Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

Ok. Außenleiterstrom besser. Oder was meinst du
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Jarry
Beiträge: 1555
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von Jarry »

Nochmal!
Der Strom auf dem N ist NIEMALS größer als der größte Außenleiterstrom!
NIEMALS!!!11einelf

Also klar, in einem dreiphasigen Netz natürlich...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
rirama
Beiträge: 25
Registriert: Sa Aug 21, 2021 7:57 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von rirama »

Also ich kann als Laie eurer Diskussion nicht komplett folgen.
Meine Situation:
PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh

Ich hatte gedacht, die Schieflast gilt evtl. nur bei Netzbezug und mein PV Überschuss käme ja vom Dach. Hatte aber anderswo schonmal gelesen, dass ich bei der PV nicht unbedingt auf jeder Phase "meinen" Strom nutze, sonder dass das teilweise nur "rechnerisch" mein Strom ist.

Daher vielleicht mal ein paar konkrete Fragen:
1. Wie darf ich mein Auto legal maximal mit meinem PV Überschuss laden? 16A? 20A? 32A?
2. Kann eine einphasige Ladung mit 32A zu Problemen für mein Hausstromsystem führen? Ich kann auch keine genauen Angaben über die Elektroinstalation machen, aber das Haus ist ein Neubau und sicherlich mit guten Standards installiert.
3. Merkt der Netzbetreiber eine Schieflast? Gibt es Netzbetreiber, mit denen auch Absprachen getroffen werden, die eine Schieflast akzeptieren?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8582
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 41 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von openWB »

Damit hier nicht weiter verwirrt wird, eine Schieflast - egal wie hoch - stellt
für eine konforme Hausinstallation bzgl des Neutralleiters niemals ein Problem dar.

Problematisch sind nur einphasige Batteriewechselrichter welche im Nostrombetrieb die Phasen Brücken. Die nicht vorhandene Phasenverschiebung kann nun für eine Überlast des Neutralleiters sorgen. Dieser Fall hat aber nichts mit Schieflast zu tun.

Grundsätzlich ist alles nach Absprache möglich. Bei einer 22kW openWB können einphasig 32A bezogen werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
LutzB
Beiträge: 3795
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von LutzB »

Wenn jemand etwas interessierter an der Materie ist: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6b44EvZIuC

Negative Ströme sind dann grafisch um 180° gedreht.
Und nein, bei Schieflast zählt immer die Differenz zwischen größtem und kleinsten Phasenstrom. Das Vorzeichen wird natürlich beachtet.
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

Also was nun.
Ist die Schieflast beim 3 Beispiel nun 29A oder nicht,
Wenn ich ein Apermeter in den Null Leiter klemmen würde
würde der nun 16A oder 29A Anzeigen.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
LutzB
Beiträge: 3795
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von LutzB »

Schieflast ist 29A. Wie Dein Neutralleiter belastet wird, kannst Du einfach grafisch herausfinden. Anleitung ist in dem Link.
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

Hm.... Sieht aus wie was aus 2 und 9
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
rirama
Beiträge: 25
Registriert: Sa Aug 21, 2021 7:57 am

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von rirama »

...und welche einphasige Ladestärke ist nun ohne andersweitige Rücksprache mit dem Netzbetreiber erlaubt? 20A?
hhoefling
Beiträge: 669
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung

Beitrag von hhoefling »

Hier in NRW mit Westnet 20A Schieflast.
Also wenn du nicht Einspeist und nichts im Haus verbrauchst dürftes du mit 20A Einphasig laden.
da dann ja 20A Schieflast vorliegen.
(oder aber echt, also Symetrisch mit 3 Phasen Laden was die Leitung hergibt da die Schieflast dann ja Null wäre.
Was die Schieflast nach oben treibt ist die gleichzeitige Einspeisung auf den anderen beide Phasen.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Antworten