PV Laden => 16A
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Okt 24, 2021 4:36 pm
PV Laden => 16A
Hallo zusammen,
habe erst heute mein PHEV bekommen (E300de).
Die PV Ladung erfolgt korrekt bei 100% Akku bzw. Überschuss mit 1500W. Aber das Auto zieht dann direkt 3,8kw bzw. 16A und nicht nur den PV Überschuss.
Ist das so korrekt? Ich dachte die Ladung verwendet lediglich den Überschuss....
SW Version ist 1.9.244.
Danke!
habe erst heute mein PHEV bekommen (E300de).
Die PV Ladung erfolgt korrekt bei 100% Akku bzw. Überschuss mit 1500W. Aber das Auto zieht dann direkt 3,8kw bzw. 16A und nicht nur den PV Überschuss.
Ist das so korrekt? Ich dachte die Ladung verwendet lediglich den Überschuss....
SW Version ist 1.9.244.
Danke!
-
- Beiträge: 7754
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: PV Laden => 16A
viewtopic.php?f=9&t=615
Also bitte die Hardwarekomponenten + Einstellungen posten.
Eine neue stable ist soeben erschienen (1.9.265). Bitte darauf updaten.
Das Problem wird jedoch an Deinen Einstellungen liegen, denn auch 1.9.244 funktionierte.
Also bitte die Hardwarekomponenten + Einstellungen posten.
Eine neue stable ist soeben erschienen (1.9.265). Bitte darauf updaten.
Das Problem wird jedoch an Deinen Einstellungen liegen, denn auch 1.9.244 funktionierte.
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Okt 24, 2021 4:36 pm
Re: PV Laden => 16A
openWB Version => 1.9.244
openWB Variante => Standard +
Welcher Wechselrichter => Sungrow
Welches EVU Modul => nichts konfiguriert, habe bislang keinen Mercedes Zugang
Welches Speichermodul => BYD, Sungrow Hybrid
Welches Auto wird geladen => Mercedes E300DE
Ich habe die Wallbox aber _vor_ dem Smartmeter anschließen lassen (auch Empfehlung des Elektrikers), damit beim Laden / Sofort-Laden etc der Hausspeicher nicht entladen wird. Daher wird zum Laden 1,5kw von PV und 2,2kw aus dem Netz bezogen.
Der Hausspeicher verbleibt somit bei aktuell PV 1,1 kw / Export 0,6 kWh bei 100%.
Einschalt-SoC und Ausschalt-SoC sind bei 0% definiert.
openWB Variante => Standard +
Welcher Wechselrichter => Sungrow
Welches EVU Modul => nichts konfiguriert, habe bislang keinen Mercedes Zugang
Welches Speichermodul => BYD, Sungrow Hybrid
Welches Auto wird geladen => Mercedes E300DE
Ich habe die Wallbox aber _vor_ dem Smartmeter anschließen lassen (auch Empfehlung des Elektrikers), damit beim Laden / Sofort-Laden etc der Hausspeicher nicht entladen wird. Daher wird zum Laden 1,5kw von PV und 2,2kw aus dem Netz bezogen.
Der Hausspeicher verbleibt somit bei aktuell PV 1,1 kw / Export 0,6 kWh bei 100%.
Einschalt-SoC und Ausschalt-SoC sind bei 0% definiert.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: PV Laden => 16A
Das wird nicht funktionieren da die Datengrundlage falsch ist wenn der SmartMeter die openWB nicht mit erfasst.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 7754
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: PV Laden => 16A
@irenaeusbecker
Die EVU-Messung ist die wichtigste Regelgröße im openWB-System. Wenn die WB davor angeschlossen ist, erfasst Dein EVU-Zähler keine Ladeströme. Das kann nicht funktionieren.
Die EVU-Messung ist die wichtigste Regelgröße im openWB-System. Wenn die WB davor angeschlossen ist, erfasst Dein EVU-Zähler keine Ladeströme. Das kann nicht funktionieren.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV Laden => 16A
EVU Modul hat auch nichts mit Mercedes zu tun. SOC wäre ein Mercedes Account notwendig.
SOC= State of Charge =Ladestand
EVU= Energie Versorgungs Unternehmen.
SOC= State of Charge =Ladestand
EVU= Energie Versorgungs Unternehmen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Okt 24, 2021 4:36 pm
Re: PV Laden => 16A
Hi all,
erstmal Danke für die Antworten!
Mir ihr bewusst, dass die OpenWB (auch) hinter das Smartmeter gehört, aber ich möchte ungern mit einem Hausspeicher einen anderen Akku laden. Daher dieser Ansatz... das Einschalten bzw. Ausschalten bei 100% Akku funktioniert ja auch wunderbar; der Ladevorgang wurde auch irgendwann korrekt gestoppt. Mich wundert nur, dass der Ladevorgang mit 3,7kW durchgeführt wurde, obwohl die OpenWb erkannt hat, dass der Export 1,5 kW beträgt. Sprich die Regelgrößte wurde hier ja erkennt.
Danke!
erstmal Danke für die Antworten!
Mir ihr bewusst, dass die OpenWB (auch) hinter das Smartmeter gehört, aber ich möchte ungern mit einem Hausspeicher einen anderen Akku laden. Daher dieser Ansatz... das Einschalten bzw. Ausschalten bei 100% Akku funktioniert ja auch wunderbar; der Ladevorgang wurde auch irgendwann korrekt gestoppt. Mich wundert nur, dass der Ladevorgang mit 3,7kW durchgeführt wurde, obwohl die OpenWb erkannt hat, dass der Export 1,5 kW beträgt. Sprich die Regelgrößte wurde hier ja erkennt.
Danke!
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: PV Laden => 16A
Sie erkennt Überschuss und regelt hoch.
Wird sie nicht erfasst bis maximalstromstärke. Das ist bei dir nun das Problem.
Wird sie nicht erfasst bis maximalstromstärke. Das ist bei dir nun das Problem.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 16
- Registriert: So Okt 24, 2021 4:36 pm
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Mi Dez 08, 2021 7:24 pm
Re: PV Laden => 16A
Moin,
alternativ zum Umbau kannst du auch, wenn dein Stromzähler das mitmacht, den Stromzähler mit IR-Kopf und vzlogger auslesen und dies als EVU-Modul nutzen. Dann bekommst du alle nötigen Daten und das Auto wird nie aus dem Speicher geladen.
alternativ zum Umbau kannst du auch, wenn dein Stromzähler das mitmacht, den Stromzähler mit IR-Kopf und vzlogger auslesen und dies als EVU-Modul nutzen. Dann bekommst du alle nötigen Daten und das Auto wird nie aus dem Speicher geladen.