EVU Störung SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
amasingh
Beiträge: 67
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

EVU Störung SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64

Beitrag von amasingh »

Hallo zusammen,

seit dem letzten Update auf 1.9.265 wird mein Hausverbrauch nicht mehr korrekt geladen.
Unter Status zeigt OpenWB eine Störung im Feld "EVU". mit dem Fehler SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64.

Als Wechselrichter kommen ein Fronius Gen24 10 mit Smart Meter und ein Symo 5.0 zum Einsatz (alles auf aktuellstem Softwarestand). Zudem eine BYD HVS batterie.

Im Solarweb von Fronus wird alles korrekt dargestellt (Hausverbrauch etc)

Hat jemand eine Idee woher der Fehler kommen könnte?

Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
amasingh
Beiträge: 67
Registriert: Di Mai 03, 2022 11:25 am

Re: EVU Störung SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64

Beitrag von amasingh »

habe nun wild rumprobiert und das Problem gelöst.
Unter Einstellungen > Modulekonfiguration > EVU > "Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere Symo" auf Variante 1 stellen. Es stand auf Variante 2, keine Ahnung ob sich das selbst umgestellt hat, oder vorher auf Variante 2 sein musste. Jedenfalls geht bei mir jetzt nur noch Variante 1 ;)