PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt

Beitrag von suggarman »

Verbinde dich mal mit dem Wlan des Solaredge und rufe 172.16.0.1 auf. Da kannst du alle Einstellungen sehen und auch verändern. Schaue ob Modbus aktiv und auf Port 502 ist.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
msedmak@gmx.de
Beiträge: 17
Registriert: So Dez 12, 2021 4:46 pm

Re: PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt

Beitrag von msedmak@gmx.de »

suggarman hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 5:17 pm Verbinde dich mal mit dem Wlan des Solaredge und rufe 172.16.0.1 auf. Da kannst du alle Einstellungen sehen und auch verändern. Schaue ob Modbus aktiv und auf Port 502 ist.
Das war der richtige Hinweise. Der Modbus TCP war nicht aktiv und über die SolarEdge App (die für Endanwender) kann dieser nicht aktiviert werden. Über die Wlan-Verbindung geht das aber einwandfrei.
Vielen vielen Dank.
Nun wird der WR erkannt und die Daten sauber ausgelesen.

Und wie angenommen. Sind die Werte sehr unterschiedlich zwischen dem Solaredge WR und dem Sonnen Akku.
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt

Beitrag von Der-Kieler »

Vorsicht mit der Nutzung von WLAN! Solaredge selbst sagt, dass das nicht geht. Es geht zwar, aber nicht zuverlässig wie ich aus eigener Erfahrung feststellen durfte. :-/

Es hat mich 2 Wochen gekostet festzustellen, dass WLAN für Modbus von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktionierte (nach über einem Jahr reibungsloser Nutzung). Erst LAN-Kabel brachte Abhilfe. Verrückt: Nachdem es wieder ging konnte ich das LAN-Kabel entfernen und es ging danach auch wieder per WLAN.

Kurz gesagt: zuverlässig ist anderes und Solaredge unterstützt das nicht im Support.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: PV-Leistung vom WR Solaredge wird nicht angezeigt

Beitrag von suggarman »

Die Konfiguration muss aber über WLAN gemacht werden und hat nichts mit dem Betrieb zu tun.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Antworten