: (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:58: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-08 23:13:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:58: (3) WPTestShelly rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:57: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:56: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-08 23:13:55: Uberschuss: -312 Uberschuss mit Offset: -312
2022-04-08 23:13:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -312 max Speicherladung: 0
2022-04-08 23:13:50: Conditions (3) WPTestShelly Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-08 23:13:50: (2) WPHeizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:50: (2) WPHeizstab Überschuss -313 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:50: (2) WPHeizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:50: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:50: (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:50: (1) WPBartl Überschuss -313 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:50: (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:50: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:50: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-08 23:13:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:50: (3) WPTestShelly rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:50: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:49: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-08 23:13:49: Uberschuss: -313 Uberschuss mit Offset: -313
2022-04-08 23:13:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -313 max Speicherladung: 0
2022-04-08 23:13:44: Conditions (3) WPTestShelly Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-08 23:13:44: (2) WPHeizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:44: (2) WPHeizstab Überschuss -311 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:44: (2) WPHeizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:44: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:44: (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:44: (1) WPBartl Überschuss -311 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:44: (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:44: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-08 23:13:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-08 23:13:44: (3) WPTestShelly rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:43: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:43: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-08 23:13:42: Uberschuss: -311 Uberschuss mit Offset: -311
2022-04-08 23:13:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -311 max Speicherladung: 0
2022-04-08 23:13:37: Conditions (3) WPTestShelly Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-08 23:13:37: (2) WPHeizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:37: (2) WPHeizstab Überschuss -311 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:37: (2) WPHeizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:37: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:37: (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:37: (1) WPBartl Überschuss -311 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:37: (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:37: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-08 23:13:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
Code: Alles auswählen
2022-04-08 23:13:58: Conditions (3) WPTestShelly Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Überschuss -312 kleiner Ausschaltschwelle 500
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-08 23:13:58: (2) WPHeizstab Maximale
Code: Alles auswählen
2022-04-08 23:13:56: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-08 23:13:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-08 23:13:55: Uberschuss: -312 Uberschuss mit Offset: -312
2022-04-08 23:13:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -312 max Speicherladung: 0
Hallo Olivier,okaegi hat geschrieben: ↑Sa Apr 09, 2022 4:52 am Geh mal unter Einstellungem / Smarthome 2.0
Hier findest du 1 bis 9 Geräte maximal definiert.
Die Aussagen im Log sofern die mit (nummer) anfangen beziehen sich genau auf so ein Gerät
Gerät (2) ist bei dir wohl Heizstab
Geräte (3) ist bei dir wohl ein shelly zum Testen.
Welche Geräte hast du definiert ?
Dann hat es Meldungen, die sich auf das gesamtsystem beziehen:
Zeile 2 bis 4
Zeile zwei zeigt Speicherwerte (ich würde sagen du hast keinen, deshalb default Werte).
Zeile drei zeigt ob openwb Überschuss im Gesamtsystem erkennt . Zeile vier zeigt auf das du gerade 312 Watt vom Netz (Evu) beziehst.
Zeile eine zeigt auf, das das Gerät (1) momentan keine Leistung bezieht (akt: 0 bedeute aktuelle Leistung ist 0). Hier mpsste bei einem laufenden Gerät die aktuelle Leistungsaufnahme stehen.
Gruss Oliver
Code: Alles auswählen
{'meters': [{'timestamp': 1649517340, 'total': 3945170, 'is_valid': True, 'overpower': 0.0, 'counters': [2194.567, 2192.129, 2193.813],'power': 2204.03}, 'mac': '8CAABxxx', 'ext_sensors': {}, 'fs_size': 233681, 'wifi_sta': {'connected': True, 'ssid': 'xxx ', 'ip': '192.168.1.2', 'rssi': -60}, 'ext_temperature': {}, 'uptime': 1311246, 'overtemperature': False, 'mqtt': {'connected': False}, 'serial': 28880, 'inputs': [{'event': '', 'event_cnt': 0, 'input': 0}], 'update': {'new_version': '20220209-094317/v1.11.8-g8c7bb8d', 'has_update': True, 'old_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db', 'status': 'pending'}, 'ram_total': 50472, 'relays': [{'ison': True, 'timer_remaining': 0, 'has_timer': False, 'overpower': False, 'source': 'http', 'timer_started': 0, 'timer_duration': 0}], 'has_update': True, 'ext_humidity': {}, 'tmp': {'tC': 70.04, 'is_valid': True, 'tF': 158.06}, 'fs_free': 148341, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'cfg_changed_cnt': 1, 'ram_free': 38240, 'temperature': 70.04, 'time': '15:15', 'unixtime': 1649510140, 'temperature_status': 'Normal', 'cloud': {'connected': True, 'enabled': True}}
Ok, hier der ram disk, Ich habe jetzt nichts geändert, nichts angefasst. WP schaltet jetzt bei PV Freigabe auf Grün, siehe Bild, speichert auch den gesamtverbrauch, scheint also zu passen. Allerdings sind immer noch die Verbraurcher 1 und 2 drin und der Speicher. Die Ladepunkte 3- 8 sind zum Glück verschwunden. SOC LP1 geht auch nicht......
Code: Alles auswählen
{'serial': 4328, 'uptime': 137707, 'fs_size': 233681, 'fs_mounted': True, 'mqtt': {'connected': False}, 'unixtime': 1649589060, 'time': '13:11', 'fs_free': 156875, 'emeters': [{'total': 55989.0, 'total_returned': 754.2, 'power': 1189.1, 'voltage': 239.18, 'is_valid': True, 'pf': 0.72, 'current': 6.87}, {'total': 50471.1, 'total_returned': 0.0, 'power': 980.38, 'voltage': 237.18, 'is_valid': True, 'pf': 0.59, 'current': 6.97}, {'total': 50155.2, 'total_returned': 0.0, 'power': 886.32, 'voltage': 235.12, 'is_valid': True, 'pf': 0.6, 'current': 6.29}], 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'total_power': 3055.8, 'ram_free': 30952, 'wifi_sta': {'ip': '192.168.188.230', 'rssi': -59, 'connected': True, 'ssid': 'FRANZ-HOME'}, 'ram_total': 49440, 'cfg_changed_cnt': 0, 'mac': 'C45BBE78FC52', 'has_update': False, 'update': {'has_update': False, 'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle', 'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb'}, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'relays': [{'source': 'http', 'has_timer': False, 'timer_started': 0, 'ison': True, 'is_valid': True, 'timer_remaining': 0, 'timer_duration': 0, 'overpower': False}]}
Code: Alles auswählen
{"fw": "20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb", "mac": "C45BBE78FC52", "type": "SHEM-3", "auth": false, "longid": 1, "num_meters": 0, "discoverable": false, "num_outputs": 1, "num_emeters": 3, "report_period": 1}
Code: Alles auswählen
2022-04-10 13:17:43: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:43: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4057
2022-04-10 13:17:43: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:43: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:43: (1) WPBartl Überschuss 4057 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:43: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:43: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2929
2022-04-10 13:17:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2929
2022-04-10 13:17:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:43: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:42: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:42: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13512 Status: 10 akt: 2929 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:41: Uberschuss: 4057 Uberschuss mit Offset: 4057
2022-04-10 13:17:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4057 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:36: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:36: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4057
2022-04-10 13:17:36: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:36: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:36: (1) WPBartl Überschuss 4057 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:36: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2943
2022-04-10 13:17:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2943
2022-04-10 13:17:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:36: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:35: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:35: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13505 Status: 10 akt: 2943 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:34: Uberschuss: 4057 Uberschuss mit Offset: 4057
2022-04-10 13:17:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4057 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:29: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:29: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4179
2022-04-10 13:17:29: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:29: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:29: (1) WPBartl Überschuss 4179 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:29: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2942
2022-04-10 13:17:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2942
2022-04-10 13:17:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:29: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:28: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:28: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13498 Status: 10 akt: 2942 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:27: Uberschuss: 4179 Uberschuss mit Offset: 4179
2022-04-10 13:17:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4179 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:22: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:22: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4320
2022-04-10 13:17:22: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:22: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:22: (1) WPBartl Überschuss 4320 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:22: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2936
2022-04-10 13:17:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2936
2022-04-10 13:17:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:22: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:22: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:21: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13491 Status: 10 akt: 2936 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:20: Uberschuss: 4320 Uberschuss mit Offset: 4320
2022-04-10 13:17:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4320 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:15: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:15: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4468
2022-04-10 13:17:15: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:15: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:15: (1) WPBartl Überschuss 4468 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:15: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:15: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2928
2022-04-10 13:17:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2928
2022-04-10 13:17:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:15: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:15: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:14: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13484 Status: 10 akt: 2928 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:13: Uberschuss: 4468 Uberschuss mit Offset: 4468
2022-04-10 13:17:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4468 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:08: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:08: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4468
2022-04-10 13:17:08: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:08: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:08: (1) WPBartl Überschuss 4468 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:08: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2933
2022-04-10 13:17:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2933
2022-04-10 13:17:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:08: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:08: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:07: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13477 Status: 10 akt: 2933 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:07: Uberschuss: 4468 Uberschuss mit Offset: 4468
2022-04-10 13:17:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4468 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:17:02: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:17:02: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4182
2022-04-10 13:17:02: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:02: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:17:02: (1) WPBartl Überschuss 4182 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:17:02: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:17:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2936
2022-04-10 13:17:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2936
2022-04-10 13:17:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:17:01: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:01: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:00: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13470 Status: 10 akt: 2936 Z Hw: 0
2022-04-10 13:17:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:17:00: Uberschuss: 4182 Uberschuss mit Offset: 4182
2022-04-10 13:17:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4182 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:55: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:55: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4869
2022-04-10 13:16:55: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:55: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:55: (1) WPBartl Überschuss 4869 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:55: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:55: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2940
2022-04-10 13:16:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2940
2022-04-10 13:16:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:55: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:54: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:53: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13463 Status: 10 akt: 2940 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:53: Uberschuss: 4869 Uberschuss mit Offset: 4869
2022-04-10 13:16:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4869 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:48: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:48: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 4869
2022-04-10 13:16:48: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:48: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:48: (1) WPBartl Überschuss 4869 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:48: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2938
2022-04-10 13:16:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2938
2022-04-10 13:16:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:48: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:47: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:46: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13456 Status: 10 akt: 2938 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:46: Uberschuss: 4869 Uberschuss mit Offset: 4869
2022-04-10 13:16:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4869 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:41: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:41: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5001
2022-04-10 13:16:41: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:41: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:41: (1) WPBartl Überschuss 5001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:41: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2932
2022-04-10 13:16:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2932
2022-04-10 13:16:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:41: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:40: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:40: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13450 Status: 10 akt: 2932 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:39: Uberschuss: 5001 Uberschuss mit Offset: 5001
2022-04-10 13:16:39: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5001 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:34: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:34: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5130
2022-04-10 13:16:34: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:34: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:34: (1) WPBartl Überschuss 5130 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:34: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:34: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2935
2022-04-10 13:16:34: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2935
2022-04-10 13:16:34: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:34: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:34: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:33: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13443 Status: 10 akt: 2935 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:32: Uberschuss: 5130 Uberschuss mit Offset: 5130
2022-04-10 13:16:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5130 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:27: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:27: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5130
2022-04-10 13:16:27: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:27: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:27: (1) WPBartl Überschuss 5130 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:27: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2931
2022-04-10 13:16:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2931
2022-04-10 13:16:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:27: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:27: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:26: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13436 Status: 10 akt: 2931 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:25: Uberschuss: 5130 Uberschuss mit Offset: 5130
2022-04-10 13:16:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5130 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:20: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:20: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5289
2022-04-10 13:16:20: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:20: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:20: (1) WPBartl Überschuss 5289 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:20: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:20: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2936
2022-04-10 13:16:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2936
2022-04-10 13:16:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:20: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:20: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:19: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13429 Status: 10 akt: 2936 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:18: Uberschuss: 5289 Uberschuss mit Offset: 5289
2022-04-10 13:16:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5289 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:13: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:13: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5501
2022-04-10 13:16:13: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:13: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:13: (1) WPBartl Überschuss 5501 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:13: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2938
2022-04-10 13:16:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2938
2022-04-10 13:16:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:13: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:13: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:12: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13422 Status: 10 akt: 2938 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:12: Uberschuss: 5501 Uberschuss mit Offset: 5501
2022-04-10 13:16:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5501 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:16:07: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:16:07: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5501
2022-04-10 13:16:07: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:07: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:16:07: (1) WPBartl Überschuss 5501 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:16:07: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:16:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2929
2022-04-10 13:16:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2929
2022-04-10 13:16:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:16:07: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:06: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:05: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13415 Status: 10 akt: 2929 Z Hw: 0
2022-04-10 13:16:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:16:04: Uberschuss: 5501 Uberschuss mit Offset: 5501
2022-04-10 13:16:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5501 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:59: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:59: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 5756
2022-04-10 13:15:59: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:59: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:59: (1) WPBartl Überschuss 5756 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:59: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:59: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2930
2022-04-10 13:15:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2930
2022-04-10 13:15:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:59: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:59: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:58: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13408 Status: 10 akt: 2930 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:58: Uberschuss: 5756 Uberschuss mit Offset: 5756
2022-04-10 13:15:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5756 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:53: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:53: (2) WPHeizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 6123
2022-04-10 13:15:53: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:53: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:53: (1) WPBartl Überschuss 6123 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:53: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2929
2022-04-10 13:15:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2929
2022-04-10 13:15:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:53: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:52: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:51: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13401 Status: 10 akt: 2929 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:51: Uberschuss: 6123 Uberschuss mit Offset: 6123
2022-04-10 13:15:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6123 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:46: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6643
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab Überschuss 6643 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:46: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:46: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:46: (1) WPBartl Überschuss 6643 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:46: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2932
2022-04-10 13:15:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2932
2022-04-10 13:15:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:46: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:45: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:44: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13394 Status: 10 akt: 2932 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:44: Uberschuss: 6643 Uberschuss mit Offset: 6643
2022-04-10 13:15:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6643 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:39: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6643
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab Überschuss 6643 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:39: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:39: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:39: (1) WPBartl Überschuss 6643 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:39: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2925
2022-04-10 13:15:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2925
2022-04-10 13:15:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:39: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:38: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:38: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13388 Status: 10 akt: 2925 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:37: Uberschuss: 6643 Uberschuss mit Offset: 6643
2022-04-10 13:15:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6643 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:32: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 7281
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab Überschuss 7281 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:32: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:32: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:32: (1) WPBartl Überschuss 7281 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:32: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2922
2022-04-10 13:15:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2922
2022-04-10 13:15:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:32: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:31: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:31: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13381 Status: 10 akt: 2922 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:30: Uberschuss: 7281 Uberschuss mit Offset: 7281
2022-04-10 13:15:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7281 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:25: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6886
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab Überschuss 6886 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:25: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:25: (1) WPBartl Überschuss 6886 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:25: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2918
2022-04-10 13:15:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2918
2022-04-10 13:15:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:25: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:25: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:24: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13374 Status: 10 akt: 2918 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:23: Uberschuss: 6886 Uberschuss mit Offset: 6886
2022-04-10 13:15:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6886 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:18: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6886
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab Überschuss 6886 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:18: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:18: (1) WPBartl Überschuss 6886 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:18: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2918
2022-04-10 13:15:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2918
2022-04-10 13:15:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:18: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:18: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:17: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13367 Status: 10 akt: 2918 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:16: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:16: Uberschuss: 6886 Uberschuss mit Offset: 6886
2022-04-10 13:15:16: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6886 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:11: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10136
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab Überschuss 10136 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:11: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:11: (1) WPBartl Überschuss 10136 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:11: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:11: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2925
2022-04-10 13:15:11: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2925
2022-04-10 13:15:11: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:11: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:11: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:10: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13360 Status: 10 akt: 2925 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:10: Uberschuss: 10136 Uberschuss mit Offset: 10136
2022-04-10 13:15:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10136 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:15:05: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:15
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10693
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab Überschuss 10693 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:15:05: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:05: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:15:05: (1) WPBartl Überschuss 10693 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:15:05: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:15:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2920
2022-04-10 13:15:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2920
2022-04-10 13:15:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:15:05: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:04: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:03: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13353 Status: 10 akt: 2920 Z Hw: 0
2022-04-10 13:15:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:15:03: Uberschuss: 10693 Uberschuss mit Offset: 10693
2022-04-10 13:15:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10693 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:14:58: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:14
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10693
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab Überschuss 10693 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:14:58: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:14:58: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:14:58: (1) WPBartl Überschuss 10693 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:14:58: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:14:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2923
2022-04-10 13:14:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2923
2022-04-10 13:14:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-10 13:14:58: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:14:57: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-10 13:14:56: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/13346 Status: 10 akt: 2923 Z Hw: 0
2022-04-10 13:14:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-10 13:14:56: Uberschuss: 10693 Uberschuss mit Offset: 10693
2022-04-10 13:14:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10693 max Speicherladung: 0
2022-04-10 13:14:51: Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 13:14
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 8142
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab Überschuss 8142 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-10 13:14:51: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:14:51: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-10 13:14:51: (1) WPBartl Überschuss 8142 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-10 13:14:51: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-10 13:14:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 2932
2022-04-10 13:14:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2932
2022-04-10 13:14:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
okaegi hat geschrieben: ↑So Apr 10, 2022 2:46 pm
Er macht das Device erst grün, wenn die Rückmeldung vom Device kommt das es geschaltet ist.
Es hat hier noch eine Fehlermeldung für Device 3:
Conditions (3) WPTest Fehlermeldung: No option 'device_einschaltverzoegerung_3' in section: 'smarthomedevices'
Geht bitte in die Smarthomeeinstellung und erfasse beim Device 3 als EInschaltverzögerung mal eine 1.