Hi,
wenn ich PV und Min + PV Laden einstelle, ist die Ladekapazität immer auf 10 A beschränkt. Habe alles probiert. Sonst kann ich immer über 10 A, bis 32 A laden. Was muss ich einstellen.
Setup: 2 OpenWB Duo, getrennt oder auch gemeinsam gesteuert (letzteres geht nicht so gut). Tesla M3, MY & MS, Zoe
PV Laden - Ladepunkte auf 10 A beschränkt
Re: PV Laden - Ladepunkte auf 10 A beschränkt
Bringt die PV denn mehr Überschuss?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: PV Laden - Ladepunkte auf 10 A beschränkt
Das schon, produziert bis zu 29 KWh Peak (schafft sie aber nie ganz ). Ich habe aber gesehen, dass die OpenWB mal auf ein Phase schaltet (10 A) und bei Bedarf auf 3 (32 A). Scheint umzuschalten, wenn mehrere Autos dranhängen und nur eine Phase benötigt wird. Noch nicht sicher, ob sich das auf lange Sicht so darstellt.
Re: PV Laden - Ladepunkte auf 10 A beschränkt
Ab ~3,7kW Überschuss sollte die openWB 16A 1phasig freigeben oder dann ab 11kW Überschuss auch 16A dreiphasig.
Wenn sie das nicht tut, musst du noch irgendeine Begrenzung aktiv haben oder das Auto nimmt nicht mehr ab.
Wenn sie das nicht tut, musst du noch irgendeine Begrenzung aktiv haben oder das Auto nimmt nicht mehr ab.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7