ich habe eine PV-Anlage mit zwei SolarEdge SE10K Wechselrichtern (einer Hybrid) und einem BYD LVS Speicher.
Zu Beginn wurde den Wechselrichtern vom Installateur die gleiche Modbus ID 5 gegeben, was dazu geführt hat, dass die in openWB angezeigte PV-Produktion nicht passte, und dadurch auch der Hausverbrauch häufig mit 0 angezeigt wurde. Das habe ich nun dadurch beheben können, dass die Wechselrichter unterschiedliche IDs (WR 1 = 1, WR 2 = 3, Zähler = 2) bekommen haben.
Was mir nun nach Installation des BYD LVS Speichers auffällt ist, dass bei der Speicher-Ladung die Werte für PV-Produktion und Hausverbrauch nicht zu passen scheinen (PV ist deutlich weniger als wirklich laut SolarEdge kommt), und der Hausverbrauch ist währenddessen auch auf 0. Hier mal ein Vergleich von openWB und zum Zeitpunkt des Screenshots auch ein Screenshot der SolarEdge-App.
Bei Speicher-Entladung ist es so, dass mir eine PV-Produktion (im Beispiel unten 422 W) in openWB angezeigt wird, obwohl das aktuell um 22 Uhr doch eher unwahrscheinlich ist

Hier noch meine Modulkonfigurationen. openWB 1.9.264 läuft auf einem Raspberry Pi.
Hat jemand eine Idee?